Бориспольский район, одноэтажник 122 кв.м. Все отапливаемые. Потолок 3 метра, стены D400 375mm + D150 200mm, крыша вата 400 мм (холодный чердак), пол 270 мм ППС + ЭППС (так получилось), окна 28 кв.м (GENEO R=1.15), почти все окна на север и восток. Только теплый пол.
Расчётные теплопотери при -22 4195 Вт + 3574 Вт инсоляция без рекуператора. Есть два конструктивных мостика холода - пристыковка террасы в периметре дома.
Первый отопительный сезон. Никто не проживает, дом подсушивается и проветривается с ПВУ на 100 куб/час (рекуперация по паспорту 85%). Котел включён на поддержание температуры по погодному регулированию, соотношение день-ночь получается 1/3-2/3.
Границы месяца с погрешностью +-2 дня.
месяц температура в доме кВт
октябрь 19 1142
ноябрь 21 1420
декабрь 23 2200
январь 23 2200