Добрый день!

 

Имеется старая хрущевка в Киеве. 50 квартир, четыре офиса на первом этаже. Запитан дом алюминием 25кв.мм. от сборки возле другого дома. Напряжение зимой на одной фазе постоянно 180В, на других 190-200. Вечером когда офисы не работают ситуация не лучшая поэтому винить офисы не надо.

 

Возникла идея переложить новый кабель от ГРЩ в доме к сборке возле другого дома. Кабель принадлежит уже Киевэнерго, что усложняет задачу (разрешения, ТУ, взятки и т.д.).

 

Интересны мнения на счет выхода из ситуации. Спасибо большое. Стабы не предлагать. Рано или поздно эта проволочка в 25кв.мм. вспыхнет и зимой останемся все без электричества.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Имеется старая хрущевка в Киеве. 50 квартир, четыре офиса на первом этаже. Запитан дом алюминием 25кв.мм. от сборки возле другого дома. Напряжение зимой на одной фазе постоянно 180В, на других 190-200. Вечером когда офисы не работают ситуация не лучшая поэтому винить офисы не надо.

 

Возникла идея переложить новый кабель от ГРЩ в доме к сборке возле другого дома. Кабель принадлежит уже Киевэнерго, что усложняет задачу (разрешения, ТУ, взятки и т.д.).

 

Интересны мнения на счет выхода из ситуации. Спасибо большое. Стабы не предлагать. Рано или поздно эта проволочка в 25кв.мм. вспыхнет и зимой останемся все без электричества.

 

А кто то мерял напряжение на входе? Подводка я думаю не при чем. Хотя для современной нагрузки 25 квадратов аллюминия может и не хватать. Но если например у вас все висят на 2 фазах как например у меня в доме у родителей и проводка хреновая по стоякам (а в хрушевках она ужасная) то садится будет огого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Сделайте замер нагрузок в разное время суток (утро, день, вечер). Одновременно замер напряжения. В час пик (7-9 вечера) замер напряжения выполните еще при выключенном рубильнике. Этим Вы узнаете, какое напряжение приходит в щитовую без нагрузки ВАшего дома. Может такое же напряжение на ГРЩ соседнего дома, откуда Ваш запитан.

2. Дом ОСМД, кооператив, или на обслуживании ЖЭКа? Есть акты балансовой принадлежности, в которых указано, на чьем балансе это кабель. Данные акты находятся у балансодержателя дома и энергоснабжающей организации.

Сделайте вначале эти шаги, дальше обсудим

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за ответы!

 

1. Мерял напряжение вот прямо сейчас - 3-30 ночи. На одной фазе 210-215, хотя днем и вечером на ней 180-190, а прошлой зимой было вообще 160, что у людей даже телевизоры не включались. И это у очень многих такое было (всех жильцов не решился спросить, но 5 квартир подтвердили такой факт, а один офис жалелся, что успы пищат целый день). Поэтому считаю, что именно просадка напруги имеет место. Возможно, немного перекос на фазах по мощностям, но как сказали местные электрики ЖЭКа угадать в таком доме и правильно все разделить невозможно, разве нужно делать перепись оборудования у каждого в квартире.

 

2. Дом обслуживает ЖЭК. Но кабель от ГРЩ до сборки в другом доме это уже хозяйство не ихнее, а значит это Киевэнерго. Было б ЖЭКа я бы сам все переложил, а так даже не знаю стоит ли соваться в это Киевэнерго, слышал, что там все через одно место и нужно кучу взяток давать.

 

3. 25 квадрат алюминия которому уже 50 лет это очень мало. Согласно таблице для алюминия не открыто это 65А. Если в доме 50 квартир это получается 195А на 50 квартир это 4А на квартиру или 900Вт. Фигня получается. Ну и плюс этот 25кв.мм. провод длинной около 150м, а это тоже не мало для такого кабелька.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цена вопроса - коробка конфет и Вам тётки ЖЭКовские отыщут бумагу на чей баланс кабель прописан.

далее - Департамент на Константиновской, там пишете заяву на выдачу ТУ на замену кабеля, платите около 150 грн в кассу и получаете ТУ.

Дорого будет сам кабель купить-уложить - ну дык есть 4 офиса - помогут.

И ещё - славно было бы письмом коллективным от народа населяющего дом озаботиться и завизировать у местного депутата - дескать "Ходатайствую" - вааще, как намыленный проскочите.

А депутат ещё нужен будет, что б ордер на земляные работы открыть - хотя это могут уже быть заботы монтажников

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цена вопроса - коробка конфет и Вам тётки ЖЭКовские отыщут бумагу на чей баланс кабель прописан.

Тетки ЖЭКовские Вам такое вряд-ли найдут. Выход либо на главного инженера, либо гл. энергетика либо на директора. Это бумаги договора, а он находится в головной конторе. И не факт, что Вам захотят его показывать. Дипломатия нужна:rolleyes::beer:

И еще...Надо идти в РЭС. Без него дело не выгорит. Главный инженер или начальник могут( при достаточной силе убеждений опять же :beer:) инициировать прокладку новой КЛ за счет РЭСа, но Вашим кабелем. Попробуйте, они сами в этом заинтересованы. Новая КЛ это гуд для них

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цель всего этого спектакля - новый кабель, а как его закопают и за чей счёт - это уже дело десятое - главное есть желающий всё это оплатить - надо только не сидеть в инете и ждать, задавая вопросы по теме и нет - а поднятся и обойти кабинеты тех швондеров, что уже перечисленны - "..делом надо заниматься, делом, дорогой...."(с)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...