Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Скважина с.Колонщина по житомирской трасе

7Simon7

Рекомендовані повідомлення

Ув.Специалисты подскажите получится ли скважина ручного бурения тр. 50-63.Может быть кто и знает ? Есть в метрах 35 колодец 12 колец 2 с водой. Спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экономически выгодней использовать колодец.

Насос нужен 5" с принудительным охлаждением с поплавком для защиты от с/х, или без поплавка, но с реле протока( производительность 2,5-3м3/ч с напором 45 м).

Варианты:

Scuba 2SC7 или 2SC9.- около 380Є

TW-5 306 + FluidControl - около 500

или TW-5 306SE + FluidControl различие в водозаборе, в SE нужен еще и фильтр-поплавок.

Комплект TW-5 306SE-PnP/2 - около 650Є

SPO 3-65 - 450Є.

Ко всему необходим г/а не менее 80л.

 

Копаем приямок возле колодца глубиной 5м и ставим поверхностную станцию с реле протока с теми-же хар-ми. около 300Є + цена приямка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув.Специалисты подскажите получится ли скважина ручного бурения тр. 50-63.Может быть кто и знает ? Есть в метрах 35 колодец 12 колец 2 с водой. Спасибо!

Насос для колодцев с датчиком-поплавком (выключает насос при отсутствии воды) Majesty 150 , напор 68 метров. Цена 250 евро

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экономически выгодней использовать колодец.

 

Колодец то у меня за двором на улице через соседа,да и подключен он уже под станцию соседом. Колодец как орентир типа зеркала или глубины вод.Спасибо за советы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экономически выгодней использовать колодец.

 

Колодец то у меня за двором на улице через соседа,да и подключен он уже под станцию соседом. Колодец как орентир типа зеркала или глубины вод.Спасибо за советы!

 

Копаем приямок возле колодца ( скважины) глубиной 5м и ставим поверхностную станцию с реле протока около 300Є + цена приямка.

Пообщаться с соседом, может сделаете общую систему, добавить гидроаккумулятор в дом 200л через обратный клапан. Вопрос - кто платит электричество?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...