для порівняння дані температури від датчиків DS і BME. Поки Далас одну сходинку родить, BME їх вже 6шт видає. Але є біда, вони трохи саморозігріваються, при малих протоках відчутно - до 0,15С. після калібрування Бош і Далас ідуть разом
-
датчики цифрові, покази розходились не більше 0,05С, але швидкодія різна. І швидкість потоків приток-витяжка може бути різна. Я цим не переймаюсь поки. Згодом планую додати дифманометр приміщення-вулиця і ним балансувати потоки. Рахувати формули не планую. Параметри вологості і тиску взагалі відключив.
-
29,02,2024р 02,03,2024р
-
1. при звичайній роботі подача дуже близько до Т приміщення, пару градусів. 2. Захист не вмикався жодного разу, з січня наче.
-
по схожому принципу працює і охолодження влітку. Коли повітря вулиці охололо - відкривається байпас, коли вже дуже холодно - працює підмішування рекуперованого повітря, зранку байпас знову повністю відкритий, коли на вулиці більше 22С - байпас повністю закривається. В будинку добре, подача прохолодна але комфортна. Вечорами тепло з під перекриття витягується, на день поки вистачає без примусового охолодження перекриття гео.
-
без нагрівача. Вбудований алгоритм попередження обмерзанню зниженням ефективності рекуперації. Теоретично має дути прохолодним, на практиці ще не було такого.
-
В ролику індус пропонує доробку старих серій під виносний датчик струму за мульон рупій. Через отой RJ-45, клієнт зможе підключити виносний, або через заглушку штатний трансформатор струму. Таку доробку може зробити будь-хто. Індус-сервісник, який вставляє гнізда і паяє заглушку, багата людина. ТС на Алі коштує 150грн, RJ взагалі нічого не коштують, Dalet, ваш вихід , там тіко одна проблема - де рупії поміняти.
-
Остання версія прошивки, виправлені помилки автоохолодження.
-
заводський варіант шумить, після переробки шум менший, рівномірний, не заважає абсолютно. З плати заводської вивожу +/-/контроль оберт. і підключаю до вище-вказаної плати. Нові плати налаштував 40-60С, там пропорційне керування. Згідно заводського моніторингу, можна верхню межу ще підняти, стане ще тихіше, бо піки вище 52С не лізуть.
-
я не підключав, воно само. Трансформатори для вимірювання АС є в кожному гібриді, в дорожчих моделях можна підключити додаткові виносні. Вбудовані дозволяють компенсувати власне споживання для варіанту без ЗТ. Виносні дають змогу компенсовувати споживання до точки винесення, зазвичай це лічильник вводу. Нові Люкси з пасивним охолодженням вже наче йдуть з виносними. Коли є ЗТ, потреби в компенсації немає.
-
з ESP вийде крутіший контролер, вона самодостатня, навіщо там ще щось?