SgB Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Судя по описанию трехходового клапана Calis-TS - "для регулирования по температуре помещения в системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием байпаса могут применяться трехходовые клапаны Calis-TS" - этот клапан используется в "системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием байпаса". Можно ли его использовать в смесительном узле теплого пола? И как правильно его подключить в этом случае? Это я имею ввиду стрелочки на самом клапане, получается, что в смесительный узел его нужно подключать в противоходе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SgB Опубліковано: 9 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Можно ли его использовать в смесительном узле теплого пола? .... получается, что в смесительный узел его нужно подключать в противоходе? Всем, кто с нетерпением ждал ответа на этот трудный, но очень важный вопрос, сообщаю - в смесительном узле ТП использовать можно!!! Подключать можно на подаче, в направлении, обратном стрелкам на приборе. Все очень даже замечательно работает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...