aver Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Господа! Нужна консультация по следующему вопросу (см. иллюстрацию). По проекту котёл отопления расположен возле шахты ВШ-1 ( что вобщем-то не удивительно ). Можно ли его перенести в пристройку, оставив ВШ там же, а часть канала вытяжки для него сделать (удлинить) горизонтальным? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Думаю такое подключение возможно. Только не горизонтально. Нужен уклон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 10 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Спасибо, Сергей. А в какую сторону уклон? В сторону котла? И сколько градусов? Может подскажете, где можно почитать по поводу такого подключения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Уклон от котла в сторону дымохода. Почитать: точно не помню. По памяти: горизонтальный участок не более 6 м/п. До 3-х отводов на 90 градусов. По перепаду, на вскидку, возьмите не менее 30 см. Вот только котел, наверное, только с боковым выхлопом. У котла с верхним дымоходом, разгон вертикального участка 50 см. Может не остаться расстояние для перепада. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...