Какой кабель выбрать для временного подключения?

K_Serega

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте,

подскажите пожалуйста, какой кабель использовать для временного подключения участка к электроснабжению?

Постоянное подключение будет в принципе скоро (делается ТУ), а в это время хочу подключится к нашему гаражу в гаражном кооперативе, который находится рядом.

Прокладывать буду по земле и в конце дня собирать.

Точка подключения находится в 200 м.

Нагрузка не большая около 3 кВт

Что выбрать, чтобы было не дорого и нормально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На двести метров никакой не подойдет.

Надо брать хотя бы четверку.

Плюсадин.

На малом сечении будет большая потеря напряжения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плюсадин.

На малом сечении будет большая потеря напряжения.

 

Подтверждаю, я раз у соседа (150м) пытался взять для сварки чуток электрики через кабель медный 3х2.5 = ничего хорошего не вышло...:(

Варить не смогли, пришлось брать в аренду "сварочный" генератор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И всетаки.Нужно проанализировать общую картинку.

Интересует:

1) какое расстояние до предполагаемого в будущем постоянного места подключения?

2) какая мощность в итоге планируется отбираться

 

Кто мешает купить сразу нормальный кабель или банально потерпеть. Потому как для начала сойдет и ПВС но потом куда вы денете 200 меторов его. Плюс он не дешевый- т.е. для 3кВт конечно хватит 2x4 учитывая расстояние но подумайте.

 

Есть еще вариант взять и прокинуть как времянку например СИП и не сниматть его каждый вечер. А затем его же использовать и на стационарной прокладке.

СИПу ничего не будет если например его акуратно разворачивать и сворачивать недолгое время, хотя делать это всетаки посложнее зато экономия налицо. К сипу есть целая куча арматуры клоторую можно довольно легко монтировать и размонтировать. Короче обращайтесь подскажу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На двести метров никакой не подойдет.

Надо брать хотя бы четверку.

 

А есть какая-нибудь формула расчета?

 

И всетаки.Нужно проанализировать общую картинку.

Интересует:

1) какое расстояние до предполагаемого в будущем постоянного места подключения?

2) какая мощность в итоге планируется отбираться

 

Кто мешает купить сразу нормальный кабель или банально потерпеть. Потому как для начала сойдет и ПВС но потом куда вы денете 200 меторов его. Плюс он не дешевый- т.е. для 3кВт конечно хватит 2x4 учитывая расстояние но подумайте.

 

Есть еще вариант взять и прокинуть как времянку например СИП и не сниматть его каждый вечер. А затем его же использовать и на стационарной прокладке.

СИПу ничего не будет если например его акуратно разворачивать и сворачивать недолгое время, хотя делать это всетаки посложнее зато экономия налицо. К сипу есть целая куча арматуры клоторую можно довольно легко монтировать и размонтировать. Короче обращайтесь подскажу.

 

Потерпеть вряд ли получится, стройку-то начинать надо и так прождал уже долго.

 

Постоянное подключение будет от столба, который находится в 20 метрах.

 

На данный момент уже купил 200 м ПВС 2х1,5 по 3,45 грн/м, скажите какой мощностью можно будет пользоваться на длине около 200 м с таким проводом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот старенькая программа. С определенной долей точности можно посчитать.

(ссылка устарела)

 

 

1.5 квадрата на такое расстояние мало. ДА и цена дороговастенькая получилась на 200 метрах можно было выбить и скидку гривен эдак до 3.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть какая-нибудь формула расчета?

Закон Ома.

I = U/R

и

R = (r * L) / S

 

R = (0.0175 * 400) /1.5 = 4.67 Ом

 

3000Вт / 220В = 13.6 A

 

U = 13.6 * 4.67 = 63.5 B (падение напряжения на 400 м провода, поправился - считать нужно всю петлю, т.е. в обе стороны)

 

Т.е. если в точке подключения будет 220В, то на Вашей бетономешалке - 157В.

(Это в том случае, если кабель честный 1.5 :rolleyes:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закон Ома.

I = U/R

и

R = (r * L) / S

 

R = (0.0175 * 200) /1.5 = 2.33 Ом

 

3000Вт / 220В = 13.6 A

 

U = 13.6 * 2.33 = 31.69 B (падение напряжения на 200 м кабеля)

 

Т.е. если в точке подключения будет 220В, то на Вашей бетономешалке - 188В.

(Это в том случае, если кабель честный 1.5 :rolleyes:)

эээ. провода какбе два, поэтому 200м надобно умножать на два.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за ответы, по той программе на которую дали ссылку, получается что при такой длине провода и нагрузке 2 кВт потеря будет 10 %, а при нагрузке 1,5 кВт - 6%, придется включаться по очереди.

 

А что будет, если поставить стабилизатор на 10 кВт (завалялся у меня) после 200 м провода, это решит проблему?

 

Да, провод купили ПВС 2х1,5 Интеркабель черный

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что будет, если поставить стабилизатор на 10 кВт (завалялся у меня) после 200 м провода, это решит проблему?

Я лично таких экспериментов не ставил, но думаю, что будут танцы с бубном и сплошной гемор при включении более ли менее мощных нагрузок.

Пару лампочек через стабилизатор будут светить нормально.

Так они собственно и без стабилизатора будут светить нормально ...