Можно ли вылить стену 9*9.6 м из легкого бетона (не несущую) между двумя колоннами без армирования (толщиной 15-20 см), если нет, то какое минимальное армирование можно использовать (сетку или что-то другое). Спс. Змінено користувачем X3M
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли вылить стену 9*9.6 м из легкого бетона (не несущую) между двумя колоннами без армирования (толщиной 15-20 см), если нет, то какое минимальное армирование можно использовать (сетку или что-то другое). Спс.

 

Слишком уж велика и высота и длинна. Нужно чем-то пожертвовать. Ограничения есть для толщин конструкий - их максимальная высота. Лучше уж сделать каркасную раму и заполнить её бетоном. 100% нужно просчитать.

Однозначно - нужно анкерить в несущие конструкции - в данном случае - колонны и основание. Очень важно сединение этой перегородки в верху.

Интуитивно без просчётов стенка заанкерённая по боковым граням, по нижней ( выпуски из основания) и в верхней части - должна выдержать, но с расчётным армированием, конструктивное здесь не поможет. Тут важно точно знать как усилия распределятся.

И ещё одна идея - это разбить длину на 3 пролёта - двумя стальными стойками, но при этом защемив не только основание, а и поставить связи по высоте ( нужно считать - может и двух достаточно, нужно учесть гибкость) - связать, например по высоте с боковыми колоннами двумя уголками ( нужно считать). В приципе - получим каркас с заполнением.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...