У ВВП-1 не такой - это провод (не кабель), выпускающийся по ТУ. Другие ВВП , кроме того, - с многопроволочной жилой, а ШВВП вообще шнур.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это провод (не кабель), выпускающийся по ТУ

 

Может кто подскажет, чем конструктивно отличаются провод, шнур и кабель?

изготавливаются по ТУ/ГОСТ?...

разный состав ПВХ оболочки, как следствие разные устойчивость к влаге, УФ, температуре?...

Я вот не нашел, какой проводник нужно затянуть в ПВХ трубу под землей под освещение.

Полез читать конструктив на сайтах производителей, вроде у всех все одинаково.

Но как только появляются названия - появляется разница.

В чем она?

 

ЗЫ: помня опыт предыдущих попыток обсуждения ШВВП, прошу без флуда, лирики и эмоций.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в двух словах :

 

ПУЭ

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

 

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.

...

2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

 

 

(ссылка устарела)

 

2. Электрический кабель

 

Кабель

Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой

 

3. Электрический провод

 

Провод

Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле

 

4. Электрический шнур

 

Шнур

Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами

 

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

 

(ссылка устарела)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в двух словах :

 

Увы...

Ни в одном из ГОСТов нет принципиального разделения на кабель, провод, шнур.

Мало того, есть такое определение

Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и

шнуры (в дальнейшем -кабельные изделия)

и дальше все идет однотипно в зависимости от условий эксплуатации.

Единственное отличие, которое мне удалось вычитать, это что провод , в отличии от кабеля, может иметь оплетку из волокнистых материалов или проволоки, что приемлемо для подключения стационарных установок проводом. Шнур - это тот же провод, но повышенной гибкости.

Кабель, шнур и провод в одинаковых ПВХ оболочках имеет одинаковые эксплуатационные характеристики.

Смотрим рецептуры

Изоляционный пластикат марок, указанных ниже, должен

окрашиваться в следующие цвета:

И40-13А - белый, черный, серый, синий, голубой, красный,

розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, фиолетовый;

И40-13 - белый, черный, серый, светло-синий, голубой, красный,

розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, фиолетовый;

И40-14 - белый, черный, серый, голубой, синий, красный,

розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, темно-

зеленый, фиолетовый;

И50-14 - белый, черный, серый, голубой, синий, красный,

розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, темно-

зеленый, фиолетовый;

И60-12 - белый, черный, серый, голубой, синий, красный,

розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, темно-

зеленый, фиолетовый;

Логично, что ПУЭ не дозволяет прокладку проводов, т.к. это дало бы добро на прокладку в волокнистой изоляции.

Если бы ПУЭ актуализировали и детализировали до марки, возможно ВВП и ШВВП использовались бы аналогично с ВВГ и т.п.

 

ЗЫ: возможно я чего то не увидел, т.к. ГОСТы и ПУЭ, это как юридические документы, их нужно уметь сопоставлять. Если так, прошу поправить со ссылками на те же ГОСТы и логическими связями. От реплик ерунда, бред, не пишите... прошу воздержаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увы - я пас разъяснять очевидные вещи. Всё чётко описано в ГОСТах по ссылкам, почему Вы надёргали кусков про волокнистую изоляцию и окраску мне не ведомо. Если есть желание разобраться- сами увидите, если не видите - то оно Вам и не надо.

ПУЭ и ГОСТы написаны для подготовленного электротехнического персонала, чтобы разобраться в них обычного курса физики недостаточно.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увы - я пас разъяснять очевидные вещи. Всё чётко описано в ГОСТах по ссылкам, почему Вы надёргали кусков про волокнистую изоляцию и окраску мне не ведомо. Если есть желание разобраться- сами увидите, если не видите - то оно Вам и не надо.

ПУЭ и ГОСТы написаны для подготовленного электротехнического персонала, чтобы разобраться в них обычного курса физики недостаточно.

Увы, я не нашел, где было бы указано, что для кабеля применяют ЭТО, а для провода - ДРУГОЕ. Согласен, не каждый с наскоку увидит очевидные различия, но есть желание разобраться, как и в типах кирпича, марках бетона, опасности ЭППС, изменениях в Законах и прочем. :)

если не очень накладно, помогите разобраться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВГ 3х2,5 по ГОСТ 16442-80, ШВВП - 3х0,75, ПВС - 3х2,5 по ГОСТ 7399-97

ВВП по ТУ У 05758730.011-99 со сниженными к качеству требованиями - есть тайна великая.

 

Номинальная толщина изоляции, мм

ШВВП - 0,5

ПВС - 0,8

ВВГ 0,66 кВ - 0,6

ВВГ 1 кВ - 0,8

 

Номинальная толщина оболочки, мм

ШВВП - 0,6

ПВС - 1,1

ВВГ - 1,5

 

 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С МОм, не менее

ШВВП - не нормируется

ПВС - не нормируется

ВВГ - 10

 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации (70ºС) МОм, не менее

ШВВП - 0,010

ПВС - 0,009

ВВГ - 0,005

 

Значение испытательного напряжения, кВ

ШВВП - 2

ПВС - 2

ВВГ 0,66 кВ - 3

ВВГ 1 кВ - 3,5

 

Прочность при растяжении, Н/мм2, не менее

ШВВП и ПВС - 10

ВВГ - 12,5

 

Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ВВГ должны быть стойкими к растрескиванию после выдерживания при температуре плюс (150±3) °С в течение 1 ч.

 

Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ШВВП и ПВС должны быть стойкими к растрескиванию

 

Водопоглощение изоляции из поливинилхлоридного пластиката (14 сут), отклонение массы, мг/см2, не более

ШВВП и ПВС - не нормируется

ВВГ - 10

 

Материалы, применяемые для изготовления должны соответствовать:

 

катанка медная

ШВВП и ПВС - не нормируется

ВВГ - ТУ 16 К71.003-87;

 

поливинилхлоридный пластикат изоляционный, ГОСТ 5960-72:

ШВВП и ПВС - не нормируется

ВВГ - И 40-14, И 40-13А или И 40-13

 

поливинилхлоридный пластикат для оболочки, ГОСТ 5960-72:

ШВВП и ПВС - не нормируется

ВВГ - 0-40, допускается применение пластиката марки 0-50;

 

Область применения ВВГ должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».

 

Преимущественные области применения ШВВП:

Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных

 

Преимущественные области применения ПВС:

Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных

 

Срок службы, лет, не менее:

ШВВП и ПВС - 10

ВВГ - 30

 

Другие параметры кабелей и проводов/ шнуров - сходны или имеют незначительные отличия.

 

P.S. В общем к кабелям ВВГ более жёсткие требования. ШВВП и ПВС имеют более низкую себестоимость, что позволяет увеличить норму прибыли для производителей.

Учитывая, что при производстве более 300 тонн изоляции в месяц уже выгодно самим готовить композиции, производители могут мешать что попало. Например изменять наполнитель (каолин, тальк, белая сажа, мел), модификаторы, пластификаторы, смазки, присадки и пр. Используют дешёвые композиции из братского Китая.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВГ

 

Огромное спасибо!

Если не возражаете, я выделю часть сообщений в отдельную ветку, пусть будет как справочник для любознательных :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...