Алюминиевый провод от столба в квартиру 16 кв. Вводной автомат 20 А. Это нормально?

Foton

Рекомендовані повідомлення

В принципе, т.к. коммутирующий аппарат двухполюсный, мне кажется особых проблем не будет. Если ошибаюсь, поправьте.

 

Проблем в чём?

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

4.2.1 Захисні провідники для забезпечення автоматичного вимикання живлення

...

4.2.1.11 Не допускається установлювати вимикаючі пристрої в колах захисних провідників, але можуть мати місце з'єднання, які з метою виконання вимірів можна розібрати за допомогою інструменту.

...

4.2.2 PEN-провідники

...

4.2.2.8 Вимога щодо недопущення установлення вимикаючих пристроїв у колах захисних провідників (див. 4.2.1.11) розповсюджується і на PEN-провідники, але допускається одночасне вимикання лінійного провідника і PEN-провідника на вводах в електроустановки індивідуальних жилих, дачних, садових будинків та аналогічних їм об'єктів, які живляться однофазними відгалуженнями від повітряних ліній електропередачі. В таких випадках поділ PEN-провідника на нейтральний і захисний провідники повинен бути виконаним до ввідного захисно-комутаційного апарату електроустановки.

Не слід також установлювати однополюсні вимикачі в колах нейтральних провідників.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ответственность за состояние опломбированных соединений несёт РЭС и замена выгоревшего по причине плохого контакта автомата - за их счёт.

Ага, только от них добьешься....

Да и два-три наконечника на 16 найти можно было бы наверное, но реально, опреследователь штука дорогая. Не молоток, в быту не распространен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, только от них добьешься....

Да и два-три наконечника на 16 найти можно было бы наверное, но реально, опреследователь штука дорогая. Не молоток, в быту не распространен.

 

У РЭСовцев есть - они опрессовывают проводники для присоединения к шинам трансформаторов и к шинам ВРУ. Только им пешком пресс носить неудобно - он большой и тяжёлый:

 

(ссылка на изображение устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У РЭСовцев есть - они опрессовывают проводники для присоединения к шинам трансформаторов и к шинам ВРУ. Только им пешком пресс носить неудобно - он большой и тяжёлый:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Эх...

sanykrimea,дайте дельный совет как жить дальше ((

Сегодня подключили, ящик, но еще не опломбировали. Землю сделать не успел.

Там теперь фаза. Но поидее я могу аккуратно ноль с автомата снять, поставить клеммник на 16/25А (лишь бы входил сип в него) и выйти от туда ПВ-1 6мм - одни на автомат, один из ящика.

 

Какие перспективы если так и останусь без земли? Бойлер, печку и прочее буду садить на свой контур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблем в чём?

Проблем с работой заземления. Несомненно требование есть, но чем оно подкреплено? Если автомат выключен, то PE розеток подключено к заземлению, фазы нет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблем с работой заземления. Несомненно требование есть, но чем оно подкреплено? Если автомат выключен, то PE розеток подключено к заземлению, фазы нет.

 

Автоматическое отключение питания в системе TN-C-S производится действием тока короткого замыкания. ЭМР автомата срабатывает за допустимое время при определённой величине ТКЗ - сотни ампер. При КЗ на землю ТКЗ ограничен сопротивлением заземляющих устройств дома и ТП, и составляет в лучшем случае десятки ампер. То бишь автомат не отключится.

 

При аварии автомата может быть ситуация, когда фазный контакт сплавился, нулевой контакт - отключился. В этом случае электроустановка остаётся полностью без защиты.

 

Требование недопущения коммутирующих устройств в PEN есть во всех нормативах - МЭК, Украины, РФ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. При КЗ на землю ТКЗ ограничен сопротивлением заземляющих устройств дома и ТП, и составляет в лучшем случае десятки ампер. То бишь автомат не отключится.

Это при схеме TT, но ведь земля объединена с нулем, хоть и после вводного автомата. ТКЗ не ограничивается сопротивлением контуров КЗ. И с этой точки зрения разницы нет.

При аварии автомата может быть ситуация, когда фазный контакт сплавился, нулевой контакт - отключился. В этом случае электроустановка остаётся полностью без защиты.

