Тепла підлога на 2 поверсі не гріє !

zrim

Рекомендовані повідомлення

Теплої підлоги в будинку 220 м.кв. - 70 м.кв. , на першому поверсі 50 і на другому 20, котел Protherm KLZ 40 , три колектора - 2 на першому , 1 на другому , батарей на першому 4 шт. на другому 6 шт.труба між колекторами 3/4 . Воздух з системи випустив але підлога на 2 поверсі не гріє . Коли все перекриваю крім підлоги на 2 поверсі - то вона гріє . Підскажіть в чому може бути проблема ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплої підлоги в будинку 220 м.кв. - 70 м.кв. , на першому поверсі 50 і на другому 20, котел Protherm KLZ 40 , три колектора - 2 на першому , 1 на другому , батарей на першому 4 шт. на другому 6 шт.труба між колекторами 3/4 . Воздух з системи випустив але підлога на 2 поверсі не гріє . Коли все перекриваю крім підлоги на 2 поверсі - то вона гріє . Підскажіть в чому може бути проблема ?

 

зауженый диаметр трубы, слабый насос, воздух в контуре, не отбалансированая система... схему дайте, будет все ясней. Как организована подача теплоносителя для ТП ?