Уровень первого ряда блоков и неровности плит перекрытия выравнивается кладочным раствором, но не как ни кирпичом, в YOUTUBE достаточно много видео с монтажом блоков Поротерм, есть технические консультанты, которые приедут расскажут, покажут и объяснят, как правильно уложить блоки.

 

Гы-гы, и выровнять всё эту красоту надо тёплым растворчиком, а стоит он денюжек не улыбчивых :) куда проще тот же объёмчик из кирпичика одного выгнать, да одним утеплителем с армопоясом укутать, и тепло и дёшево, а главное теплопотери как от голенького кирпичика не будет. Оно конечно хорошо как на роликах в ютубе, но если можно сделать чуток дешевле без потери свойств и качеств, то почему бы и нет?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вставлю слово,може комусь згодиться . Будувався з польського поротерму і коли виникла проблема порізки , вирішили її за допомогою "халявного" столярного верстата (в сусіда був),купили алмазну пилу (вона ще навіть зараз боєздатна) - і ВОГОНЬ ... Можливо у когось теж є такий сусід !:beer:

DSC04472.thumb.JPG.218796117c771623867c9977ecf3133b.JPG

27052008(004).thumb.jpg.5a5931caf4d6e4b1b5689745cafe505b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неровности плит перекрытия выравнивается кладочным раствором, но не как ни кирпичом

 

То есть кладочный раствор - неинородное тело между бетоном (фундамент или плита-пустотка) и поротермом - а кирпич - инородное?)) Цена теплого раствора на таком объеме контура и высоте слоя вам известна?)

Расслабтесь, Профитек - никакого влияния на теплопроводность стены такие "прокладки" на уровне чернового пола не привносят. Все и так отсекается слоями эппс либо по торцу укладки плиты либо по уровню чистового пола.

Ну вот делают так конструктора и архитекторы исходя из каких-то проектных решений - ничего "неправильного" в этом нет.

Поротерм - не божья корова) Его можно и потрогать а не только благоговейно смотреть со стороны)

 

Добавлено через 3 минуты

Вставлю слово,може комусь згодиться . Будувався з польського поротерму і коли виникла проблема порізки , вирішили її за допомогою "халявного" столярного верстата (в сусіда був),купили алмазну пилу (вона ще навіть зараз боєздатна) - і ВОГОНЬ ... Можливо у когось теж є такий сусід !:beer:

 

Я такую же использовал - супер! Никаких сколов, все очень ровно резала.

 

Добавлено через 2 минуты

Какая в данном случае функциональная необходимость использовать рядовой или силикатный кирпич?

 

Спросите у строителей, архитекторов и конструкторов - я просто рядовой заказчик)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не только Винербергер возит блоки, мой кум который живёт на западной Украине и занимается перевозками сам себе везёт и блоки и черепицу. Возможно если б я не купила черепицу в другом месте, то однозначно воспользовалась бы такой возможностью. Я не говорю что это правильный вариант, всегда надёжнее покупать у официального диллера, просто не обязательно это не поротерм, если его завёз не Виннербергер.

 

А ще є таке чарівне слово - як контрабанда ... І блок стає зразу дешевший

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких там мостиков холода нет. Все отсекается ЭППСом на уровне укладки чистового пола поверх черновой стяжки: 5 см экструдер + 5-6 см армированная стяжка с демпферными лентами по контуру стен.

На фото показана укладка блоков Поротерм 44 в трех-слойной стене. Внизу идет ряд кирпичей о котором я говорил. Видны все слои построения пирожка. В данном случае нижний слой из 2-х рядов силикатного кирпича марки М-200 выступает небольшим карнизом дальше на 3 см дальше уровня основной стены - это сделано из декоративных соображений, в последствии он был оштукатурен и окрашен фасадной краской.

 

Какая функциональная необходимость использовать рядовой или силикатный кирпич, если "марочность" блоков Поротерм соответствует марки рядового кирпича от 100-125.

