Пробій вихідних ключів Герц 16-1 та спалена техніка

helgart

Рекомендовані повідомлення

В 13.01.2025 в 23:21, helgart сказал:

Стабілізатор Герц У 16-1/40 v3.0 на одній з трьох фаз попередньо видавав помилку "Захист! №4 Пошкодження! Пробій Вихідних ключів", проте включився після перезавантаження в режимі стабілізації. Як мінімум тиждень працював без пригод до інциденту із 5-ма одиницями згорівшої техніки за +-5хв. Як мінімум 2 прилади були на фазі стабілізатора та 2 на іншій фазі (яка тимчасово без стабілізатора та без реле 🥲). Жоден із автоматів/УЗО не вибив. У сусідів реле не вибивало, техніка не страждала. Це не перші проблеми, тому навряд причина ззовні.
Питання 1: Чи міг сам пошкоджений стабілізатор спричинити пошкодження техніки як на своїй, так і на сусідній фазі? (наприклад напруга просіла і він переключився на пошкоджений ключ).
Питання 2: Чи існує адекватний захист (реле), який можна ставити після стабілізатора, щоб захистити техніку у разі неякісного ремонту/пошкодження стабілізатора? (електрик пропонує або стабілізатор АБО реле, бо разом не працюють). Як мінімум ізолювати проблему на одній фазі.
Питання 3: Наскільки дізнався ці стабілізатори не дуже якісні і ключі псуються від КЗ. Чи можна/є сенс поставити захист для самого стабілізатора? (у моєму розумінні цю роль мали б відігравати автомати після стабілізатор по лініям). Після стабілізатора стоїть ESC440.

Наперед прошу вибачення якщо питання некоректні/замало інформації.

По досвіду ремонтів ЕЛЕКС - ака АМПЕР , ГЕРЦ та їх модифікацій і клонів у вигляді МЕРЕЖИКів
1.Стабілізатори Елекс у разі виходу/ушкодженню ключа або керування цим ключом видають помилку і на вихід нічого не виходить
2. Реле напруги або УЗО чи ще як його хто називає - ставити перед стабілізатором для затримки включення після глобальних відключень при блекаутах- захищає від імпульсів комутаційних на ТП і такому подібному.Час затримки - достатньо 5-10 секунд
3.Наскільки дізнались де ? Від кого ? Просто цікаво почути.
Бо враховуючи що ключі - а це сімістори  BTA41-800 використовують не тільки в цих стабілізаторах .
Тож може це конкуренти просто трусять
Якщо ж порівнювати з ТІРІСТОРНИМИ версіями - то так , моделі які йдуть на тірісторах надійніше і це факт

Додаю трохи відеоряду ремонту 

Змінено користувачем dneprstab
  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, dneprstab сказав:

1.Стабілізатори Елекс у разі виходу/ушкодженню ключа або керування цим ключом видають помилку і на вихід нічого не виходить

Схоже знайшлася причина усіх проблем. Після перевірки/продзвону усього чого тільки можна по підозрі на поганий контакт нуля лише по ледь чутному тріскотінню упритул було знайдене трьохфазне УЗО із підгорівшим нульовим контактом та дефектом затяжного механізму. Так що підозри на дефектний стабілізатор були безпідставними. Проте не розумію чи мав би справний стабілізатор захистити від такого розвитку подій свою фазу (стабілізатор помилку не видавав та не виключав фазу під час аварії). Стаб відправляється на ремонт, встановлено реле на кожну фазу (так, треба було раніше, але вже як є).

7 годин тому, dneprstab сказав:

2. Реле напруги або УЗО чи ще як його хто називає - ставити перед стабілізатором для затримки включення після глобальних відключень при блекаутах- захищає від імпульсві коиутаційних на ТП і такому подібному.Час затримки - достатньо 5-10 секунд

Звучить логічно встановити спочатку реле до із дуже широкими межами, швидшою реакцією та затримкою, дякую. Проте "осад" трохи лишився і встановити після, щоб перестрахуватися від повторної поломки/перевірки після ремонту стабілізатора здається не такою вже і поганою ідеєю.
 

7 годин тому, dneprstab сказав:

3.Наскільки дізнались де ? Від кого ? Просто цікаво почути.

Електрик дізнавався яка може бути причина помилки (окрім браку, звісно) по своїм каналам і відповідь була лінійне коротке замикання після стабілізатора та нарікання на якість ключів, які виходять з ладу раніше ніж спрацьовують автомати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, helgart сказал:

Електрик дізнавався яка може бути причина помилки (окрім браку, звісно) по своїм каналам і відповідь була лінійне коротке замикання після стабілізатора та нарікання на якість ключів, які виходять з ладу раніше ніж спрацьовують автомати.

а оказалось - ноль нестабильный был , подгорал , вот напряжение по фазам и прыгало .

А скажите пожалуйста , он контаты УЗО шуруповертом не затягивал ?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, на жаль довелося на практиці дізнатися про наслідки зникнення нуля в трифазній мережі

16.01.2025 в 21:53, igorrius сказав:

А скажите пожалуйста , он контаты УЗО шуруповертом не затягивал ?

При перевірці та затяжці - ні) А от чи не вирішили застосовати шурупокрут для тугого контакту на етапі встановлення ми навряд уже дізнаємося

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.01.2025 в 21:32, helgart сказал:

Електрик дізнавався яка може бути причина помилки (окрім браку, звісно) по своїм каналам і відповідь була лінійне коротке замикання після стабілізатора та нарікання на якість ключів, які виходять з ладу раніше ніж спрацьовують автомати.

Ох ці всезнаючі електрики.
Вони таємний могутній орден.
Навіть масони на їх фоні як немовляти
😂

Змінено користувачем dneprstab
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...