e36 Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Доброго дня! Прошу совета у уважаемого сообщества. Планирую стройку (Киев, СТ), участок достаточно узкий. Вдоль участка идет линия электропередач (3 фазы, 70кв). Насколько я понимаю, полагающийся отступ от линии - 2 м, но так как каждый метр на вес золота, пишу уточнить. Если строиться самостроем, а потом вводить уже построенный, важно отступить именно 2 м или хватит и 1 м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 (змінено) ...линия электропередач (3 фазы, 70кв). Для ВЛ переменного тока принята следующая шкала классов напряжений: переменное — 0.4, 6, 10, (20), 35, 110, 150,... Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92 8.23 ... Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати за таблицею 8.5а. Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду. В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється: а) будувати житлові, громадські та дачні будинки; ПРАВИЛА охорони електричних мереж 5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються: уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань: (для повітряних ліній напругою) 2 метрів - до 1 кВ 10 метрів - до 20 кВ 15 метрів - 35 кВ ... 8. Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме: ...будувати житлові, громадські та дачні будинки; Змінено 17 серпня 2010 користувачем sanykrimea 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз