Проблема с конструкцией перекрытия (дерево)

Sharkan

Рекомендовані повідомлення

Нужно конструкционное решение по следующему вопросу. При междуэтажном перекрытии деревяными балками возникла проблема – в местах куда нужно ложить балки идут шахты дымоходов и вентиляций (см. рисунок).

Если желтые балки (на рисунке) ложатся спокойно на стены, то оранжевые – просто некуда ложить...

Как поступить в таком случае ? Шаг между балками планируется 60 см.

2038971372_Balkyderevoproblema.thumb.jpg.5c98b0ad9ed6808fb82c70087730ca30.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как поступить в таком случае ? Шаг между балками планируется 60 см.

 

Как вариант (синие вставки). Крепятся с использованием металлических подвесов из Эпицентра. Точно не помню как называются - вот примерно такие...

1770182475_Balkyderevoproblema.thumb.jpg.c8abb2e331cace1651f191d45a4fd5cf.jpg

2147038815_.jpg.1cbb78da10b8bbf4ac39c28cd975cc3d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант (синие вставки). Крепятся с использованием металлических подвесов из Эпицентра. Точно не помню как называются - вот примерно такие...

 

Ага, спасибо. Это вариант конечно. А выдержат ли они такую нагрузку ?

Есть и второй вопрос - по пожарной безопасности - если их нацепить на стену где будет идти дымоход - там ведь будет горячо...Как поступают в таких случаях ?

 

Хотя, в принципе расстояние от трубы вход камина до места крепления балок (по вертикали) где-то 1.5 метра. Может уже остынет дым - и не будет горячо.

Ну а котел газовый - вообще в подвале. Тоесть получается от точки входа котла в дымоход и до места крепления балки где-то 3.5 метра (по вертикали)...тоже по идеи не должно быть горячо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, спасибо. Это вариант конечно. А выдержат ли они такую нагрузку ?

Они (подвесы) ведь именно на такое и рассчитаны.

Есть и второй вопрос - по пожарной безопасности - если их нацепить на стену где будет идти дымоход - там ведь будет горячо...Как поступают в таких случаях ?

Хотя, в принципе расстояние от трубы вход камина до места крепления балок (по вертикали) где-то 1.5 метра. Может уже остынет дым - и не будет горячо.

"Синенькие" цепляются не на стену, а на "желтенькие", а "оранжевые" в свою очередь на "синие"

Рассчитывать на "остывший дым" не стоит - к чему рисковать? Есть нормы отступа деревянных конструкций от дымоходов: кажись 13 см., но могу и ошибиться...К тому же всегда можно поставить прокладку из негорючего материала (например базальтовая вата)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, я понял. Я тут подумал - может тогда делать такую конструкцию как на рисунке. Всеравно нужно будет швеллера ставить - по ним будет идти стена второго этажа.

Я вот тоже не помню сколько сантиметров пожарна безопасность...то ли 13 - то ли 30...нужно поискать.

 

Но тут возникает попутный вопрос. Хорошо...скажем положили мы между балкой и стеной базальтовую вату как теплоизолятор. на балки будет настилаться доска 40-ка. Между ней и стеной с дымоходом тоже можно положить теплоизолятор. Ну а по доске уже пойдет ламинат. Его-то нужно уже вплотную к стене ложить...как тут быть ?

1363033768_Balkyderevoproblema1.thumb.jpg.ebddc74a9e3c5c6777918ddd2cb7bb2e.jpg

Змінено користувачем Sharkan
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах