NBB Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому який там переріз кабелю? питаю бо зробив тимчасову лінію від інвертору до щитка в гаражі де підключена лінія на якій в тому числі насос, лінія ця 3*2,5 кв мм (20м від щитка в гаражі до щитка біля свердловини) тимчасова лінія від інвертора 20м 3*,15 кв мм купа зєдань і автоматів по цих обох лініях загальною довжиною метрів 35 і буває коли після увімкнення світла в мережі 205-207В байпасом через інвертор заміряв на кремах реле в приямку напругу коли на інверторі 220В то там 209-210в тобто на лініях від інвертора 20 м ( 3*1,5 кв мм) і 20м ( 3*2,5 кв мм) втрати 10В а там же ще 100м кабелю насоса і от цікаво там 1,5 чи 2,5 кв мм? бо насос при 205в на екрані інвертора набирає 80л десь 5 хв але запускається в вимикається якщо там 190-195В то ще норма от якщо 185В і менше то певно не дуже може хто знає який переріз кабелю комплектного в цього насоса дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому ПВС4/2,5 усеченний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...