Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Монтаж плит перекрытия

Val_entin

Рекомендовані повідомлення

Фундамент планируется 8 на 8 метров, но произошла загвоздка в плитах перекрытия их длина 4180мм или 3580мм, а ширина 1490мм или 1190мм.

 

Получается по длине 4180+3580=7760мм или 4180+4180=8360мм, это только плиты перекрытия. А на сколько должен "выглядывать" фундамент (стены) по краям? На сколько должны ложиться сами плиты?

Подскажите пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стены из газоблока. Внутри дома будет проходить несущая стена.

 

Меня интересуют вот эти 4 "?" (знака вопроса)

1846453670_003.thumb.jpg.2337d9f6ed3ce38dad59d52253d2da8d.jpg

Змінено користувачем Val_entin
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиты перекрытия не должны доходить до наружнего края стены. Достаточно опирания плиты на сейсмопояс в 15см(и даже меньше допускается).

 

Ага, посмотрел рисунок. Между плитами можно оставить любое удобное для вас расстояние и потом залить его бетом с армированием.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А на сколько должен "выглядывать" фундамент (стены) по краям?

Наоборот встречал, что надземные стены могут выступат не больше чем на 15 см.; а тут тогда нужно стараться, чтобы фундаментная лента получалась максимально приближенной к центрально-нагруженной (чем дальше приложена нагрузка от центра фундамента, тем больший действующий момент получаем).

По плитам, если плиты предназначены для опирания по двум сторонам, то использовать их для опирания по трем стенам не стоит, для этого случая есть свои плиты (эти плиты отличаются по конструкции). Ширину продольного участка между плитами можно принимать различной, и этот у часток будет называться монолитным. Если говорим про шов между плитами - его велична должна быть 20 мм.

Минимальная глубина опирания плит - 100 мм, оптимальная 120 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, значит 20 мм между плитами, а на стену по ширине вообще не опирать, я правильно понял?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, значит 20 мм между плитами, а на стену по ширине вообще не опирать, я правильно понял?

 

Да, Вы правильно поняли!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимальная глубина опирания плит - 100 мм, оптимальная 120 мм.

 

минимальная которую выдержит сама плита - 40-50 мм , а вот материал под ней - нет , бетон - 80 мм , кирпич 120 , газобетон 200 .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

минимальная которую выдержит сама плита - 40-50 мм , а вот материал под ней - нет , бетон - 80 мм , кирпич 120 , газобетон 200 .

 

Вот Вам и ответ 120мм норма, 100мм минимум. Потому как на газобетон ложить без армопояса - неразумно!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...