Если принимать во внимание эту возможность, то такое требование вполне логично.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Там теперь фаза. Но поидее я могу аккуратно ноль с автомата снять, поставить клеммник на 16/25А (лишь бы входил сип в него) и выйти от туда ПВ-1 6мм - одни на автомат, один из ящика.

 

 

 

Не надо снимать ноль - пусть он идёт без разрывов. Сделайте от него только ответвление -прокусите СИП до автомата.

 

Подойдёт зажим прокалывающий ответвительный Z 205 (поперечное сечение ответвительного провода 2,5-25 Al. – Cu)

 

z205.jpg

 

ЗПО16-95 (16-95/1,5-10)

 

02934-1_2.jpg

 

У733М "орех" (16-35/1.5-10)

 

images?q=tbn:ANd9GcSrNs-ylyJEamPkvKTKEmSNcGdoECznWRf0_undWFJtGnjJqDsWD3AT_4hK

 

Другие плашечные сжимы и зажимы:

 

Пример

 

Естественно - по согласованию с гл. инж. РЭС.

 

Какие перспективы если так и останусь без земли? Бойлер, печку и прочее буду садить на свой контур.

 

Система ТТ. Отключение производится не автоматическим выключателем током короткого замыкания, а УЗО током утечки.

 

Это при схеме TT, но ведь земля объединена с нулем, хоть и после вводного автомата. ТКЗ не ограничивается сопротивлением контуров КЗ. И с этой точки зрения разницы нет.

В том то и дело, что PEN находится в зажиме, через который протекает ток. Выгореть зажиму - раз плюнуть, тогда ноль исчезнет, останется только фаза и заземляющее устройство. Если подключить РЕ непосредственно к РЕN, то через это соединение ток не идёт, гореть нечему, можно только окислиться

 

...

4.2.1.13 Якщо очікується, що через захисний провідник у нормальному режимі роботи електроустановки може тривало протікати струм витоку електроприймачів, величина якого перевищує 10 мА, повинна бути виконана одна з таких умов:

 

- у разі прокладання одного захисного провідника його переріз протягом всієї довжини повинен бути не меншим 10 мм2 за міддю або 16 мм2 за алюмінієм;

 

Примітка. PEN-провідник у всіх випадках забезпечує виконання цієї вимоги (див. 4.2.2.4).

 

- до точки, де захисний провідник має переріз не менше 10 мм2 за міддю або 16 мм2 за алюмінієм, прокладений другий захисний провідник, переріз якого повинен бути не менше того, який вимагається для забезпечення захисту у разі непрямого дотику. В цьому випадку обидва провідники повинні мати окремі затискачі для їх приєднання.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер.

Вы могли бы дать схему подключения наружного электросчётчика?

И есть ли какие то особенности в креплении бокса под наружный электросчётчик?

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может имелось ввиду правильность подключения к клеммам счетчика?

Что наружный, что внутренний одинаково подключаются.

Хитростей с ящиком нет. Четыре дырки по периметру. Будь то пластик или металл. Отличие только крепление под сам счетчик. В металлических ящиках надо вначале счетчик прикрепить потом ящик к стене, в пластиковом есть специальные гнезда, которые позволяют крепить счетчик после монтажа ящика.

Эта информация была нужна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От себя добавлю, что отверстия под саморезы в пластиковом коробе слабые. Не переусердствуйте, второго шанса не будет))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем большое спасибо.

Вот только с такой схемой я не разберусь,можно как то проще?Допустим вводной провод сюда,потом на автомат,потом в дом.Что то вроде этого))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А шо то, пломбы чи шо? На кой они на трёх автоматах?

 

На кой на них смотреть? Картинку спёр и подписал, вытирать пломбы - лениво.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка на изображение устарела)

Ваше мнение. 2полюса против 1полюсных автоматов? (на отходящих линиях)

 

Спасибо, всем кто давал мне советы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваше мнение. 2полюса против 1полюсных автоматов? (на отходящих линиях)

 

Деньги на ветер и неоправданное увеличение размеров щитка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно вводной дифавтомат? (ещё меньше места)

Будет выбивать дифавтомат, как определить по току или по утечке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будет выбивать дифавтомат, как определить по току или по утечке?

 

... или по К.З.? Запастись секундомером.)