Проблема с контуром горячей воды.Котел бакси 42 кв,горячей водой сейчас практически не пользуюсь,пока идут отделочные работы.Но проблема в том что иногда загорается контрольная лампа включения горячей воды,загорается весь нижний ряд ламп температуры и через время котел вырубается потом думает минут 15-20 все гаснет и он включается.Если обнулить и снова включить запускается сразу.Помогите разобратся в чем проблема.Да забыл есть болер коственного нагрева.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема с контуром горячей воды.Котел бакси 42 кв,горячей водой сейчас практически не пользуюсь,пока идут отделочные работы.Но проблема в том что иногда загорается контрольная лампа включения горячей воды,загорается весь нижний ряд ламп температуры и через время котел вырубается потом думает минут 15-20 все гаснет и он включается.Если обнулить и снова включить запускается сразу.Помогите разобратся в чем проблема.Да забыл есть болер коственного нагрева.

 

Попробуйте выключить нагрев бойлера....ваш котел время от времени греет бойлер...Прочтите инструкцию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На котле выключен на бойлере тоже

 

возможно функция термическо дезинфекции...читайте инструкцию, звоните спрашивайте у сервиса..они скажут точно по вашей модели

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах