Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Мембрана на свесах и УФ стабилизация

Olegg

Рекомендовані повідомлення

Значит вводная: есть свежесделанная крыша, фронтонные и карнизные свесы не подшиты (ширина 50-60см). Под кровлей мембрана mdm AquaTec120 (УФ стабилизация 3 мес.)

Собственно вопрос 1: Мембрана на свесах хоть и снизу, но открыта, как долго её можно держать открытой с точки зрения УФ разрушения?

И вопрос 2: перезимует ли мембрана без подшивки, не порвёт ли её ветром на фронтонных свесах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит вводная: есть свежесделанная крыша, фронтонные и карнизные свесы не подшиты (ширина 50-60см). Под кровлей мембрана mdm AquaTec120 (УФ стабилизация 3 мес.)

Собственно вопрос 1: Мембрана на свесах хоть и снизу, но открыта, как долго её можно держать открытой с точки зрения УФ разрушения?

И вопрос 2: перезимует ли мембрана без подшивки, не порвёт ли её ветром на фронтонных свесах?

 

 

1. УФ-стабильность - 3 месяца

2. может порвать. лучше подшить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит вводная: есть свежесделанная крыша, фронтонные и карнизные свесы не подшиты (ширина 50-60см). Под кровлей мембрана mdm AquaTec120 (УФ стабилизация 3 мес.)

Собственно вопрос 1: Мембрана на свесах хоть и снизу, но открыта, как долго её можно держать открытой с точки зрения УФ разрушения?

И вопрос 2: перезимует ли мембрана без подшивки, не порвёт ли её ветром на фронтонных свесах?

 

год у меня провесела 10дневная , ничего .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

год у меня провесела 10дневная , ничего .

 

Хорошо, что ничего. но производитель указывает УФ стабильность 3 месяца...

Состав мембраны - 100 полипропилен, который под воздействием УФ-излучения постепенно разрушается, а следовательно уменьшается срок службы мембраны, снижается ее прочность (на разрыв).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, что ничего. но производитель указывает УФ стабильность 3 месяца...

Состав мембраны - 100 полипропилен, который под воздействием УФ-излучения постепенно разрушается, а следовательно уменьшается срок службы мембраны, снижается ее прочность (на разрыв).

Да так то оно так. Но сколько УФ в рассеяном свете и закатном солнце? Это не лето и прямые лучи. На чердаке то тоже не кромешная тьма, но должон десятилетия простоять (надеюсь).

Тут вопрос кто на зиму оставлял неподшитые свесы - каков вердикт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно заметили выше, враг мембране не только солнце, но и ветер. Вопрос только в том, насколько правильно смонтирована она, насколько у нее есть степени свободы для "трепетания" под ветром. Большая часть кровельной работы (если не брать в учет несущие конструкции) - это устройство карнизного свеса, ендов. ребер и различных краев на пересечениях скатов.

Вот, например, типичное решение карнизного свеса (см. картинку внизу). Как на нее (мембрану) сможет воздействовать солнце (нас интересуют только прямые лучи) и ветер? Даже при неподшитом свесе?

а как сделано у вас, покажите фото?

1956777549_IMG_1677new.jpg.0ffea612400df41bb9f5d9cf474ad9b2.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответы на первоначальные вопросы:

1) качественная мембрана без потери функциональности выдержит отраженный ультрафиолет минимум полгода, более - зависит от времени года и погоды (читай интенсивности УФ). Основание - теоретический и практический опыт;

2) Скорее не порвет, если местные условия не экстремальны с точки зрения ветровых нагрузок. Основание - те же.

Но что мешает закрыть свес? Нелогично этого не сделать, если кровля накрыта. Денег не хватает - возьмите в долг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно заметили выше, враг мембране не только солнце, но и ветер. Вопрос только в том, насколько правильно смонтирована она, насколько у нее есть степени свободы для "трепетания" под ветром. Большая часть кровельной работы (если не брать в учет несущие конструкции) - это устройство карнизного свеса, ендов. ребер и различных краев на пересечениях скатов.

Вот, например, типичное решение карнизного свеса (см. картинку внизу). Как на нее (мембрану) сможет воздействовать солнце (нас интересуют только прямые лучи) и ветер? Даже при неподшитом свесе?

