Seymur Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Перед усім слід розуміти, що суперечка щодо ККД при недостачі повітря тут неумісна: це очевидне. При відхиленні від необхідних значень у будь-якому випадку будуть втрати, питання у тім, де вони будуть меншими: прикриваючи шибер, чи прикриваючи піддувало. Якщо я не помиляюсь, це було Вашим первинним тезисом. Так от, втрати піролізного газу при цьому процесі мізерний у порівнянні з втратами на закритому шибері: за відсутності кисню піролізні гази зберігають достатню концентрацію, щоб при температурі свого синтезу легко зайнятись. За закритого шибера перед усім прогорає все, що могло, і тоді піролізні гази, якщо й формуються, то в перемішку з відпрацьованими і не можуть догоріти навіть за необхідної кількості повітря, тож випущений об'єм (а отже і втрати тепла та палива) буде більшим. Боюсь, мы говорим о разных вещах. Не закрытом шибере/дверке, а прикрытом. Прикрытом до создания оптимальной тяги. Мои, подкрепленные опытом, рассуждения таковы. Полностью открытая поддув.дверка позволяет свободно обеспечить процесс горения необходимым количеством кислорода. А правильно прикрытый шибер, с одной стороны оставляет достаточный зазор для удаления отработанных газов. А с другой, из-за оптимизации скорости тягового потока, позволяет добиться дополнительной теплоотдачи газов. Впрочем, при прикрытой подд.дверке общая скорость потока тяги тоже уменьшается, но использование шибера в данной ситуации мне представляется более безопасным и целесообразным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Боюсь, мы говорим о разных вещах. Не закрытом шибере/дверке, а прикрытом. Прикрытом до создания оптимальной тяги. Мои, подкрепленные опытом, рассуждения таковы. Полностью открытая поддув.дверка позволяет свободно обеспечить процесс горения необходимым количеством кислорода. А правильно прикрытый шибер, с одной стороны оставляет достаточный зазор для удаления отработанных газов. А с другой, из-за оптимизации скорости тягового потока, позволяет добиться дополнительной теплоотдачи газов. Впрочем, при прикрытой подд.дверке общая скорость потока тяги тоже уменьшается, но использование шибера в данной ситуации мне представляется более безопасным и целесообразным.согласен, они обе влияют и вот тут бы придумать какую приблуду с автоматикой.нобелевка гарантирована. а вообще канал "поддувало-задвижка" един, уменшив выход прикрыв задвижку(шибер)--уменшится и тяга и придеться приоткрыть поддувало и наоборот. Это всё одна речка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie_kiev Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Добрый день. Подскажите как правильно настроить стабилизатор тяги, мучаюсь уже неделю не могу поймать золотую середину. добрый день. мы выставляем температуру котла на 65°, а стабик подкручиваем в ручную. выглядеть будет так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 17 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2018 Установил меньше месяца назад, очень доволен, в моем случае вещ необходимая така как дымоход в коньке и проходит через тёплую стену внутри дома, Тяга бешеная порывы ветра ставят крест на всех попытках электроники что либо регулировать. Тупо задирает заслонку на вентиляторе. Теперь все нормально даже в порывистый ветер Есть видео Могу показать на днях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hippity Опубліковано: 14 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2019 За закритого шибера перед усім прогорає все, що моглоНо и температура в трубе будет выше? Или это не важно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...