Добрый день! Просветите с выбором типа подключения воздухозабора конденсационного котла. Вводные данные

1. место под котел выбрано на кухне (2этаж)

IMAG1948.thumb.jpg.6176ca308488120fcadc8642277fdc8a.jpg

там же есть ниша под котел

IMAG1949.thumb.jpg.8e2b9113272aff092dd2d86675f62e16.jpg

2. Правая сторона ниши, это шахта с коммуникациями

IMAG1951.thumb.jpg.703edbdf0752b3da6b6869b5ee816786.jpg

за стенкой находится ванна с шахтой

IMAG1953.thumb.jpg.ebc2e61199a2125c433959c729cd3a0f.jpgIMAG1955.thumb.jpg.3f54ed83826a1e75c3e2cb2293addd7f.jpg

В начале хотел ставить обычный котел, поэтому дымоход сделан из керамических вкладышей Шидель, утепленых ватой. Т.Е. одноканальный.

IMAG1952.thumb.jpg.fc96b0ff2cf99f510011a859388246b7.jpgIMAG1950.thumb.jpg.689d2a6357f92cb795b95138ac0c6fd8.jpg

С дымарем проблем понимаю не будет, а вот с забором свежего воздуха с кухни будут, т.к. он там "грязный"

Можно ли прорубить окно в сторону ванны, колено, прорубить стену на улицу и вывести заборник наружу.Как отметил на фото кружочками.

Или можно просто в шахту, хотя там пыльно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Просветите с выбором типа подключения воздухозабора конденсационного котла. Вводные данные

1. место под котел выбрано на кухне (2этаж)

[ATTACH]550773[/ATTACH]

там же есть ниша под котел

[ATTACH]550776[/ATTACH]

2. Правая сторона ниши, это шахта с коммуникациями

[ATTACH]550782[/ATTACH]

за стенкой находится ванна с шахтой

[ATTACH]550786[/ATTACH][ATTACH]550789[/ATTACH]

В начале хотел ставить обычный котел, поэтому дымоход сделан из керамических вкладышей Шидель, утепленых ватой. Т.Е. одноканальный.

[ATTACH]550791[/ATTACH][ATTACH]550790[/ATTACH]

С дымарем проблем понимаю не будет, а вот с забором свежего воздуха с кухни будут, т.к. он там "грязный"

Можно ли прорубить окно в сторону ванны, колено, прорубить стену на улицу и вывести заборник наружу.Как отметил на фото кружочками.

Или можно просто в шахту, хотя там пыльно.

 

Забор вы можете сделать по озвученной схеме с выходом в ванну и на улицу.

Можно и в шахту, но лучше сделать гильзу иначе вся пыль из шахты будет в котле

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и в шахту, но лучше сделать гильзу иначе вся пыль из шахты будет в котле

Подскажите по поводу гильзы, это фильтр? Какие у нее размеры? Хотелось бы если можно брать воздух с шахты. Где-то читал что брать воздух с улицы, не желательно в плане атмосферных осадков,(влажный).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рубитесь на улицу и не выдумывайте лисапед.

 

И дешевле, и ремонтоспособней и не возникнет проблем с конденсатом в шиделе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблем с конденсатом в шиделе.

 

Вы имеете ввиду и дымарь на улицу, т.е. коаксикальный проход? Просто жалко не использовать шидель, стока денег стоил. Тем более там предусмотрена емкость для сбора конденсата с отводом в каналью.

IMAG1950.thumb.jpg.63b403d6b72a7a755ec1879e44c5f9e9.jpg

 

Я думаю прорубить в шахту со стороны ниши отверстие под короб который используют для вентиляции(белый такой), как на фото

IMG_8867.jpg.a8520ade0117838ee23f6f49c08e0b63.jpgIMG_8878.thumb.jpg.4040b2d28d66a92566927fdf2592b97e.jpg, там есть различные колена и переходы с прямоугольного сечения на круглое. Через шахту где не очень много места из-за труб, кабелей сигнализации, прохожу прямоугольной трубой вертикально. Потом через стену круглой трубой наружу. В нишу соответственно тоже подачу воздуха сделаю круглой трубой. Можно ли использовать для подачи воздуха такую трубу? Соответствующего сечения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение темы.

 

1.Сделали отверстие со стороны ванны на улицу, и со стороны кухни в шахту. Так как перфоратором напрямую работать не получилось, сделали под углом.

IMAG1962.thumb.jpg.60d670c931d79d17bfc9f0d3188eb796.jpgIMAG1963.thumb.jpg.9ea5abd4a1d21f944fbc534dc00789ab.jpgIMAG1964.thumb.jpg.ad65f090283eea9cdf12435bdd1f3e26.jpgIMAG1965.thumb.jpg.845ef65d461d0690bf01376a676e0f6f.jpgIMAG1966.thumb.jpg.49f945d3aa24e8ad82d27fb6f679ec83.jpg

 

2. В мануале по установке котла Buderus Logamax plus GB172i, описан вариант подключения Т-образым соединением

 

"4.2.6 Місце приєднання роздільних труб

Місце приєднання роздільних труб з аксесуарами для відведення

відпрацьованих газів як «Місце приєднання роздільних труб»

можливе у комбінації з «T-подібною деталлю 87°».

Трубопровід подачі повітря для згоряння виконується за допомогою

одинарної труби Ø 80 мм."

 

"• Подача повітря для згоряння через роздільну трубу (C53,

 Мал. 10):

– Приміщення, де встановлено котел, повинно мати

вентиляційний отвір площею не менше 150 см2 або два

отвори з вільним перерізом 75 см2 кожне.

– Подача повітря для згоряння відбувається як окрема подача

по прубі повітря для згоряння ззовні.

– Трубопровід для відведення відпрацьованих газів у шахті

повинен вентилюватись по всій висоті шахти.

– Вхідний отвір вентиляції (мінімум 75 см2) необхідно

розташувати у приміщенні, де знаходиться газовий котел, та

закрити його вентиляційною решіткою.

1580621175_.thumb.jpg.a1babbe84150d90b1c0870d85bbd61c1.jpgIMAG1967.thumb.jpg.654b737509a9a5088fb3ef03e16fa2c9.jpg

 

3. Я так понял после Т-образного разделителя можно пойти канализационными трубами(Ostendorf наружный диаметр 78мм, есть PPs трудновоспламеняемый, но там 75 мм ) на улицу для забора воздуха, и в шидель отвод дыма?IMAG1968.thumb.jpg.36f1bfa5fd0ee5e8756a191cdc7caac3.jpg

 

P.S. Прорубить напрямую коаксикал наружу не получается,:(, либо стреляем в окно, либо в трубы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

3. Я так понял после Т-образного разделителя можно пойти канализационными трубами(Ostendorf наружный диаметр 78мм, есть PPs трудновоспламеняемый, но там 75 мм ) на улицу для забора воздуха, и в шидель отвод дыма?[ATTACH]552008[/ATTACH]

 

P.S. Прорубить напрямую коаксикал наружу не получается,:(, либо стреляем в окно, либо в трубы.

 

Почитал что на дымарь нельзя брать канализационные трубы. Тогда лучше нержавейка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитал что на дымарь нельзя брать канализационные трубы. Тогда лучше нержавейка?

 

та ладно, чего это вдруг на конденсационник нельзя канашку? :lol:

 

На конденсационный котел, можно и канашку и оригинальный ПЛАСТИКОВЫЙ дымоход.

Вопрос цены, и подходящих диаметров. Канашка дешевле!

 

Себе брал у них. Не реклама, просто самая нормальная цена вышла.

 

Нержу брать на конденсатник не вижу никакого смысла - очень дорого, менее долговечно чем пластик, сложнее в монтаже.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та ладно, чего это вдруг на конденсационник нельзя канашку? :lol:

 

На конденсационный котел, можно и канашку и оригинальный ПЛАСТИКОВЫЙ дымоход.

Вопрос цены, и подходящих диаметров. Канашка дешевле!

.

 

 

Якобы от длительного воздействия высоких температур (80 С), труба может деформироваться, резинка рассохнется и соответственно герметизм соединения нарушится.

За ссылку спасибо! Нашел у них "7502 Труба гофрированная 80 мм для конденсационного котла ", как раз мне для воздуховода. А то прямой не получится, надо с коленами играться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якобы от длительного воздействия высоких температур (80 С)

где такое видели?

у меня 30-35 С в трубе на выходе из котла при морозе -25.

 

Добавлено через 1 минуту

труба может деформироваться, резинка рассохнется и соответственно герметизм соединения нарушится.

а теперь прикол хотите?! ))

на выходе котла стоит "адаптер" он пластиковый и с резинкой )) (котел Buderus GB - 162-25kWt)

он стоит самый первый от котла.... то есть...какой резон вести дальше нержу? ))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так и я за пластик, тем более у меня короткий участок, см 40-50, потом керамический Schiedel UNI , которому вообще все по барабану.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да улица, но бурить прийдется 1,8 м бетона по горизонтали, высота выхлопа от земли будет 20 см:(

Я и в обічніх случаях рекомендую брать забор воздуха для горения из помещения. Подогретого.

Потребление кислорода котлом - как у ребенка 12 лет.

 

Канашку можно, но не всякую. Только из ППР. ИЗ ПВХ крайне нежелательно.

Дорогую, в общем, берите. 75мм.

  • Лайк 1