Для ТТ с уставкой дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА ДОЛЖНО быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Интересно, откуда такие цифры?

R=U/I

U=50В из нормативов, как максимально допустимое на корпусе.

I= номинал дифзащиты.

Соответственно для 30, 100 и 300мА получаем 1666, 500 и 166 Ом. Потому и пишу что требования для ТТ существенно отличаются. (опять-же в ПУЭ перестраховываются и рекомендуют для ТТ не больше 100 Ом).

 

Добавлено через 9 минут

За 50В ваше Rзу вообще не отвечает в аварийных режимах, хоть и снижает этот потенциал.

Как это так?- А закон Ома?

Rзу=(230В-50В)/I вводного автомата.

Для автомата на 40А, Rзу должно быть ниже 4,5Ом. Это для безопасности при обрыве нуля (нюанс этой системы в том, что абонент вообще может понятия не иметь, есть у него ноль или нету, в отличие от ТТ). ПУЭ рекомендуют ниже 30 Ом так как предполагают исправный ноль и наличие повторных заземлений.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 В бетоне и неагрессивных средах вообще не факт.

2 В кислых грунтах да, при прочих равных, например при одинаковом сечении. Однако взяв черную сталь в 2 раза толще нержи, получим сроки одного порядка, но за разные деньги. :)

3 О допустимых к применению марках нерж стали пока помолчу, может вы расскажите? ;)

1. "Вообще не факт" - не аргумент и даже гадать не интересно. Нержавейка останется нержавейкой.

2. Возьмите, смонтируйте, посчитайте все затраты с работой, а потом покажите эти "разные деньги".

3. И молчите. Уже был один здесь ваш друг, рассказывал про сталь, которая написана в IEC по молниезащите, но так и не понял, почему тогда прут из любого черного металла можно использовать, а нержавейку, отличающего типа от IEC, нельзя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как это так?- А закон Ома?

Rзу=(230В-50В)/I вводного автомата.

Для автомата на 40А, Rзу должно быть ниже 4,5Ом. Это для безопасности при обрыве нуля

А Rзу ТП будете учитывать? Если да, то какое Rзу у потребителя нужно сделать? 0,5 Ом, при 4 Омах на ТП? :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Rзу ТП будете учитывать? Если да, то какое Rзу у потребителя нужно сделать? 0,5 Ом, при 4 Омах на ТП? :beer:

Да, Вы правы! Если так считать то вообще алес капут выходит))) Умные книжки вообще не предполагают обрывы нуля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже был один здесь ваш друг, рассказывал про сталь, которая написана в IEC по молниезащите, но так и не понял, почему тогда прут из любого черного металла можно использовать, а нержавейку, отличающего типа от IEC, нельзя?

Так значит вы в курсе, за то "китальянское" говно, не соответствующее нормам, которое

вы впариваете по цене самолета.:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.к. тема говнеца не раскрыта, то продолжение будет в теме S_Vladimir_79.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4994983#post4994983