namisha Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 День добрый, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, с выбором труб и нюансами монтажа при полах по грунту. Канализация: - в землю рыжую, а в бетон? - вокруг трубы канализационной в бетоне нужна гильза? если да, из чего - из трубы канализационной большего диаметра? - я так понимаю, что утеплять канализационную не обязательно? расстояние до септика совсем небольшое Вода: - какую трубу в землю (в скважине 32 мм) и какую в бетон? - какое необходимо утепление? - гильза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Канализация: -Не обязательно рыжую, можно и серую в пределах дома. Рыжая просто толще и предназначена для нагрузок сверху. -Нужна, труба большего диаметра. -Утеплять не имеет смысла. Вода: -ПЕ черную с синей полоской. -Утепление- глубина заложения 1,2м. -Канал труба 50мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 22 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 -Не обязательно рыжую, можно и серую в пределах дома. Рыжая просто толще и предназначена для нагрузок сверху. -Нужна, труба большего диаметра. -Утеплять не имеет смысла. -ПЕ черную с синей полоской. -Утепление- глубина заложения 1,2м. -Канал труба 50мм. Спасибо :roll: Вот блин, надо было такую же трубу брать, как и в скважину? ))) у меня там как раз черная полиэтелен с синей полоской 32 мм 10 атм Снова за доставку платить :D Добавлено через 7 минут -Утепление- глубина заложения 1,2м. вариант с меньшей глубиной и утеплением жизнеспособен? какая может быть минимальная глубина приямка, если там не будет гидроаккумулятора? он будет в доме. что-то мужу глубоко копать не хочется ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Снова за доставку платить если ее хорошо скрутить, она и в легковушку влезет. вариант с меньшей глубиной и утеплением жизнеспособен? какая может быть минимальная глубина приямка, если там не будет гидроаккумулятора? он будет в доме. что-то мужу глубоко копать не хочется ))) Копать и еще раз копать. Если в трубе не будет движения воды, вы уехали, то никакое утепление не спасет. Приямок лучше сделать из 2-х 1м колец. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyok_ua Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 если ее хорошо скрутить, она и в легковушку влезет. всяко бывает. 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 всяко бывает. [ATTACH]423380[/ATTACH] такого я еще не видел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RSH Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 (змінено) -Нужна, труба большего диаметра. А зачем ложить трубу в трубу? Змінено 25 березня 2015 користувачем RSH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 26 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 -ПЕ черную с синей полоской. а как ее загибать? плавной дугой или через колено? нестрашно полиэтиленовое колено зажимное хоронить под стяжкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 а как ее загибать? плавной дугой или через колено? нестрашно полиэтиленовое колено зажимное хоронить под стяжкой? Плавно и очень осторожно. Страшно и нельзя. Добавлено через 2 минуты А зачем ложить трубу в трубу? 1.Для более легкой замены трубы при аварийных случаях. 2. во время включения и выключения насоса происходят гидроудары, труба подвижна (хотя мы и не видим), может быть повреждение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 а в бетон? В бетоне ничего прокладывать впринципе не нужно. Бетон Вы просто проходите по кратчайшему расстоянию. Все трубы должны быть ПОД стяжкой, в слое обратной засыпки. И до приямка намного грамотнее протянуть все ту же 110ю канализационную трубу, в которую потом пихать и 32ю и провода всякие. Все повороты делать коленами по 30 градусов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 27 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 И до приямка намного грамотнее протянуть все ту же 110ю канализационную трубу, в которую потом пихать и 32ю и провода всякие. . Дороговато выходит. пару тысяч гривен в плюс. Это дает какие-то реальные, а не гипотетические преимущества? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RSH Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 1.Для более легкой замены трубы при аварийных случаях. 2. во время включения и выключения насоса происходят гидроудары, труба подвижна (хотя мы и не видим), может быть повреждение. Может я не правильно задал вопрос, вопрос был про канализацию вокруг трубы канализационной в бетоне нужна гильза? если да, из чего - из трубы канализационной большего диаметра? или имеется ввиду выход из грунта через бетон? или прокладка в бетонном полу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 Дороговато выходит. пару тысяч гривен в плюс. Это ж сколько у Вас от скважины до дома? Труба то нужна самая дешевая. Собственно 2 тыщи тоже деньги, но когда обломается 32я труба в месте выхода из бетона или стрельнет кабель под землей в скважину - потери будут куда как ощутимее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 27 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 Это ж сколько у Вас от скважины до дома? Труба то нужна самая дешевая. Собственно 2 тыщи тоже деньги, но когда обломается 32я труба в месте выхода из бетона или стрельнет кабель под землей в скважину - потери будут куда как ощутимее. метров 16-17 от скважины до места ввода в доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 29 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 В бетоне ничего прокладывать впринципе не нужно. Бетон Вы просто проходите по кратчайшему расстоянию. Все трубы должны быть ПОД стяжкой, в слое обратной засыпки. То есть труба канализации по дома 110 мм закладывать под черновой стяжки? То есть от верха трубы будет до чистового пола 20-23 см? Черновая стяжка 8-10 см Утеплитель 5 см Чистовая стяжка + трубы отопления, ТТ - 6-7 см Добавлено через 10 минут В бетоне ничего прокладывать впринципе не нужно. Бетон Вы просто проходите по кратчайшему расстоянию. Все трубы должны быть ПОД стяжкой, в слое обратной засыпки. То есть трубы канализации под черновой стяжкой в слое грунта обратной засыпки? Как порекомендуете крепить их что бы при заливке черновой стяжки не сдвинуть их, и на какое основание их укладывать? Тромбовать песок? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 19 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 С канализацией и вводом воды я разобралась, а вот с разводкой воды никак не пойму - трубы холодной-горячей воды сразу по сетке арматурной раскладывать и заливать бетоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 С канализацией и вводом воды я разобралась, а вот с разводкой воды никак не пойму - трубы холодной-горячей воды сразу по сетке арматурной раскладывать и заливать бетоном? под сеткой, и так, что бы случайно потом не долбануть при монтаже чего-то, четко выводить там, где будет край стенки (в толще стенки) работа оч тонкая, на пару см ошиблась - усе, промазала - клади вверху в 50 мм гильзе (кусок трубы), что бы потом пошевелить на эти пару см можно было 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 20 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 под сеткой, и так, что бы случайно потом не долбануть при монтаже чего-то, четко выводить там, где будет край стенки (в толще стенки) работа оч тонкая, на пару см ошиблась - усе, промазала - клади вверху в 50 мм гильзе (кусок трубы), что бы потом пошевелить на эти пару см можно было Спасибо Добавлено через 1 минуту Буду еще благодарна, если кто-нибудь сориентирует по водопроводным трубам в стяжку с оптимальным соотношением цена-качество Добавлено через 1 минуту Это еще не все вопросы )) Гидроаккумулятор будет в доме. Нужно ли от него вести ветку на полив или полив можно отвод сделать в приямке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 .... кто-нибудь сориентирует по водопроводным трубам в стяжку с оптимальным соотношением цена-качество Не важно будет это ПП или МП. Важно - что бы хорошего качества: в бетоне его уже не поменяешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 или полив можно отвод сделать в приямке? Не можно, а нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 20 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Не важно будет это ПП или МП. Важно - что бы хорошего качества: в бетоне его уже не поменяешь. Спасибо! Где-то на форуме читала, но правда давно, что вы делаете дверки для каминов с закаленным стеклом. Еще делаете такое? Добавлено через 2 минуты Не можно, а нужно. а не страшно, что он мимо гидроаккумулятора? для насоса это не вредно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Спасибо! Где-то на форуме читала, но правда давно, что вы делаете дверки для каминов с закаленным стеклом. Еще делаете такое? .... Уже давненько не делаем - стекла закончились (был когда-то запас недорогих) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 20 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Уже давненько не делаем - стекла закончились (был когда-то запас недорогих) очень жаль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brouwlede Опубліковано: 17 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 Подскажите верно ли представляю, что для вывода канализационной серой 110 мм трубы сквозь слои при ленточном фундаменте: - земля; - утеплитель; - черновая стяжка; - чистовая стяжка. Необходимо порезать серую трубу на кусочки по 30 см и воткнуть в тройники, колена и т. п.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...