Гы-гы, и выровнять всё эту красоту надо тёплым растворчиком, а стоит он денюжек не улыбчивых :) куда проще тот же объёмчик из кирпичика одного выгнать, да одним утеплителем с армопоясом укутать, и тепло и дёшево, а главное теплопотери как от голенького кирпичика не будет. Оно конечно хорошо как на роликах в ютубе, но если можно сделать чуток дешевле без потери свойств и качеств, то почему бы и нет?

Экономия смутная и копеечная))).

Посчитать бюджет кладки нескольких рядов кирпича + кладочный раствор + работа или тёплый раствор в несколько см. и не обязательно это делать тёплым раствором?

Змінено користувачем PROFITEC
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посчитать бюджет кладки нескольких рядов кирпича + кладочный раствор + работа или тёплый раствор в несколько см.?

Экономия добротная, а стена от этого хуже не становиться, зачем разводить болото из раствора когда можно аккуратненько выровнять уровень одним кирпичиком, не забываем что плита лежит на армопоясе не до самого его окончания, а всего около 10 см., неужели выгодно доливать всё это пространство тёплым р-ром? Тем более попробуй выгладить в идеал раствор, поротерм ведь камушек с хорошей геометрией, а как первый ряд поставишь, так до перекрытия и поведёшь. По-поводу оплаты, на таких работах я оплачивала не поштучно каждый кирпичик, а грубо, как забутовку, получалось копеечно. ТОчно помню что размещала фотки в своей ветке, но лень искать ссылки, проще заново выложить.

715957874_-0173.thumb.jpg.08c06fdb5d341818e92231d73b0d40dc.jpg

238862306_-0184.thumb.jpg.23d3b3ecd3dc74eff4c2342438021bfb.jpg

1385814888_-0190.thumb.jpg.a5ecc44f89971108b2ad03d753da9b89.jpg

997511588_-0201.thumb.jpg.23fb245836662c097db479b86e92e2a6.jpg

733395013_-0205.thumb.jpg.ab76b2a57ec230d368e3935acf7167ea.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть кладочный раствор - неинородное тело между бетоном (фундамент или плита-пустотка) и поротермом - а кирпич - инородное?)) Цена теплого раствора на таком объеме контура и высоте слоя вам известна?)

 

Высота двух рядов кирпичей 13-15 см., перепады по плитам возможно будут несколько см. Перерасход раствора, как раз будет такой-же, как и стоимость этой кирпичной кладки и не обязательно это делать тёплым раствором)).

Поротерм - не божья корова) Его можно и потрогать а не только благоговейно смотреть со стороны)

 

Есть технология монтажа блоков, которой все придерживаются, ваше мнение коверкает инструкцию по кладке блоков разработанную специалистами концерна Wienerberger.

Ну вот делают так конструктора и архитекторы исходя из каких-то проектных решений - ничего "неправильного" в этом нет.

Так и логики рациональной тоже нет и смысла.

Змінено користувачем PROFITEC
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профитек,

 

Я свое сообщение изначально начал словом "обычно..." - это означает, что такой метод начала кладки не претендует на абсолютную правоту и обусловлен разными ситуативными технологическими или декоративными или традиционными или религиозными особенностями менталитета строителей или самого здания.

Вам были описаны 2 примера. В обоих случаях применение кирпичей абсолютно оправдано и никак не повлияло на правильность укладки блоков или образование мостов холода.

Да и усе. А в остальном инструкция от Винерберга - наша настольная Библия)

 

Вы от лучше бы спросили наш уважаемый Винербергер почему они до сих пор не обнародуют результаты испытаний 2006 года в НИИ стройматериалов на Клименко 1 где выяснилось, что теплопроводность 44-го блока составляет R=2.48м²*°K/Вт λ=0.189Вт/м*°K и никак недотягивает до норм в R=2,8 )) Этот отчет опубликован здесь в одном из постов этой ветки - пост№1357)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профитек,

 

Я свое сообщение изначально начал словом "обычно..." - это означает, что такой метод начала кладки не претендует на абсолютную правоту и обусловлен разными ситуативными технологическими или декоративными или традиционными или религиозными особенностями менталитета строителей или самого здания.

Вам были описаны 2 примера. В обоих случаях применение кирпичей абсолютно оправдано и никак не повлияло на правильность укладки блоков или образование мостов холода.

Да и усе. А в остальном инструкция от Винерберга - наша настольная Библия)

В основном применение кирпичной кладки обусловлено только одним, не умением выводить уровень кладочным раствором кладку первого ряда блоков, просто так привычней для большинства строителей, а Вы заказчики, идёте у них на поводу. Я не говорю, что стена не будет полноценно эксплуатироваться, только зачем усложнять, делать какие-то двухслойные-трёслойные стены и закупать отдельно кирпич, увеличивать толщину черновой стяжки или утеплителя, если просто нужно настоять на том, чтобы кладка была сделана по технологии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По технологии это перекрытие террива, в крайнем случае монолит, тогда отпадают вопросы о необходимости вывести уровень для кладки поротерма, у Винербергера есть доборные элементы которые закрывают торцы плит, до нас они не доходят.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Сколько стоит такая Ваша услуга?

 

Извините что с опозданием, эта услуга бесплатная.

 

Добавлено через 4 минуты

Профитек,

 

Вы от лучше бы спросили наш уважаемый Винербергер почему они до сих пор не обнародуют результаты испытаний 2006 года в НИИ стройматериалов на Клименко 1 где выяснилось, что теплопроводность 44-го блока составляет R=2.48м²*°K/Вт λ=0.189Вт/м*°K и никак недотягивает до норм в R=2,8 )) Этот отчет опубликован здесь в одном из постов этой ветки - пост№1357)

 

 

У нас есть 2 отчета 2005 и 2006 годов.

Внимательный анализ которых просто дискредитирует исследователей.

Не публикуется материалы испытаний потому, что даже то, что есть в отчетах,

великомудрый и обширно эрудированный завсегдатай форумов с большим запасом напористости

просто не может прочитать и понять :-)

Не говоря уже о том, чтобы увидеть ошибки и не стыковки.

 

Ошибки, которые исполнитель не исправил, упорно игнорируя замечания, имеются уже в начале отчета - в описании образцов.

Данные по плотности изделий и керамики искажены.

 

Никто не читает, что:

1. Влажность кладки была выше чем даже принимаемая по СНиП для кирпичной кладки. Для РТН влажность меньше (1%, в России - 1,5%).

2. Влажность раствора была запредельно высокой 22-23% (а это мостики холода). Сравните показатели кладки на теплом и ц/п р-ре.

3. В выводах перепутаны местами показатели сопротивления теплопередаче для условий эксплуатации А и Б.

 

О плотности:

1. Средний вес блоков РТН 44 P+W, доставленных для испытаний был 18,6 кг (среднее значение для 5 шт).

Эти данные не отражены в отчете.

2. Плотность изделия = Вес/Объем

18,6/(0,44*0,238*0,248) = 716 кг/м3.

В отчете указано - 428 кг/м3. Если теперь по этой плотности определить вес, то получим - 428 * 0,44*0,238*0,248 = 11,1 кг

Это вес РТН 11,5 P+W!!!

3. Плотность керамики = Вес/(Объем * (1 - пустотность)). Пустотность в отчете указана 52%. Правильно. А вот плотность нет.

Считаем: 18,6/(0,44*0,238*0,248 * (1 - 0,52)) = 1492 кг/м3.

В отчете - 1632 кг/м3 ???!!!!

Вес блока при такой плотности 1632 * (0,44*0,238*0,248 * (1 - 0,52)) = 20,3 кг.

Столько весит РТН 44 DRYFIX, который как известно больше по размерам.

 

Почему так много внимания плотности?

В отчете исследователь приводит результаты компьютерного моделирования температурных полей,

защищая полученные в эксперименте результаты.

Что получает.

Что он правильно все сделал, т.к. данные эксперимента неплохо согласуются с результатами компьютерного моделирования.

При плотности керамики 1600 кг/м3 коэффициент теплопроводности один (0,41 в сухом состоянии, в эксплуатационном- 0,56).

А при плотности 1500 кг/м3 коэффициент теплопроводности другой (0,37. В эксплуатационном - 0,46)

При этом ссылки на европейский стандарт, откуда бралась информация о теплопроводности керамики?

 

 

Постарался ответить максимально детализировано и объективно.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините что с опозданием, эта услуга бесплатная.

 

Добавлено через 4 минуты

 

Супер. Завтра у меня начинают кладку первого ряда. Значит мы можем с Вами договориться о такой услуге?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Супер. Завтра у меня начинают кладку первого ряда. Значит мы можем с Вами договориться о такой услуге?

 

Если Вы приобрели керамические блоки Австрийского концерна Porotherm в нашей компании то конечно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЧТо могу сказать?) СЕйчас у нас стоит коробка из 38 блока+5см ЭППСА+6 см облицовочного Литоса. Окна законопачены тепличной пленкой. ПРи наружной температуре под 30 градусов, а на солнце и за 30, в комнатах прохладно. Не больше 20. Пока что у нас ощущение, что без кондиционеров обойдемся:)

ПРоблема у нас одна - утеплив дом теперь не совсем понимаем, как сэкономить на мощности радиаторов :) По сути, производители оных или программы-счетчики не предусматривают дома с такими теплыми стенами. ТАк что как не прогадать - остаётся загадкой :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЧТо могу сказать?) СЕйчас у нас стоит коробка из 38 блока+5см ЭППСА+6 см облицовочного Литоса. Окна законопачены тепличной пленкой. ПРи наружной температуре под 30 градусов, а на солнце и за 30, в комнатах прохладно. Не больше 20. Пока что у нас ощущение, что без кондиционеров обойдемся:)

ПРоблема у нас одна - утеплив дом теперь не совсем понимаем, как сэкономить на мощности радиаторов :) По сути, производители оных или программы-счетчики не предусматривают дома с такими теплыми стенами. ТАк что как не прогадать - остаётся загадкой :)

Делай только тёплый пол и клади трубу с меньшим шагом под окнами чтобы отсечь холод :rolleyes:

 

Добавлено через 2 минуты

Насчёт кондиционеров в точку, вобще не нужны, у меня в доме прохладно, открываю окна и двери чтоб воздушек тёплый пустить :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплый пол уже не актуален)) )Уже стянули полы :) МУж считает, что греть кровь в ногах - вредно дял здоровья. ДА и линолеум - н самый правильны й материал под теплый пол. А мы остановились именно на нем повсеместно, даже на кухне.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПРоблема у нас одна - утеплив дом теперь не совсем понимаем, как сэкономить на мощности радиаторов По сути, производители оных или программы-счетчики не предусматривают дома с такими теплыми стенами. ТАк что как не прогадать - остаётся загадкой

 

Это иллюзия. У меня еще теплее стена чем у вас: Поротерм 44+75 мм Paroc+ воздух+клинкер. И тем не менее всю систему отопления расчитывал профес теплоинженер. Просто в расчете толщина стены и тип утепленния учитываются. И радиаторы от толщины стены меньше не станут. Сэкономить можно на мощности котла в сторону уменьшения потребности. А температуру сейчас в современном доме прекрассно регулирует автоматика к газовому котлу.

 

Кстати по поводу кондиционеров. Тоже иллюзия. У меня не пленка на окнах а 2-х камерные давно установленные м/п окна. Если в мае мне тоже казалось, что кондиционеры не нужны, то вчера я понял, что стены уже прогрелись...и ощущение такой приятной глиняной прохлады начало постепенно сменяться обычным теплым воздухом. А ведь это еще даже не середина лета. Буду ставить кондеры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто в расчете толщина стены и тип утепленния учитываются. И радиаторы от толщины стены меньше не станут. Сэкономить можно на мощности котла в сторону уменьшения потребности. А температуру сейчас в современном доме прекрассно регулирует автоматика к газовому котлу.

 

НАврное, не совсем Вас понимаю. То есть в комнату одинакового метража со стенами из разных материалов вне зависимости от утепленности стены нужно ставить одинаковые по мощности и размерам радиаторы? А потом просто регулироваь температуру воды в отопительной системе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НАврное, не совсем Вас понимаю. То есть в комнату одинакового метража со стенами из разных материалов вне зависимости от утепленности стены нужно ставить одинаковые по мощности и размерам радиаторы? А потом просто регулироваь температуру воды в отопительной системе?

 

Радиаторы не подстраиваются под тип стен в помещении))

 

Радиаторы одинаковые что для помещения из поротерма, что для газобетона. Ваш специалист перед монтажем системы сделает расчет теплопотерь в вашем доме и скажет какой тип (размер) радиаторов вам надо будет купить. Все управление температурой в последствии будет осуществлятся автоматикой котла, то есть вы на датчике в комнате задаете нужную температуру - например 22 гр - и дальше система сама поддерживает ее с помощью включения/выключения котла, догрева/остывания теплоносителя (воды) в полностью автоматическом режиме. Продвинутые системы имеют даже внешний всепогодный датчик - в этом случае система сама будет сравнивать температуру снаружи дома с внутренней и выбирать оптимальный режим котла.

Автоматизация процесса значительно уменьшает расход газа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Радиаторы одинаковые что для помещения из поротерма, что для газобетона. Ваш специалист перед монтажем системы сделает расчет теплопотерь в вашем доме и скажет какой тип (размер) радиаторов вам надо будет купить. .
Не понимаю Вас до конца все равно )))) Нужно брать одинаковые по мощности радиаторы для комнаты одной площади вне зависимости от теплопотерь, тепловодности стен? А где матчасть под этот вывод не подскажете? Потому что все, к кому мы обращались, для более теплых стен рекомендуют выбирать радиаторы меньшей мощности :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Вечер. На улице днем было +34. Только что прошелся с инфракрасным термометром и измерил температуру стен изнутри. На улице днем было +34.

 

1. Двухэтажный дом в жилом состоянии 30 см пенобетон+4см пенопласт+12 см облицовка кирпич.

1 этаж: +26

2 этаж: +29

 

2. Дом из 38 блока NEXE+двухсторонняя отражающая изоляция+ 12 см облицовка кирпич. Состояние: коробка, крыша, окна. Дверей нет.

температуры:

1 этаж +18

2 этаж +21

3 этаж +24

4 этаж(чердак под крышей) +26

 

Думаю все понятно. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Koskos,что-то типа этого. Торговые марки разные бывают. Это пенополиэтилен, покрытый с двух сторон алюминиевой (именно так, а не металлизированной пленкой!!!) фольгой.

Крепил на анкерной проволоке, которой связывал при кладке основную кладку блоков и облицовочную. Для обеспечения воздушного зазора нанизывал на проволоку сантиметровые кусочки пенополистирола с двух сторон изоляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажиете, присмотрел дом на покупку из 38-го ПОРОТЕРМА, дом 2-х этажный, накрыт Робеновской черепицей, внутри и снаружи оштукатурен, утепления нет. Как провести инспекцию и оценить качественно ли выполнены работы (сейчас дом полностью с отделкой), какие вопросы задать и какие нюансы по этому материалу.

Достаточно ли 38-го блока без утепления?

Заранее спасибо за ваши советы и рекомендации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MachuPikchu, достаточно ли - зависит от региона, где дом находится. Вы не указали. Для Крыма наверняка хватит ;) Для севера - маловато.
  • Лайк 1