а как сделано у вас, покажите фото?

Да я не так за карнизные беспокоюсь (пока под карнизом на чердак собака проскочит), как за фронтонные. Завтра зафоткаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответы на первоначальные вопросы:

1) качественная мембрана без потери функциональности выдержит отраженный ультрафиолет минимум полгода, более - зависит от времени года и погоды (читай интенсивности УФ). Основание - теоретический и практический опыт;

2) Скорее не порвет, если местные условия не экстремальны с точки зрения ветровых нагрузок. Основание - те же.

Но что мешает закрыть свес? Нелогично этого не сделать, если кровля накрыта. Денег не хватает - возьмите в долг.

Несделанный фасад (утепление + штукатурка). Свес подшиваться планировал после. А времени на это уже нет. Пока склоняюсь к варианту временно подшить абы як дюймовой доской. Но вот советуюсь, стоит ли на это тратить время и усилия. Ибо дом строю сам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Несделанный фасад (утепление + штукатурка). Свес подшиваться планировал после. А времени на это уже нет. Пока склоняюсь к варианту временно подшить абы як дюймовой доской. Но вот советуюсь, стоит ли на это тратить время и усилия. Ибо дом строю сам.

Логично:)

Тогда вопрос к монтажникам.

Ау, монтажники, вы где? Вы что, спите? А на форуме по ночам кто участвовать будет? Какие же вы тогда профессионалы:)

Ну-ка, рассказывайте, как прятали весной от заказчика потрепанную неподшитую мембрану:) Или всё в порядке было?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что мешает купить пару листов ДВП порезать на полосы и временно подбить?

Зачем портить дюймовые доски?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит вводная: есть свежесделанная крыша, фронтонные и карнизные свесы не подшиты (ширина 50-60см). Под кровлей мембрана mdm AquaTec120 (УФ стабилизация 3 мес.)

Собственно вопрос 1: Мембрана на свесах хоть и снизу, но открыта, как долго её можно держать открытой с точки зрения УФ разрушения?

И вопрос 2: перезимует ли мембрана без подшивки, не порвёт ли её ветром на фронтонных свесах?

 

Можно рискнуть и проверить!

 

А почему нельзя просто подшиться ?

Вот оно решение проблемы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что мешает купить пару листов ДВП порезать на полосы и временно подбить?

Зачем портить дюймовые доски?

тоже мысль. даже покупать не надо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мои свесы не зашиты с ноября 2010:(

Разрывов, лахмотьев и прочих признаков разрушения не наблюдается.

В эту зиму пойдем в том же виде:)

1953381350_.thumb.JPG.284bb8ce2482c9227730152c4ff29e80.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мои свесы не зашиты с ноября 2010:(

Разрывов, лахмотьев и прочих признаков разрушения не наблюдается.

В эту зиму пойдем в том же виде:)

 

Интересно, а пленка сохранила свои свойства?

Будет ли она теперь выполнять свои функции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, а пленка сохранила свои свойства?

Будет ли она теперь выполнять свои функции?

Думаю в р-не карнизов не сильно критично, т.к. утеплителя под пленкой нЭт. Главное, что основная площадь, которая кроет утеплитель накрыта.

По правильному - лучше закрыть, т.сказать перестраховаться, потому что могут быть "грабли", которых по разным случаям на этом форуме уже целое ПОЛЕ:o, и ваш случай может войти в эту "корпорацию грабель и ошибок"

Чем подшится - простейший вариант, это фанера/ОСП/обрезная доска в конце концов (Посты 12 и 13). Если же для сего мероприятия понадобятся леса, подумайте о чистовом варианте, т.к. на одних только лесах сможете неплохо сэкономить ;).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю в р-не карнизов не сильно критично, т.к. утеплителя под пленкой нЭт. Главное, что основная площадь, которая кроет утеплитель накрыта.

Тоже так думаю.

 

В моем случае для временной подшивки установка лесов обязательна, и если уже их ставить, то экономически целесообразно делать не только чистовую подшивку, а и водосточку, на которую сейчас, к сожалению, раскошелиться не могу:(

Так что в следующем году буду иметь результаты испытания мембраны двумя зимами без подшивки:crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах