Покритикуйте способ установки фундамента

Bookmaker

Рекомендовані повідомлення

На участке вырывается лента, шириной 50 см (или, например, 40 см вверху траншеи, и 60 см внизу траншеи), глубиной 150 см, связывается арматура, укладывается в траншею, с внешней стороны траншеи укладывается гидроизоляция (может с утеплителем), затем все это дело заливается бетоном. Затем заезжает экскаватор и аккуратно вынимает часть грунта внутри ленты, для подвала.

Кто скажет, почему такая схема нерабочая? Почему так делать нельзя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, у вас после каждого крупного дождя, а также весной и осенью весь подвал будет мокрый. Это при условии, что глубоко грунтовые воды. Если же близко - вообще утопия. Кроме того, есть риск, что экскаватор повредит фундамент.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, у вас после каждого крупного дождя, а также весной и осенью весь подвал будет мокрый. Это при условии, что глубоко грунтовые воды. Если же близко - вообще утопия. Кроме того, есть риск, что экскаватор повредит фундамент.

 

Может зацепить конечно (экскаватор), тут нужно аккуратно. Но теоретически ведь можно? А вот по поводу гидроизоляции непонятно - бетон крепко подождетгидроизоляцию и она приклеится к стене подвала, почему подвал будет мокрый?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На какую глубину у вас будет фундамент, и на какую пол подвала?

Траншея глубиной 150 см, там начинается прослойка песка (глубиной 40-50 см), пол подвала - на 20 см выше.

 

Добавлено через 6 минут

И в чем собираетесь сэкономить?

Как по мне такой вариант более сложный.

Очень узкий участок, техника на разрытый участок не заедет (если учитвать то, что от колеи до края котлована требуется 1 м. И котлован разрывается на +1 метр от внешних стен, чтобы доступ был для гидроизоляционных работ и т.д.). Сантиметры-миллиметры нужно ловить, Япония отдыхает. Если не разрывать котлован - это плюс два метра для техники (кран, миксер, экскаватор).

Может специалист и разместит технику даже при разрытом котловане, но хочется подстраховаться альтернативными вариантами.