addone Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Я себе 2 недели назад подводил эл-во, длина линии 720 метров. Брал 20 кВ. Кабель монтировали СИП4 4х35(он дешевле СИП 5, разница в характеристиках обмотки мне показалась не существенной). Мои монтажники сказали, что этого будет достаточно. Кстати кабель брал по 22 грн за 1 м. Предложите своим монтажникам, что кабель вы возьмете сами и я более чем уверен, что вы его сможете найти раза в полтора дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V1adimir Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 А к этой линии не планируется впоследствии подключение других абонентов? Есть ли свободные мощности на ТП? Если ТС ведет линию за свой счет, то ее должны оформить на него (если он не передает линию на баланс РЭС - поправьте, если ошибаюсь). Но в случае, если на ТП есть еще возможность подключения других потребителей в этом же направлении, то, думаю, возможен вариант, что они захотят подключаться к этой же линии. И тогда окажется, что сечения 4 х 25 - недостаточно. Нам сейчас ведут линию СИП 4 х 50 - метров 400 от ТП до крайней точки. Кол-во потребителей - 7, по 5 кВт... (мало, но и на том спасибо). Подумайте, смогут ли к вашей линии подключаться впоследствии другие потребители - если да, то лучше сразу повесить 4 х 50, а с них за разрешение подключиться вернете себе часть денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз