Схема электропроводки в частном доме - нужны критические взгляды

Olejan

Рекомендовані повідомлення

День добрый,

 

представляю на суд общественности схему электропроводки частного дома.

Надеюсь услышать критические замечания и советы по оптимизации.

Заранее благодарю.

 

С уважением, Олег

1502447462__15_03.jpg.f0f8963bd911d4aafcc89368aece1803.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый,

 

представляю на суд общественности схему электропроводки частного дома.

Надеюсь услышать критические замечания и советы по оптимизации.

Заранее благодарю.

 

С уважением, Олег

Отобразите подробнее ввод(TN-C-S, TT), N и PE, сечения кабелей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отобразите подробнее ввод(TN-C-S, TT), N и PE, сечения кабелей.

 

Заземление TN-C-S, кабель на розетки ВВГ 3х2,5 мм3, кабель на свет ВВГ 3х1,5 мм3.

1987914177__15_03.jpg.d4af150fd9b3a24265484ad21c153202.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление TN-C-S, кабель на розетки ВВГ 3х2,5 мм3, кабель на свет ВВГ 3х1,5 мм3.

1. Не забудьте повторное заземление PEN на вводе у столба.

2. Если АВ 1Р, то добавятся N шины для каждого УЗО.

3. Гена заземлен на свой (отдельный) контур - низя.

4. На вводе должен быть АВ до счетчика (наверняка 3Р-25А), тогда после 3х Зубров АВ - 25А лишние.

5. Не забудьте СУП, ДСУП (как минимум кабель подключить к ГЗШ).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не забудьте повторное заземление PEN на вводе у столба.

2. Если АВ 1Р, то добавятся N шины для каждого УЗО.

3. Гена заземлен на свой (отдельный) контур - низя.

4. На вводе должен быть АВ до счетчика (наверняка 3Р-25А), тогда после 3х Зубров АВ - 25А лишние.

5. Не забудьте СУП, ДСУП (как минимум кабель подключить к ГЗШ).

 

Спасибо!

 

1. Все понял.

2. Да, 1Р.

2. Это знаю, в схеме неточно отразил, уже исправил.

4. АВ до счетчика есть, но ИЭК, поэтому так дублирую.

5. Просветите, пожалуйста, что такое СУП, ДСУП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы на вашем месте освещение второго этажа, как и освещение первого этажа, отнес к критической группе, питающейся от дизеля. мощность нескольких доп. лампочек, по сравнению с плитой, незначительна, зато удобство какое
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. АВ до счетчика есть, но ИЭК, поэтому так дублирую.

5. Просветите, пожалуйста, что такое СУП, ДСУП.

4. Разделение PEN на PE и N должно быть до этого АВ.

5. СУП - система уравнивания потенциалов для всего дома.

ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов для ванных комнат. www.elremont.ru/electrik/vanna_01.php

И нормативов и литературы в Инете много.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы на вашем месте освещение второго этажа, как и освещение первого этажа, отнес к критической группе, питающейся от дизеля. мощность нескольких доп. лампочек, по сравнению с плитой, незначительна, зато удобство какое

 

Спасибо! Сам об этом думал неоднократно. Видимо, так и сделаю.

А плита вообще газовая, тут указано подключение пьезоподжига, так что оно не много потянет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А плита вообще газовая, тут указано подключение пьезоподжига, так что оно не много потянет.

 

ааа.. ну, все равно удобно будет :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть полезным, в самом щитке, до УЗО 300мА, через диф поставить розетку, наличие хоть 1 розетки от гены. Иногда полезен девайс реле выбора фаз.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть полезным, в самом щитке, до УЗО 300мА, через диф поставить розетку, наличие хоть 1 розетки от гены. Иногда полезен девайс реле выбора фаз.

 

Это будет (кроме реле выбора фаз), но думаю, его можно будет добавить при необходимости и наличии свободного места в щитке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гараже 3х фазных потребителей не планируется?

Кроме гаража, уличные потребители не планируются? Баня, погреб, хоз пристройки, уличное освещение или в будущем откуда-то запитаться? А то ведь на гараж - АВ 10А и от него толку мало будет.

Прокладка проводки не в сгораемых конструкциях?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гараже 3х фазных потребителей не планируется?

Кроме гаража, уличные потребители не планируются? Баня, погреб, хоз пристройки, уличное освещение или в будущем откуда-то запитаться? А то ведь на гараж - АВ 10А и от него толку мало будет.

Прокладка проводки не в сгораемых конструкциях?

 

Насчет 3ф в гараже хорошая мысль, видимо, заложу кабель на всякий случай.

Хозпостройки не планируются.

