Электроснабжение дома

gloriya55

Рекомендовані повідомлення

Одноэтажный дом .3 комнаты.кухня .с.у .хоз постройка.Эл. приборы-телевизор .холодильник.стиральная машина.болер.компьютер .15эл.ламп сколько закладывать киловатт для тех условия
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопление какое?

На кухне из холодильника и стиралки больше приборов нет? Чайник, микроволновка, электрическая печка и т.п. отсутствует напрочь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во...набирается помаленьку:)

Поехали далее семья большая? Вопрошаю потому, что чем больше людей проживает, тем больше шансов включения одновременно каких-либо приборов. Типа Вы за компом, супруг(а) в ванной с включенным бойлером, брат( сват) в микроволновке хотдог подогревает, теща( секровь) глажку затеяла:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Киловатт 6 напряжением 220В думаю вполне хватило бы

Автомат поставят на 32А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10кВт 220В могут и не дать от воздушки.

Для Вашего дома 6 кВт мощности вполне хватит.

 

Добавлено через 1 минуту

а, вот еще вопрос, как у Вас обстоит дело с качеством напряжения? Не низкое ли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто если надумаете ставить в дальнейшем стабилизатор, то вводного автомата на 32А может оказаться мало. Это зависит от уровня падения напряжения и общей мощности одновременно включенных приборов
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах