Проблема с viessman vitopend 100

Seriy80

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте,проблема такая:котел установил 5 месяцев назад )(параллельно к фероли домикомпакт 24 кв.ну типа резервный:))поработал этот виссман 2 месяца все было ок.,а последнее время стало падать давление:(, за сутки где то на два деления по манометру.Выключил его нафик, включил фероли-все ок.давление не падает,зато на выключенном виссмане оно за 3 дня упало до 0:(раньше на выключеном не падало вообще.Подскажете в чем может быть проблема?

забыл сказать, под котлом сухо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте расширительный бачек. Похоже, "травит" золотник. Меняется обычным автомобильным (кортким).