Уличное освещение - планирую просто 2 прожектора с запиткой от цепей освещения дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уличное освещение - планирую просто 2 прожектора с запиткой от цепей освещения дома.
Уличное освещение может стать причиной срабатывания УЗО, тогда не будет света и в доме.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уличное освещение может стать причиной срабатывания УЗО, тогда не будет света и в доме.

 

Т.е. на него надо отдельное УЗО?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. на него надо отдельное УЗО?

Желательно для уличных потребителей (свет, розетки) свое УЗО. Имхо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинал вводного УЗО завышен, не указана выделенная мощность, но если принять максимальный ток 63 А,(расчётный ток утечки ~ 20 мА) то достаточно УЗО на 100 мА. Лучше установить селективное (с задержкой отключения) S.

 

Необходимость повторного заземления на опоре (для защиты от атмосферных перенапряжений) определяет РЕМ исходя из условий эксплуатации ВЛ. Допустим, если застройка выше одноэтажной, линия непротяжённая, есть экранирующие элементы (фабричные трубы), то повторное заземление вообще не требуется. Достаточно основного защитного.

 

Для уличного освещения не обязательно отдельное УЗО - если нет путей утечки тока ( оголённый контакт, соединение не прикасается к сырой стене), то и УЗО не будет беспокоить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

извините, туплю..., опишите, пожалуйста работу звуковой сигнализации

 

Все просто.

 

Через управляемые контакты контактора между сетевой фазой и нулем подключен звуковой сигнализатор (например, звонок дверной на 220 в, или что-то альтернативное, расположить можно и в щитке, наверное), а катушка контактора питается от генератора, когда он выключен - управляемые контакты разомкнуты, сигнала нет.

 

Когда генератор работает - контакты замыкаются, но т.к. включают его, когда нет напряжения в питающей сети - опять же сигнала нет.

Когда же при работающем генераторе восстанавливается напряжение - звучит сигнал, и все, кто его слышит, радостной и многоликой толпой собираются возле генератора, чтобы его выключить. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинал вводного УЗО завышен, не указана выделенная мощность, но если принять максимальный ток 63 А,(расчётный ток утечки ~ 20 мА) то достаточно УЗО на 100 мА. Лучше установить селективное (с задержкой отключения) S.

 

Необходимость повторного заземления на опоре (для защиты от атмосферных перенапряжений) определяет РЕМ исходя из условий эксплуатации ВЛ. Допустим, если застройка выше одноэтажной, линия непротяжённая, есть экранирующие элементы (фабричные трубы), то повторное заземление вообще не требуется. Достаточно основного защитного.

 

Для уличного освещения не обязательно отдельное УЗО - если нет путей утечки тока ( оголённый контакт, соединение не прикасается к сырой стене), то и УЗО не будет беспокоить.

 

Александр, и Вам спасибо большое за комментарии! Упростят они задачу, видимо.

 

Только подскажите, пожалуйста, что дает задержка отключения вводного УЗО.

 

Выделенная мощность, смешно сказать, 3 кВт. Ну, я все это ваяю с надеждой на дальнейшее увеличение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.

 

Только подскажите, пожалуйста, что дает задержка отключения вводного УЗО.

 

 

Бесперебойность питания. То бишь, если в гараже пробьёт на землю и ток утечки будет более 100 мА (обычно намного больше) - отключатся и УЗО линии гаража и вводное УЗО (соответственно и весь дом). Селективность (последовательное отключение) достигается только разницей в уставках УЗО более чем в три раза и задержкой отключения (УЗО тип S).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что дает задержка отключения вводного УЗО.

В случае утечки на одной из линий первым должно сработать нижестоящее УЗО (дабы не обесточивать весь дом), но если оно не сработает, то уже вводное отработает, но отключит уже весь дом.

 

При этом для уличного освещения, если там УЗО не будет, то в случае чего(если утечка все же будет) вводное все равно сработает и отключит весь дом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

При этом для уличного освещения, если там УЗО не будет, то в случае чего(если утечка все же будет) вводное все равно сработает и отключит весь дом.

 

ТС уличное освещение ставит под защиту одного из УЗО 30 мА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все просто.

 

Через управляемые контакты контактора между сетевой фазой и нулем подключен звуковой сигнализатор (например, звонок дверной на 220 в, или что-то альтернативное, расположить можно и в щитке, наверное)

 

для сигнализации можно использовать обычный звонок на ДИН рейку.

 

и не понятно, как вы одну фазу разводите через одно узо проводами по группам. У вас на схеме это УЗО обозначено одним корпусои, и мне не понятно что это за узо и как Вы его подключать будете . Ошибка схемы, и у УЗО только один выход ( то есть два для нейтрали и два для фазы ), то есть обычное двухполюсное УЗО ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах