Анна Соломатина Опубліковано: 15 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2024 Добрий день! Підкажіть як налаштувати теплу підлогу. Обведений параметр не підіймається вище 19.9 градусів, навіть якщо нагрів підлоги підняти до 90 градусів. Вже перепробували всі можливі налаштування . Підлога залишається холодною. Можливо несправні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 15 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2024 Виберіть, щоб працював тільки по датчику підлоги. Потім переведіть у Ручний режим («рука» на екрані), виставте 40 градусів і чекайте добу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анна Соломатина Опубліковано: 16 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2024 10 часов назад, S_Vladimir_79 сказал: Виберіть, щоб працював тільки по датчику підлоги. Потім переведіть у Ручний режим («рука» на екрані), виставте 40 градусів і чекайте добу. По датчику підлоги виставлений був. Добу вже так працює, результату немає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2024 Тоді, або терморегулятор не видає напругу на кабель, або проблема в самому нагрівальному кабелі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анна Соломатина Опубліковано: 17 жовтня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2024 В 16.10.2024 в 10:48, S_Vladimir_79 сказал: Тоді, або терморегулятор не видає напругу на кабель, або проблема в самому нагрівальному кабелі. Дякую! Будемо розбиратися Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз