Leeps Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Ну не знаю как вы делаете систему защиты от замерзания, но в большинстве своем она состоит из датчика температуры приклеенного к теплообменнику, воздушного электроклапана на входе калорифера и блока управления который при снижении температуры закрывает этот самый клапан, также сигнал можно использовать для отключения вентилятора если он есть. Реально регулировать температуру входящего воздуха можно простым краном который регулирует подачу теплоносителя, можно термостат поставить с выносным датчиком такой же какой ставят на батареи отопления, цена не большая и электроники никакой. О запасе производительности циркуляционного насоса можно говорить полюбому, если у вас автономка, то посмотрите на параметры вашего котла, какие максимальные длина и высота подема трубопроводов, и посмотрите на свою схему и поймете что запас там огромный (я про типичную квартиру даже 5 комнатную). С предложенным Вами набором автоматики можно готовится к проблемам. Вполне серьёзно. Прежде чем вступать в спор, а тем более предлагать что то людям, клиентам своим - изучите матчасть. P.S. Зы улыбнуло по поводу приклеенного датчика.... Марку клея, не подскажете? 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 С предложенным Вами набором автоматики можно готовится к проблемам. Вполне серьёзно. Прежде чем вступать в спор, а тем более предлагать что то людям, клиентам своим - изучите матчасть. P.S. Зы улыбнуло по поводу приклеенного датчика.... Марку клея, не подскажете? 8) Скажите какие проблемы? Послушаем ваше видение матчасти. приклеенного я сказал потому что думал что вы понимаете суть, я же здесь не техдокументацию пишу а в общем описываю систему. Но так как придерется уже не к чему можно и к клею . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Ну не знаю как вы делаете систему защиты от замерзания, но в большинстве своем она состоит из датчика температуры приклеенного к теплообменнику, воздушного электроклапана на входе калорифера и блока управления который при снижении температуры закрывает этот самый клапан, также сигнал можно использовать для отключения вентилятора если он есть. Практически вот такую дешевую систему, без регулировки температуры воздуха мы и внесли в ассортимент, но обеспечивающую защиту от замораживания водяного калорифера. Реально регулировать температуру входящего воздуха можно простым краном который регулирует подачу теплоносителя, можно термостат поставить с выносным датчиком такой же какой ставят на батареи отопления, цена не большая и электроники никакой. Краном регулировать и с градусником бегать мне то же рассказывали и потом лопнул ночью калорифер. Наружная температура зимой постоянно скачет, а значит необходима постоянная регулировка температуры. О запасе производительности циркуляционного насоса можно говорить полюбому, если у вас автономка, то посмотрите на параметры вашего котла, какие максимальные длина и высота подема трубопроводов, и посмотрите на свою схему и поймете что запас там огромный (я про типичную квартиру даже 5 комнатную). Калориферу необходимости "отдать" наружному воздуху, сравнительно с отоплением, много тепла. Система отопления на это не рассчитана. Потому устанавливают смесительный узел, который обеспечивает значительную большую циркуляцию теплоносителя и компенсируют потери давления которые создает регулирующий клапан. Тут циркуляция теплоносителя насосом, так же обеспечивает значительное снижение возможности замерзания теплоносителя. Сам калорифер если просто "повесить" на систему отопления внесет существенную расбалансировку системы. Вообще нормальная система теплоснабжения состоит из гребенок подачи и обратки расположенных возле теплогенератора. От которых запитаны: отопление (отдельно радиаторное и теплый пол), приточная вентиляция с водяным калорифером, ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Run Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Раскрываю секрет почти бесплатной автоматики от разморозки калориферов: 1. Термостат от холодильника))))) ставивим перед калорифером, а контакты в разрыв питания вентилятора как только температура падает ниже установленной + 5 например, контакт размыкается, вентилятор обесточивается..усе... температура поднялась, вентилятор включися... ногами не пинать... такое применяли лет 10-15 назад в бюджетных вентиляшках 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiki Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Раскрываю секрет почти бесплатной автоматики от разморозки калориферов: 1. Термостат от холодильника))))) ставивим перед калорифером, а контакты в разрыв питания вентилятора как только температура падает ниже установленной + 5 например, контакт размыкается, вентилятор обесточивается..усе... температура поднялась, вентилятор включися... ногами не пинать... такое применяли лет 10-15 назад в бюджетных вентиляшках Прикольненько и очень просто! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiki Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Нашел вот такой прибор для вентиляции у братьев россиян. Спецы подскажите чего это за чудо техники. "Принцип работы приборов УВРК прост и естественен. Процесс напоминает дыхание человека в морозную погоду через шарфик. При выдохе мы отдаем ткани шарфика часть тепла выдыхаемого воздуха и часть выдыхаемой влаги, а при вдохе свежий воздух, проходя через шарфик, забирает и часть тепла, и часть влаги, и возвращает их любимому организму. Эффект двойной: и горлу теплее, и слизистые носоглотки не пересыхают. Почти каждый инстинктивно прибегает к такому методу «вентиляции легких с рекуперацией тепла в неподвижном регенераторе-шарфике». Подобный принцип реализован в приборах УВРК. В фазе 1 вентилятор установки удаляет воздух из комнаты. Воздух, проходя через теплоемкий воздухопроницаемый регенератор, нагревает его. В фазе 2 регенератор прогрет и происходит реверсирование вентилятора. В фазах 3 и 4 холодный наружный воздух, проходя через регенератор установки, нагревается почти до комнатной температуры, остужая постепенно регенератор. Далее процессы повторяются. Оптимально использование в квартире не менее двух работающих в противофазе установок в разных комнатах. Далее их количество может потребителем наращиваться (по числу комнат)." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergdanko Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 1. Термостат от холодильника))))) ставивим перед калорифером, а контакты в разрыв питания вентилятора как только температура падает ниже установленной + 5 например, контакт размыкается, вентилятор обесточивается..усе... температура поднялась, вентилятор включися... ногами не пинать... А вот и не поднялась температура, а пропало вдруг ..лектричество, да и холодный фронт прошёл неожидано, и тут кап.кап..капкап..палундра!!!!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Раскрываю секрет почти бесплатной автоматики от разморозки калориферов: 1. Термостат от холодильника))))) ставивим перед калорифером, а контакты в разрыв питания вентилятора как только температура падает ниже установленной + 5 например, контакт размыкается, вентилятор обесточивается..усе... Согласен с sergdanko Добавлю, что для водяного калорифера защита состоит из следующих датчиков температуры работающих в системе защиты от замораживания, по показаниям любого из них срабатывает защита: - канальный датчик по воздуху после калорифера (обще средняя температура воздуха после нагрева); - капиллярный термостат по воздуху ("обмотан" сам водяной калорифер на предмет образования в нем воздушных пробок или закупорки участка); - накладной датчик теплоносителя по обратке (на случай остановки циркуляции, отказа теплогенератора); - хоть не датчик, а привод с обратной пружиной (закрывает при обесточивании доступ к наружному воздуху). Мало того, сам калорифер без клапана регулировке по теплоносителю создаст потери давления, которые должен компенсировать циркуляционный насос смесительного узла. Обеспечение постоянной циркуляции насосом так же значительно снижает вероятность замораживания калорифера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Вам как автоматчику приведу схему автоматизации смесительного узла с защитой от замерзания водяного калорифера: Сколько будет стоить такая система для дома объемом 700 куб. м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Вот такой вот получился теплообменник... мороз до 8 градусов он уже пережил... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз