Вопрос по разводке квартиры

dm-ol

Рекомендовані повідомлення

Но, что это значит?Я и стараюсь все распределить!
Равномерно распределить нагрузки по фазам. Если по какой то из фаз вы превысите потребление в 32А, то будет срабатывать АВ на вводе.

На схеме было бы все гораздо проще и нагляднее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Равномерно распределить нагрузки по фазам. Если по какой то из фаз вы превысите потребление в 32А, то будет срабатывать АВ на вводе.

На схеме было бы все гораздо проще и нагляднее.

 

На самом деле очень сложно превысить потребление в 32А....наверное...

 

У меня просто как-

от вводного автомата кабель в дом.А там от тройного (не знаю как называется правильно!) перемычками на все автоматы!Это же нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На самом деле очень сложно превысить потребление в 32А....наверное...
У вас я так понимаю плита запитана будет от одной фазы, а далее просто добавить к ней нагрузку (например стиралку, водогрей).

 

Цитата:

Сообщение от dm-ol viewpost.gif

У меня просто как-

от вводного автомата кабель в дом.А там от тройного (не знаю как называется правильно!) перемычками на все автоматы!Это же нормально?

 

Тройной - 3х полюсный автомат.

А как определить нормально или не нормально без схемы?

Я не ясновидящий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас я так понимаю плита запитана будет от одной фазы, а далее просто добавить к ней нагрузку (например стиралку, водогрей).

 

Цитата:

Сообщение от dm-ol viewpost.gif

У меня просто как-

от вводного автомата кабель в дом.А там от тройного (не знаю как называется правильно!) перемычками на все автоматы!Это же нормально?

 

Тройной - 3х полюсный автомат.

А как определить нормально или не нормально без схемы?

Я не ясновидящий.

 

Нет, я не настаиваю что бы Вы гадали. Вы расскажите как в теории. А я подстрю под действительность.Вот и спрашиваю - когда от 3х полюсного автомата запитывают отдельные автоматы перемычками - это нормально или нет?

И не важно в доме это или на уличе.Скажем после вводного автомата стоит ав на 25А и после него запитываются ав на 16А перемычками?Чем это плохо?Или хорошо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы расскажите как в теории. А я подстрю под действительность.Вот и спрашиваю - когда от 3х полюсного автомата запитывают отдельные автоматы перемычками - это нормально или нет?

И не важно в доме это или на уличе.Скажем после вводного автомата стоит ав на 25А и после него запитываются ав на 16А перемычками?Чем это плохо?Или хорошо?

В теории так и есть, равномерно по нагрузкам.

Если перемычка (провод) соединяет последовательно несколько АВ, то она должна быть соответствующего сечения и без разрывов жилы. Либо использовать гребенчатую шину. АВ максимального номинала должны располагаться первыми в этом ряду.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В теории так и есть, равномерно по нагрузкам.

Если перемычка (провод) соединяет последовательно несколько АВ, то она должна быть соответствующего сечения и без разрывов жилы. Либо использовать гребенчатую шину. АВ максимального номинала должны располагаться первыми в этом ряду.

Ок. А если все автоматы одинакового номинала?Тогда нету разницы с какого начинаются перемычки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок. А если все автоматы одинакового номинала?Тогда нету разницы с какого начинаются перемычки?

Разницы нет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разницы нет.

Добрый вечер.

Еще один маленький вопрос - последний - можно ли так подключить перемычками автоматы в щитке - 20А ,16А 16А, 16А 10А?

Тоесть три провода от щитка на улице приходят на 3 первых автомата - 20А -16А - 16А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер.

Еще один маленький вопрос - последний - можно ли так подключить перемычками автоматы в щитке - 20А ,16А 16А, 16А 10А?

Тоесть три провода от щитка на улице приходят на 3 первых автомата - 20А -16А - 16А?

Перемычки у вас будут с этих 2х АВ на оставшиеся АВ 16А и АВ 10А, ведь их нужно как то подключить, а еще УЗО не забыть.