BeeKeeper Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Добрый день. В результате заливки фундамента под гараж (гараж в разноуровневом доме) ошибся в высоте в меньшую сторону порядка на 55 – 65 мм. Ну знаете, «7 раз отмерь – один раз отрежь». Так я, наверное, отмерял только 6 раз. Сразу, пока не выровняли землю внутри, не подсыпали фундамент, как – то не заметил такого трабла. Когда дошла очередь выставлять первый ряд термоблоков, обнаружил такой вот прокол. В общем запаниковал. Порешили с подсобником, что оптимальный выход – замесить покрепче раствор (1 : 3,5 Цемент 500 : песок) и залили порядка 40 мм. на фундаментную ленту по той стене, где недостает этих самых 50 – 65 мм. Потом, после схватывания (через пару дней) уже выкладывать первый ряд термоболоков. Но потом подумал, не будет ли такое «решение» в ущерб прочности и надежности конструкции. Предполагается, что на фундаменте будет стоять 2 – х этажная стена термоблока (железобетон толщиной 150 мм) и опираться панели перекрытия 1 – го этажа + балки и стропила чердака. Уважаемые форумчане, что можно предложить в данном случае. Лично я вижу следующие варианты: 1. («Малой кровью») - Положить поверх залитой вчера стяжки толщиной около 40 мм. Кладочную сетку (или арматуру) и залить недостающую толщину (10 – 25 мм) и продолжить устанавливать термоблоки. 2. («Сломать и переделать наново») - Убрать стяжку. Убрать гидроизоляцию. Нарастить опалубку и долить недостающий фундамент. 3. ("Пофигисткий") - не париться - будет стена стоять 115 лет, а там посмотрим) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 С монолитным бетоном лучше недо-, чем переделать (сбивать тяжело) ИМХО: то что залили 40 мм. убираем, кладем продольную арматуру d10-d12 А-III (3 шт. по ширине ленты), связываем поперечной с шагом 400 мм. и заливаем на недостающую высоту или цем.-пещаным р-ром М100 или бетоном (на мелком заполнителе) кл. аналогичного бетону фундамента. Пы.Сы. лента шириной 150 мм. как-то "сопливо" под два этажа - надеюсь фундамент проармирован.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 Пы.Сы. лента шириной 150 мм. как-то "сопливо" под два этажа - надеюсь фундамент проармирован.. Согласно роисунка лента 150+стенки 2х50=250 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 17 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 Спасибо. надеюсь фундамент проармирован.. Фундамент армирован "с запасом" вместо 10 арматуры, как расчитал конструктор, всунул 12 и 14 (такая была в наличии). И вертикальную с меньшим шагом поставил, чем в расчетах ("щоб було") . Можно доп. вопрос. цем.-пещаным р-ром М100 или бетоном (на мелком заполнителе). М100 - это как? Сколько цемента (у меня 500 - ка) на сколько песка? Так сказать практически как замешивать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 М100 - это как? Сколько цемента (у меня 500 - ка) на сколько песка? Так сказать практически как замешивать? Спасибо. ИМХО: М100 - это В-7,5 маловато! Делайте В-15 или лучше В-20 (для В-20 соотношение по объему для М-400 цемент/песок/щебень 1/2/3, для М-500, сейчас таблички перед глазами нет, примерно: 1/2,5/4). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 А по мне так не ссцыти и делайте как уже сделалось . Вообще 50-60 ИМХО правильнее бетоном долить , может даже 100 - с запасом , но уже расствор .Посчитай вес здания , раздели на подошву , и удивись полученной цифре , пересчитай еще раз и еще раз удивись , потом стань на одну ногу и посчитай давление под ногой , еще раз удивись , и дальше делай все спокойно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadoss8008 Опубліковано: 17 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 Проложите ряд одинарного кирпича и не выдумывайте, как раз получится 75мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 Проложите ряд одинарного кирпича и не выдумывайте, как раз получится 75мм. Так ему 50-65 нужно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 Так ему 50-65 нужно! я думаю что 1 см не принципиально . можно и кирпичем . только это снизит прочность конструкции . термодом как раз силен в том что используется бетон . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 19 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 Я подумал, а если бы термоблокиблоки были бы высотой не 250 мм, а 290 - 310. Тогда можно было бы ставить их на более низкий фундамент. Решено сбиваю стяжку, которую налепил сгорячки. Ставлю супругу и даю задание, прикреплять снизу полоски термоблока необходимой высоты. Крепили скотчем + гвозди 150 мм - с шагом 15 см. Высоту доборной планки подбирал к каждому блоку индивидуально, так, чтобы до лески (уровня) не доставало около 5 - 8 мм (на стяжку). Правда на все эти манипуляции + выставляние первого ряда по периметру ушло все воскресенье (весь световой день), но результат радовал - имею готовый выставленный по струнке ряд, который бери и заливай бетоном. Заливать буду сначала где-то 100 - 120 мм (вдруг не выдержит скотч + гвозди и выпрет где нибудь). А потом, как начнет схватываться бетон, можно будет погнать сразу пару рядов (дело знакомое ) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...