Привет форумчанам! Кто имеет опыт построения щитов АВР? Покритикуйте сей девайс. :beer:

(ссылка устарела)

Змінено користувачем startmaster
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела)

видимо ссылка длинновата - форум ее немного "подкорректировал" ))))

 

теперь нормально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как можно измерить наличие? Ну это так, придирка по сайту, а в основном - не применимо.

АВР следит далеко не за наличием фаз. Напряжение, перекос, чередование, частота - тут логическими уровнями не обойтись нужно использовать мультиплексор и встроенный в микропроцессор ADC (PIC?). При отсутствии хотя-бы одной фазы - моментальное переключение (как и в случае других проблем - без всяких отсчетов). Отсчет нужен только после нормализации напряжения на приоритетном вводе. При отсутствии хотя-бы одной фазы на обеих вводах - полное отключение нагрузки. Защиту от одновременного включения я бы реализовал на стороне силовых а не управляющих цепей. Нужно переключение не только приоритета но и ручное переключение на другой ввод.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсчет нужен только после нормализации напряжения на приоритетном вводе.

можно поподробней? если моментально переключать на резерв, то тогда и "возвращаться" без отсчета. ИМХО. или я ошибаюсь?

 

При отсутствии хотя-бы одной фазы на обеих вводах - полное отключение нагрузки.

да, правильно. Подкорректирую программу.

 

Защиту от одновременного включения я бы реализовал на стороне силовых а не управляющих цепей.

само собой. Защита силовых цепей при построении АВР дело обязательное. Решил перестраховаться - может и зря.

 

Нужно переключение не только приоритета но и ручное переключение на другой ввод.

ну, это тоже дело инженера-проектировщика. Ничего не мешает ввести принудительное включение минуя контроллер АВР. Или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то тогда и "возвращаться" без отсчета.

достаточно односекундной задержки на возврат.

 

 

Защита силовых цепей при построении АВР дело обязательное. Решил перестраховаться - может и зря.

Я имел ввиду, что реле у Вас коммутируют управление друг-друга, а лучше бы коммутировали питание контакторов, т.е. с выхода реле выбора фаз ( кстати они и нафиг не нужны, КТ1 питать от фазы А ввода 1, и КТ2 соответственно от фазы А ввода 2 ) через одно реле и через второе.

 

 

Ничего не мешает ввести принудительное включение минуя контроллер АВР. Или нет?

Или нет. Этим заведует контроллер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

( кстати они и нафиг не нужны, КТ1 питать от фазы А ввода 1, и КТ2 соответственно от фазы А ввода 2 ) через одно реле и через второе.

ну это если условие включения контактора - наличие всех трех фаз. Я сталкивался (и не один раз), когда контактор не мог сработать просто потому, что не было фазы, с которой питалась катушка (((

 

Или нет. Этим заведует контроллер.

согласен, контроллер должен знать, что чья-то рука забила на его мнение )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну это если условие включения контактора - наличие всех трех фаз
Для других случаев применение РКФ не имеет смысла. Тогда просто используют три РН.

 

контактор не мог сработать просто потому, что не было фазы, с которой питалась катушка

Все правильно сделал ©

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда просто используют три РН.

все гениальное - просто )))

Все правильно сделал ©

с какой стороны посмотреть. Из-за одной фазы сидеть в темноте не хочется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из-за одной фазы сидеть в темноте не хочется.

Если нет 3ф потребителей зачем было ставить РКФ с контактором?! Налицо ошибка проектирования.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нет 3ф потребителей зачем было ставить РКФ с контактором?! Налицо ошибка проектирования.

ну да, я так понял, что 4 реле можно просто не впаивать ))) все, в офлайн. спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покритикуйте сей девайс. :beer:

 

- нет контроля чередования фаз

- нет контроля перенапряжения или недонапряжения

- управление пускателями выполнено замыкающим реле, правильнее сделать переключающее. при выходе из строя этой платы, объект окажется обесточенным.

+ наличие внешнего блока питания.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- управление пускателями выполнено замыкающим реле, правильнее сделать переключающее.

переключающее реле не позволит реализовать задержку переключения. А чтобы работоспособность платы не влияла на работоспособность всей системы - можно сделать аварийный выход, принимающий какое-то заранее установленное значение при нарушении логической последовательности действий контроллера.

 

 

- нет контроля чередования фаз

- нет контроля перенапряжения или недонапряжения

согласен, но задачу поставил именно по наличию напряжения. Хотя придется втулить измерение.