У місці де будуть сходи не получится перекрити плитами, тому потрібно продумати який варіант монолітної ділянки перекриття використати в моєму випадку буде краще простіше і надійніше?

На даний момент у мене така ситація на ділянці перед заливкою перемичок і армопоясу
1) 


 

балка (2).png

балка (1).png

балка.png

0101 (2).png

0101 (1).png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут можна придивитися уважніше 


(app.connect.trimble.com/tc/api/2.0/s/Yg54tUtoHMPpby6q1SRrjsmljST4emjmMhVG_oaLcfdWiQbzA1_1Yk8F3KBUKa4d)

заздалегідь спасибі усім хто обаргументує або покритикує задумку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Краще було б, якби ви текстом описали свої два варіанти, та самі б написали переаги і вади їх (з вашої точки зору), а ми б вже розвинули б ідеї. а так поки шо незрозуміло...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схиляюся до того аби робити два продовжні армовані "прогони" з тіла яких поробити випуски "гусаків",
а до  цих зугнутих буквою "Г" арматурин задротувати поперечний шар арматури для його роботи на зжимання,
і нижній шар який працюватиме на розтягнення між армованими прогонами.
Зізнаюся покищо не дуже розумію, як саме такий констукціний елемент працюватиме будучи "защемлиним" у взаємодії з іншими конструкціями, що його оточуватимуть.  

Надіюся що зрозуміло поснив )),
поки писав та редагував то уже сам для себе трохи зрозумів як все-таки треба )) 

zaschemlenie_plity_v_stene.png

Змінено користувачем igor_ko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я б робив без метала, монолітом. балки залив би разом з армопоясом. потім плиту. хоча можно и все за раз, мабуть, залити, буде міцніше (армування буде на спільну висоту).

Але це все потребує розрахунку конструктора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, shneider_vova сказав:

Я б робив без метала, монолітом. балки залив би разом з армопоясом. потім плиту. хоча можно и все за раз, мабуть, залити, буде міцніше (армування буде на спільну висоту).

Але це все потребує розрахунку конструктора.

цікаво ще розглянути варіант газобетоних армованих плит перекриття з меншою вагою 
 

plity-perecritiya-aeroc-vinnitsa-2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igor_ko сказал:

цікаво ще розглянути варіант газобетоних армованих плит перекриття з меншою вагою 
 

plity-perecritiya-aeroc-vinnitsa-2.jpg

Їх ніколи не було в реальному житті, і тепер тим паче не буде

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Я бачу 2 варіанта: моролітна плита і дерев'яне перекриття. Монолітну плиту можна якщо додати монотілні балки, і якщо є хоча б 2 несучі стіни для неї

Змінено користувачем Igor Sedin
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах