Может ли проводка пересекаться с трассой для кондиционера?

reklamator

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, уважаемые форумчане!

 

Столкнулся с проблемкой, нужен совет.

Ситуация такая: в кирпичной стене уже проложена трасса для кондиционера (в штробе). Проводки в комнате еще нет, но если прокладывать ее как планировал, то в одном месте будет пересечение электропроводки с трассой.

 

Вопрос в следующем: допустимо ли такое пересечение, а если да, то как грамотно изолировать это место?

 

Провод планируется ВВП 3х2,5, без гофры. На кирпичную стену будет клеиться ГКЛ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос в следующем: допустимо ли такое пересечение, а если да, то как грамотно изолировать это место?

 

Допустимо, ничего изолировать не требуется. Ограничение есть только на пересечение незащищённого изолированного провода (в изоляции без оболочки типа ПВ) с таким же или защищённым (ВВП).

 

ПУЕ

Глава 2.1 Електропроводка

...

2.1.55. Якщо незахищені ізольовані проводи перетинаються з незахищеними або захищеними ізольованими проводами з відстанню між проводами менше 10 мм, то в місцях перетину на кожен незахищений провід має бути накладено додаткову ізоляцію.

Изоляция в случае ПВ 1 не регламентируется - 3-4 слоя изоленты или трубка ПВХ