У моего ВВГ Одескабель следующие цвета жил коричневый, серый,черный.

 

Перед тем как скурчивать все таки стало интересно ак как правильно или стандартно.

 

Перерыл все нафик и не нашел. Нашел только упоминатие в МЭК 60446 о том что такая цветовая маркировка тоже возможна и используется иногда для трехжильных проводов.

 

Но ничего о распеределении цветов по фазе, нулю и заземлению.

 

Кто-нить знает достоверный источник?

 

Оно конечно все равно как соединю. Главное правильно и схему приложить.

Но всеж интересно.

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нить знает достоверный источник?

Кто-нить знает

Сообщение от ПУЭ 6

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

 

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

 

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

 

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

 

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

У Вас провод для трёхфазной линии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нить знает

Очень всеобьемлющий ответ.

 

Кто-нить знает

 

У Вас провод для трёхфазной линии.

 

Если он был для трехфазки он был бы не трех жильный.

Смысл на трехфазку три жилы. Там пять надо.

 

Да и нет такой классификации провода для однофазной цепи или трехфазной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коричневый фаза, черный земля, серый ноль

 

Это из личного опыта?

Потому как встречал что черный всегда фаза.

Серый - ноль

Коричневый - земля

 

Ваш вариант очень близок к маркеровке слаботочки типа теплые цвет +, холдоный -.

 

Хотя по рылся в нэте че тока не встричал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем трёхфазному двигателю 5 проводов? И даже 4, если зануление через конструкцию, на котором он стоит? Кабель для трёхфазной цепи исходя из цветовой маркировки жил.

Смысл моего ответа - от какого фонаря взялась расцветовка проводов. Ответ - из ПУЭ 6. (Отменённого)

Нормативы прописаны для коричневого - фаза, голубого - нейтраль, защитная нейтраль, жёлто-зелёного - заземление, красного и ещё какого-то.

Всё остальное не нормировано и дело веры и предпочтений проектировщика.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это из личного опыта?

Потому как встречал что черный всегда фаза.

Серый - ноль

Коричневый - земля

 

Ваш вариант очень близок к маркеровке слаботочки типа теплые цвет +, холдоный -.

 

Хотя по рылся в нэте че тока не встричал.

 

Никогда в ПУЭ коричневый не был землей, он фазный и присутствует практически во всех проводах отечественного производства. Сам же завод Одесса кабель рекомендует использовать черный на землю при отсутствии цвета по евро нормам. Соответственно остается серый на ноль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем трёхфазному двигателю 5 проводов? И даже 4, если зануление через конструкцию, на котором он стоит? Кабель для трёхфазной цепи исходя из цветовой маркировки жил.

Смысл моего ответа - от какого фонаря взялась расцветовка проводов. Ответ - из ПУЭ 6. (Отменённого)

Нормативы прописаны для коричневого - фаза, голубого - нейтраль, защитная нейтраль, жёлто-зелёного - заземление, красного и ещё какого-то.

Всё остальное не нормировано и дело веры и предпочтений проектировщика.

 

Я спросил по существу. А не выдеоржки из ПУЭ который я и так читал. У Одескабеля нет другой цветовой маркировки для кабеля ВВГ. Что я тут могу поделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никогда в ПУЭ коричневый не был землей, он фазный и присутствует практически во всех проводах отечественного производства. Сам же завод Одесса кабель рекомендует использовать черный на землю при отсутствии цвета по евро нормам. Соответственно остается серый на ноль.

 

Спасибо за ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красный, коричневый, розовый(часто в кабелях у Турков, Арабов и т.д.)- фазный

 

черный, синий, голубой, салатневый(в паре к розовому)- нейтраль

 

полосатый зелено желтый(ШВВП, ПВС), желтый, редко зеленый- земелька.

 

Норм куда можно сослатся не помню= но так принято. Будете так монтировать другие электрики вашу схему поймут.

 

Опять же например в кабелях КВВГ цветовая маркировка вообще может ничего не значит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красный, коричневый, розовый(часто в кабелях у Турков, Арабов и т.д.)- фазный

 

черный, синий, голубой, салатневый(в паре к розовому)- нейтраль

 

полосатый зелено желтый(ШВВП, ПВС), желтый, редко зеленый- земелька.

 

Норм куда можно сослатся не помню= но так принято. Будете так монтировать другие электрики вашу схему поймут.

 

Опять же например в кабелях КВВГ цветовая маркировка вообще может ничего не значит.

 

Так потому и интересно стало как сделать так чтобы понятно другим было :)

Ну значит так и будем делать

коричневый - фаза

черный - нейтраль

серый - земля

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так потому и интересно стало как сделать так чтобы понятно другим было :)

Ну значит так и будем делать

коричневый - фаза

черный - нейтраль

серый - земля

 

Еще есть вариант на землю пустить тот провод, что посредине между двумя крайними, а два крайних использовать для фазы и ноля. Этот вариант способен повысить защиту от пробоя изоляции. Что касается расцветки, то для фазы я использую коричневый, для земли - черный, а серый - рабочий ноль. Если соответствия цветов придерживаться в линиях, то определить назначение проводника по цвету не сложно, нужно всего лишь заглянуть в шкаф. Imho.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 10 місяців потому...
подскажите...старый двигатель из нево выходит 6 проводов....из одной дырочки 3 красных из другой 2 белых 1 черный...как подключить его в однофазную сеть:confused::
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите...старый двигатель из нево выходит 6 проводов....из одной дырочки 3 красных из другой 2 белых 1 черный...как подключить его в однофазную сеть:confused::

 

На шильдике (табличка с маркировкой) двигателя что написано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так потому и интересно стало как сделать так чтобы понятно другим было :)

Ну значит так и будем делать

коричневый - фаза

черный - нейтраль

серый - земля

Скорее всего правильное решение - подключал Итальянский насос, по пасспорту: темные цвета - питание, желто/зеленый - земля.

Из разбираемых отечественных приборов: темные - силовые, самый светлый - земля ...

По встречаемым ранее подключениям: черный (коричневый) и темно-синий - силовые, серый (желто/зеленый) - земля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На шильдике (табличка с маркировкой) двигателя что написано?

 

подскажите...старый двигатель из нево выходит 6 проводов....из одной дырочки 3 красных из другой 2 белых 1 черный...как подключить его в однофазную сеть:confused::

На двигателе (тем более старом) должна быть табличка с схемой подключения (звезда, треугольник), от нее и отталкивайтесь ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так потому и интересно стало как сделать так чтобы понятно другим было :)

Можно изолентой, более привычных цветов, промаркировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На шильдике (табличка с маркировкой) двигателя что написано?

Если какие то три провода были соеденены вместе - это начало обмоток. Вам нужно соеденить конец одной обмотки с началом другой. Это легко выяснить прозвонив их. Получится треугольник - где начало одной обмотки переходит в конец другой и так по кругу. Затем подключаете в понравившемся Вам месте (всего у вас будет три точки где соеденяются обмотки) ставите фазу и две ножки от конденсаторов, на пустую ноль, на другую пустую конденсатор, а второй конденсатор (по больше - пусковой), через кнопку для пяти секундной помощи рабочему конденсатору. После набора скорости он отключается, обычно это происходит за 3-5 секунд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно изолентой, более привычных цветов, промаркировать.

Это самый правильный подход, т.к. я бы по цвету на них фазы бы пустил а на жел.-зел. Ноль!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...