  1. В мене майже герметичний будинок. І повітря проходить через рекуператор в будь-якому випадку. Через це штатна система попередження обмерзання (зупинкою проточного вітряка) толком і не працювала. Тому байпас - саме логічне рішення.
  2. Як каже мій товариш, то по суті автоматизований режим відкритого вікна. Хтось може поставити просто ЕС-вентилятор на кухонну витяжку і керувати його продуктивністю по температурі, ще хтось просто відкриє вікно і йому добре, я реалізував це використовуючи елементи вентиляції, Коли ввечері сідає сонце і вмикається режим охолодження, ми з дружиною чітко відчуваємо цей момент, навіть засинати і спати приємніше.
  3. температура повітря в інерційній системі. це 2023 р. А це 2024р. З 14 по 21 лютого опалення не працювало, тиждень.
  4. комфортне охолодження природною прохолодою працює чітко
  5. 1. При 22С ТП вже холодна на босі ноги. Щоб вона холодила приміщення, її температура має бути градусів 19, це буде дуже холодно на ноги. 2. Не зіпсує. Сенс сумнівний, бо тепле повітря залишиться теплим, треба холодити стелею або стінами хоча б.
  6. може то мої знайомі такі попались, не розділяють вони мої вподобання в утепленому будинку різниця між температурою повітря під стелею 1 поверху і необхідною температурою нагрівання ТП 2 поверху буде мінімальна, через це теплообміну там не буде. Зате плита допоможе акумулювати тепло ТП. саме простіше буде поставити два колектори, кожен зі своїм ЦН і змішувальним вузлом. Для 1 поверху один температурний режим, для 2 - інший.
  7. якщо простіше, котел за дві години роботи віддасть однакову кількість тепла в будь-який кінцевий пристрій для опалювання. Але менш інерційний легше контролювати, бо швидше відчуваємо зайве тепло і вимикаємо котел. Інерційну систему важче контролювати, але температура набагато стабільніша і при однакових змінах температури дозволяє запасти більше тепла. Але кому що підходить. Зазвичай люди, які обирають опалення дровами, з автоматикою знайомі віддалено.
  8. 1. При належній циркуляції в ТП повітря не створює проблем. В мене будинок охолоджується трубами ТП в перекритті, труби в бетоні, тобто можливості стравити повітря фізично немає, при перепаді висоти 3 метри - жодних проблем. 2. Все вірно. 3. Я робив-би без утеплювача, армувальна сітка на пару см від плити і до неї підвязати ТП. ТП в мене теж інерційна, труба внизу фундаментної плити товщиною 20 см. Це дуже комфортно. Але підхід до контролю систем ТП, на мою думку, має бути трохи іншим ніж зазвичай. ЦН мають робити максимально довго, найкраще працює погодозалежна автоматика, яка контролює температуру ТП або обратки ТП. Для роздільного керування кімнатами треба окрему систему для кожної кімнати. Термозмішувальний вузол може бути спільний, а контроль обратки і погодозалежний алгоритм має бути окремий для кожної зони. В двоповерховому будинку має бути мінімум дві системи управління, для кожного поверху.
  9. для порівняння дані температури від датчиків DS і BME. Поки Далас одну сходинку родить, BME їх вже 6шт видає. Але є біда, вони трохи саморозігріваються, при малих протоках відчутно - до 0,15С. після калібрування Бош і Далас ідуть разом
  10. датчики цифрові, покази розходились не більше 0,05С, але швидкодія різна. І швидкість потоків приток-витяжка може бути різна. Я цим не переймаюсь поки. Згодом планую додати дифманометр приміщення-вулиця і ним балансувати потоки. Рахувати формули не планую. Параметри вологості і тиску взагалі відключив.
  11. 1. при звичайній роботі подача дуже близько до Т приміщення, пару градусів. 2. Захист не вмикався жодного разу, з січня наче.
  12. по схожому принципу працює і охолодження влітку. Коли повітря вулиці охололо - відкривається байпас, коли вже дуже холодно - працює підмішування рекуперованого повітря, зранку байпас знову повністю відкритий, коли на вулиці більше 22С - байпас повністю закривається. В будинку добре, подача прохолодна але комфортна. Вечорами тепло з під перекриття витягується, на день поки вистачає без примусового охолодження перекриття гео.
×
×
  • Створити...