Подскажите как правильно рассчитать подушку фундамента

Алекс1979

Рекомендовані повідомлення

Всем форумчанам доброго время суток!!!У меня вопрос следующий.Здание 2х этажное кирпичное с размерами 10 на 10 по середине разделяет стена на два равных отсека.,так вот эта стена предположительно 380мм кирпич,оба отсека перекрываются двумя монолитными плитами перекрытия,отсюда вопрос,как грамотно посчитать опору(подушку)фундамента,ведь на него с двух сторон опираются две монолитные плиты контурного опирания,получается у среднего фундамента подушка должна быть шире,т.к воспиринимаеть нагрузку от обеех плит,и еще вопрос,эта стена которая делит здание на две части равна 380мм в ней же проходят вент.шахты,плюс труба камина,вопрос можно ли принять эту стену за 380мм или же нужно шире,скажем 510мм?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Размеры и армирование вашей ленты зависит от вертикальной нагрузки и прочности основания, а вот нагрузки от плит перекрытия (изгибающие моменты) воспринимают несущие кирпичные стены.

Выложете планы вашего дома, конструктив и геологию, я могу прикинуть размеры и армирование ленты, и посчитаю на прочность стену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В местах опирания плит перекрития на стены, плиты требуется расчитать на продавливание, в этом месте нужно наибольшее количество поперечной арматуры.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Размеры и армирование вашей ленты зависит от вертикальной нагрузки и прочности основания, а вот нагрузки от плит перекрытия (изгибающие моменты) воспринимают несущие кирпичные стены.

Выложете планы вашего дома, конструктив и геологию, я могу прикинуть размеры и армирование ленты, и посчитаю на прочность стену.

Красным отмечены трубы от камина и газового котла,синим вент. шахты.Средняя стена 380мм,основные 770,материал кирпич.Перекрывается двумя монолитными участками,т.е плита контурного опирания с размерами 4м на 8,2м.Толщина перекрытия 180мм,арматура 12мм ечея 150мм на 150мм.Сбор нагрузки делал получилось 700 тонн,разделил на площадь подошвы фундамента при размере подушки 0.7метра,получилось 19тонн на метр квадратный.Геологии точной нет,знаю точно что глины,вопрос какие,пластичные не пластичные.А вообще участок находится на высоте,сухой,весной и осенью не затапливается водой.У меня и был вопрос,подушку по ширине делать одинаковую по величине,или у средней стены она считается как то по иному?

1057488809_1.thumb.jpg.cb9e387bae7d67f8673cbeb1215a0374.jpg

1068992514_1.thumb.jpg.05480dba3ec449cffdf0662ef971157b.jpg

1419895387_1.thumb.jpg.af940131c92923471fc8a0634dc74d43.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красным отмечены трубы от камина и газового котла,синим вент. шахты.Средняя стена 380мм,основные 770,материал кирпич.Перекрывается двумя монолитными участками,т.е плита контурного опирания с размерами 4м на 8,2м.Толщина перекрытия 180мм,арматура 12мм ечея 150мм на 150мм.Сбор нагрузки делал получилось 700 тонн,разделил на площадь подошвы фундамента при размере подушки 0.7метра,получилось 19тонн на метр квадратный.Геологии точной нет,знаю точно что глины,вопрос какие,пластичные не пластичные.А вообще участок находится на высоте,сухой,весной и осенью не затапливается водой.У меня и был вопрос,подушку по ширине делать одинаковую по величине,или у средней стены она считается как то по иному?

Вообще все иначе. Лучше именно планы с размерными линиями. Но вы дали вменяемое описание. Считается нагрузка на каждую отдельную стену и от нее выбирается ширина. Без геологии с шириной все сильно примерно. Можно посчитать под среднепоганую глину, но картина от правильной может быть весьма далекой.

Под среднюю стену ширина своя в зависимости от нагрузки. Обычно получается на 30…70% шире. Иногда в 2 раза, когда грунты просадочные. Под короткие стены (всмысле поделенные поперечной стеной) фундамент может быть чуть уже чем под длинные — нагрузка меньше.

Одкрою совсем не секрет а неочевидную вещь. Несущая способность основания сильно зависит от ширины подушки. Отсюда и пляшет, что нагрузке на фундамент в два раза больше а его ширины может быть достаточно раза в полтора шире.

 

И да… зачем внешние стены 770мм? Если из кирпича, то по теплу все равно не пройдет а по несущей обычно хватает и 250мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И да… зачем внешние стены 770мм? Если из кирпича, то по теплу все равно не пройдет а по несущей обычно хватает и 250мм.

 

стены из кирпича ток с наружи а внутри керамзитобетон(колодцевая кладка),но средняя стена вся из кирпича.С подушкой более менее понятно,а можно ли на такую стену 380 мм опирать плиты перекрытия?

 

Добавлено через 41 секунду

Фундамент предполагается ленточный?

 

Ага,лента,монолитная

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здесь обсуждение вентканалов -http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89839

А здесь укладка плит перекрытия-http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4426

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...