"Что касается стабилизатора и генератора, пока даже не представляю где это все разместить. Домик совсем маленький."

 

У меня тоже не дворец:(. По этому генератор поставил в сарае.

Имея печальный опыт, не ставил один мошный стаб, а ставил по стабу на каждую критическую нагрузку:

Холодильник - Свен 1000

Котел - АРС 600

Плазма 42+ спутник - АРС 600 + фильтр Свен

Плазма 50+дом. кин+ спутник - АРС 1200 + фильтр Свен

И места много не занимают, и коэф. надежности гораздо выше, ИМХО.

Успехов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планирую прокладывать кабель в земле.
Хорошее решение чтоб в некоторой степени снизить импулсные перенапряжения.
Подскажите, пожалуйста, как выявить полную или частичную изолированность ВЛ.
Визуально, ведь не трудно отличить голые алюминиевые провода натянутые по отдельности от изолированых проводов в жгуте, нужно пройтись от ТП до самого крайнего столба ВЛ. Если хоть в одном месте есть не изолированая ВЛ то всю ВЛ нет смысла смотреть.

 

По фото видно что ВЛ не изолированая, не соответствует пункту 2.4.11, то есть условия электробезопасности для систем TN соответствующие действующим нормам не могут быть соблюдены!

 

Хорошо если есть повторные заземления, наличие которых тоже определяется визуально и важно для систем TN. На бетонных опорах это делается посредством подключения PEN к арматуре столба прямо сверху столба, не путать с подключением кронштейнов с крюками для изоляторов к PEN.

 

Напрашивается система ТТ.

 

Один из нюансов безопасности при ползовании электроприборами на улице с системой защитного заземления TN, не знаю есть ли подобное в наших нормах, привожу из Российских.

 

ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).

Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

- питание через разделяющий трансформатор;

- применение дополнительной изоляции (см. 413.2)

И если можно подробнее по поводу того какие зажимы нужно использовать для подсоединения PE и N к PEN.
Вам нужны гермитичные зажимы для подключения изолированого ответвления к неизолированой ВЛ, например NTD 151 AF (магистраль Al 16 – 95 мм2, ответвление Al, Cu 2,5 – 35 мм2), NTD 241 AF (магистраль Al 50 – 150 мм2, ответвление Al, Cu 6 – 35 мм2). Еще хороши аналогичные по конструкции зажимы где со стороны подключения к не изолированой ВЛ используется плашечный зажим. Как альтернативный вариант может быть плашечный зажим с обеих сторон.

 

Продавцы часто пытаются впарить зажимы для других комбинаций соединяемых проводов, те что у них есть, говоря что мол все у них такие берут и мол разници нет. Зажим для изолированого провода, нельзя ставить на не изолированый провод, так как за счет отсутствия изоляции прокалывающие зубцы глубже въедаютя в магистральный провод, чем могут вызвать перерезание некоторого количества жил из-за чего может произойти обрыв ВЛ.

Разделение PEN на PE и N происходит на ВЛ.
Кстати, благодаря Вашему последнему рисунку заметил что упустил один важный нюанс, сбила фиксирваная прокладка питающего кабеля на столбе и в земле, сечение РЕ кабеля должно быть не менее 10 мм2, пункт 1.7.21!

 

Реально провод РЕ с ВЛ идущий к щиту дома помимо защитного зануляющего будет заземляющим проводником ВЛ, так как возле столба и возле дома обязательно нужно сделать заземление РЕ, как минимум хотя бы на локальный очаг заземления из некоторого количества штырей подключенный к шине РЕ в щите и к ГЗШ щита в доме. Но лучше сделать контур, как минимум для дома, особенно если останется система TN-C-S, так как ВЛ не изолированая!

 

Думаю Вы уже не будете разменивать более худший вариант 4х10 мм2 питающего кабеля от ВЛ к дому с более лучшим вариантом 5х10 мм2.

Заменил MCB 3P C25 (после счетчика) на RCCB 100mA 63A S.
Зачем на 63А, это же дифавтомат, а не УЗО, 25А надо. Как более надежный, но занимающий в 2 раза болше места, вариант можно поставить автомат 25А, а за ним УЗО 100 мА ≥40А S.
Решил использовать MCB 1p+N вместо MCB 1p.
Я только за. Хотел чуть позже, если буду еще с Вами общатся проедложить 2Р или 1Р+N. Змінено користувачем Наблюдатель
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заменил MCB 3P C25 (после счетчика) на RCCB 100mA 63A S.

Какой смысл в диффавтомате на 63А после автомата на 25А?

Автомат на 63А в таких сельских сетях вообще никогда не сработает.

На ванную положено ставить УЗО 10мА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вдруг пригодится:

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)

В каких случаях вообще срабатывает УЗО

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой смысл в диффавтомате на 63А после автомата на 25А?

Автомат на 63А в таких сельских сетях вообще никогда не сработает.

На ванную положено ставить УЗО 10мА.

 

RCCB (RCB) - УЗО, а не диффавтомат. ((ссылка устарела))

RCBO - диффавтомат.

 

С номиналом действительно переборщил (рисовал ночью). Земеню на RCCB 100mA 40A S. 40A потому что сумма номиналов MCB на каждой линии равна 32A.

 

По поводу RCCB 10mA - (ссылка устарела)

 

2Наблюдатель

 

Визуально, ведь не трудно отличить голые алюминиевые провода натянутые по отдельности от изолированых проводов в жгуте, нужно пройтись от ТП до самого крайнего столба ВЛ. Если хоть в одном месте есть не изолированая ВЛ то всю ВЛ нет смысла смотреть.

 

Фото не очень хорошее. Все провода на столбах в изоляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

RCCB (RCB) - УЗО, а не диффавтомат. (Residual-current device - Wikipedia)

RCBO - диффавтомат.

 

С номиналом действительно переборщил (рисовал ночью). Земеню на RCCB 100mA 40A S. 40A потому что сумма номиналов MCB на каждой линии равна 32A.

Покоцано ...

Если это УЗО, то все нормально. Ставьте на 40А.

Дело не в сумме номиналов автоматов ПОСЛЕ, а в номинале автомата ПЕРЕД, он у Вас 25А, т.е. достаточно УЗО на ступеньку выше, т.е. на 32А.

 

Про 10мА.

Мне неизвестно, что это за таблица и кто ее рисовал.

В нормах четко и однозначно написано: ванная комната - 10мА. Без всякого соплежуйства и рассуждений опасно/неопасно смертельно/несмертельно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покоцано ...

Если это УЗО, то все нормально. Ставьте на 40А.

Дело не в сумме номиналов автоматов ПОСЛЕ, а в номинале автомата ПЕРЕД, он у Вас 25А, т.е. достаточно УЗО на ступеньку выше, т.е. на 32А.

 

Про 10мА.

Мне неизвестно, что это за таблица и кто ее рисовал.

В нормах четко и однозначно написано: ванная комната - 10мА. Без всякого соплежуйства и рассуждений опасно/неопасно смертельно/несмертельно.

 

Диф и зубр на освещение стоит ли.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диф и зубр на освещение стоит ли.....

Дифференциальных автоматов, как я понял, в последнем варианте нет ни одного.

ЗУБР на освещение не стоит, согласен. Значит надо переделывать схему и разделять линии по-другому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дифференциальных автоматов, как я понял, в последнем варианте нет ни одного.

ЗУБР на освещение не стоит, согласен. Значит надо переделывать схему и разделять линии по-другому.

 

А кто ставил на освещение энергосберегающие лампы? Они (теоретически) должны светить с одинаовой яркостью при пониженом и повышеном напряжении. Так ли это? И какие фирмы это обеспечивают?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто ставил на освещение энергосберегающие лампы? Они (теоретически) должны светить с одинаовой яркостью при пониженом и повышеном напряжении. Так ли это? И какие фирмы это обеспечивают?

 

похоже, что именно так. проверял работой на генераторе, яркость не меняется при изменении режима работы гены. лампы накаливания при этом мерцали, светили слабо и изменяли режим свечения при смене режима генератора.

вообще-то это видно из схемы ЭПРА таких лампочек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дифференциальных автоматов, как я понял, в последнем варианте нет ни одного.

ЗУБР на освещение не стоит, согласен. Значит надо переделывать схему и разделять линии по-другому.

 

Ну как же ДР -АВ -освещение.... ну так стоит защищать линии освещения диф. защитой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото не очень хорошее. Все провода на столбах в изоляции.
Вам по месту видней, но я не увидел на магистрали признаков СИП и САП, которые применяются для ВЛИ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах