Доброго дня всем,залез сегодня на неотапливаемый чердак и обнаружил обильный конденсат на кирпичной кладке каналов(гильзованных) снаружи(на чердаке), в прошлом году небыло(.Какие будут мнения по этому поводу, просушить при помощи дуйки ,и отштукатурить и утеплить пенопластом? Проветрить-есть чердачное окно? другое?
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 20:47   #2
IgorUA
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 565
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию

Для начала — проветрить.

В жилом доме образуется очень много влаги, которая вместе с тёплым воздухом проникает на чердак, а так как там холодно, то она очень быстро конденсируется на холодных поверхностях — металлических и кирпичных.

Из чего сделана крыша? Есть ли под ней водонепроницаемая и паропрозрачная мембрана?
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 23:08   #3
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IgorUA Посмотреть сообщение
Для начала — проветрить.

В жилом доме образуется очень много влаги, которая вместе с тёплым воздухом проникает на чердак, а так как там холодно, то она очень быстро конденсируется на холодных поверхностях — металлических и кирпичных.

Из чего сделана крыша? Есть ли под ней водонепроницаемая и паропрозрачная мембрана?
Конденсат только на дымоходе вытяжки газов от котла,на других вентканалах расположенных в другой часте чердака его(конденсата) НЕТ! Крыша из мч есть гидробарьер
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 00:42   #4
IgorUA
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 565
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию

Стальной дымоход для котла (газового?) собран по дыму или по конденсату?

Закрыт ли от попадания снега зазор между стальной гильзой и кирпичной кладкой дымохода?

Не наблюдается ли намерзание льда на стальной гильзе дымохода, выходящей над кровлей?

Конденсат в виде стекающих капель воды или в виде инея (изморози) или замёрзших капелек?
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 02:56   #5
oleg ff
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию конденсат

конденсат в канале газоотвода от котла - вещь нормальная.
так и должно быть. котел 30квт за сезон выбрасывает примерно
1200 литров воды в виде пара, который и конденсируется на внутренних
стенках холодного канала. требуется защита от конденсата.
я понимаю, что дом жилой, чем быстрее сделаете гильзовку, тем меньше ремонта в последствии . лучше всего ФУРАНФЛЕКС, надежнее и долговечней, если сечение канала позволит можно попробовать нержавейку, дешевле но геморойней, есть вероятность или уменьшения сечения, или дополнительных разломов-восстановлений стен.
oleg ff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 09:18   #6
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IgorUA Посмотреть сообщение
Стальной дымоход для котла (газового?) собран по дыму или по конденсату?

Закрыт ли от попадания снега зазор между стальной гильзой и кирпичной кладкой дымохода?

Не наблюдается ли намерзание льда на стальной гильзе дымохода, выходящей над кровлей?

Конденсат в виде стекающих капель воды или в виде инея (изморози) или замёрзших капелек?
Дымоход повторяюсь кирпичный,сам канал дымохода загильзован.
Над дымоходом есть козырёк,думаю что снег не должен попадать.
Намерзания вроде нет, сильно высоко чтобы точно разглядеть.
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 09:22   #7
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от oleg ff Посмотреть сообщение
конденсат в канале газоотвода от котла - вещь нормальная.
так и должно быть. котел 30квт за сезон выбрасывает примерно
1200 литров воды в виде пара, который и конденсируется на внутренних
стенках холодного канала. требуется защита от конденсата.
я понимаю, что дом жилой, чем быстрее сделаете гильзовку, тем меньше ремонта в последствии . лучше всего ФУРАНФЛЕКС, надежнее и долговечней, если сечение канала позволит можно попробовать нержавейку, дешевле но геморойней, есть вероятность или уменьшения сечения, или дополнительных разломов-восстановлений стен.
Конденсата в канале газоотвода котла нет-проверял через чистящую заслонку,котёл 32 кв ,Конденсат на наружной стенке (кирпичной кладке) в холодном(неотапливаемом) чердаке ,канал загильзован.Рядом канал вытяжки.
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 12:14   #8
IgorUA
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 565
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от e341 Посмотреть сообщение
Намерзания вроде нет, сильно высоко чтобы точно разглядеть.
А не проникает ли дождь и вода из растаявшего снега через незагерметизированный зазор между кирпичным дымоходом и кровлей? Такое часто бывает...

Ещё возможная причина: по воздушному зазору между кирпичной кладкой дымохода и гильзой поднимается тёплый воздух из жилой части дома, который содержит в себе влагу. Так как кирпичный дымоход не утеплён, то на холодном кирпиче (особенно в той части, которая выходит над кровлей) происходит конденсация влаги. Кирпич пропитывается этой влагой насквозь и эта влага проступает наружу, что и видно под крышей на чердаке. Это очень вредно для кирпича, так как от влаги его при морозах порвёт. Нужно внизу перекрыть поступление воздуха в зазор между гильзой и кирпичной кладкой дымохода с помощью базальтовой ваты (Rockwool).
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IgorUA за это полезное сообщение:
e341 (01.02.2010)
Старый 31.01.2010, 22:08   #9
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 556 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

В прошлом году не выпадало, значит не были такие перепады температур.
Утеплите дымоход, снаружи необходимо.
Больше конденсата будет выпадать снаружи, возможно оттуда и стекает.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
e341 (01.02.2010)
Старый 01.02.2010, 05:17   #10
oleg ff
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 5
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию козырек

Уберите козырек над дымоходом, это есть причина конденсирования пара из канала и выпадения "дождя" от козырька на кирпич дымохода, возможно, что вода и проникает между кладкой и нержавейкой.
И обязательно проверить, бывает хозяин уверен, что канал загильзован,
а на деле последних метров гильзовки и не хватает!
oleg ff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg ff за это полезное сообщение:
e341 (01.02.2010)
Старый 01.02.2010, 08:26   #11
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,329
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от e341 Посмотреть сообщение
Конденсата в канале газоотвода котла нет-проверял через чистящую заслонку,котёл 32 кв ,Конденсат на наружной стенке (кирпичной кладке) в холодном(неотапливаемом) чердаке ,канал загильзован.Рядом канал вытяжки.
А должен быть, внутри.
Значит гильза собрана по дыму и стыки не герметичны, через них и протекает в кладку.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 22:51   #12
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IgorUA Посмотреть сообщение
А не проникает ли дождь и вода из растаявшего снега через незагерметизированный зазор между кирпичным дымоходом и кровлей? Такое часто бывает...

Ещё возможная причина: по воздушному зазору между кирпичной кладкой дымохода и гильзой поднимается тёплый воздух из жилой части дома, который содержит в себе влагу. Так как кирпичный дымоход не утеплён, то на холодном кирпиче (особенно в той части, которая выходит над кровлей) происходит конденсация влаги. Кирпич пропитывается этой влагой насквозь и эта влага проступает наружу, что и видно под крышей на чердаке. Это очень вредно для кирпича, так как от влаги его при морозах порвёт. Нужно внизу перекрыть поступление воздуха в зазор между гильзой и кирпичной кладкой дымохода с помощью базальтовой ваты (Rockwool).
Вроде зазор обклеен лентой изоляционной,дымоход, а вернее канал газоотвода находится не снаружи здания ,вернее внутри его,конденсат стекает сверху -дониза ,но не в середине канала ,а снаружи((
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 22:53   #13
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от oleg ff Посмотреть сообщение
Уберите козырек над дымоходом, это есть причина конденсирования пара из канала и выпадения "дождя" от козырька на кирпич дымохода, возможно, что вода и проникает между кладкой и нержавейкой.
И обязательно проверить, бывает хозяин уверен, что канал загильзован,
а на деле последних метров гильзовки и не хватает!
Да вроде козырёк см на 40 от канала,у других вообще на кирпич .
Уже врятли прверю(,не разбирать же дымоход
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 22:56   #14
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
А должен быть, внутри.
Значит гильза собрана по дыму и стыки не герметичны, через них и протекает в кладку.
Что значит по дыму?
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 22:59   #15
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
В прошлом году не выпадало, значит не были такие перепады температур.
Утеплите дымоход, снаружи необходимо.
Больше конденсата будет выпадать снаружи, возможно оттуда и стекает.
Очень надеюсь на большой перепад температуры -22, буду обязательно утеплять .
А чем лучше из минваты-рулонной,стеновой или с фальгой?
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 23:45   #16
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,329
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от e341 Посмотреть сообщение
Что значит по дыму?
Нижнее колено трубы вставляется вовнутрь верхнего.
По конденсату - наоборот.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 00:51   #17
IgorUA
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 565
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от e341 Посмотреть сообщение
конденсат стекает сверху -дониза ,но не в середине канала ,а снаружи((
Это значит, что стальные трубы дымохода собраны по дыму, то есть нижняя труба входит в верхнюю трубу, поэтому конденсат течёт сверху вниз и вытекает наружу через эти соединения труб. Нужно было собирать трубы по конденсату.
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 15:47   #18
NiCola
Форумчанин
Аватар для NiCola
 
Регистрация: 05.07.2007
Адрес: Киев-Хотяновка
Пол: Мужской
Сообщений: 150
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

А вот с этого места поподробнее...
Гильзы из нержавейки ВСЕГДА нужно ставить по конденсату или есть нюансы?
NiCola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 21:19   #19
e341
Форумчанин
 
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 194
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IgorUA Посмотреть сообщение
Это значит, что стальные трубы дымохода собраны по дыму, то есть нижняя труба входит в верхнюю трубу, поэтому конденсат течёт сверху вниз и вытекает наружу через эти соединения труб. Нужно было собирать трубы по конденсату.
Так что только утеплением я решу эту проблему или нужно разбирать дымоход?
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 21:57   #20
IgorUA
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 05.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 565
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от e341 Посмотреть сообщение
Так что только утеплением я решу эту проблему или нужно разбирать дымоход?
Если дымоход собран по дыму, то нужно будет разбирать этот дымоход, а затем пересобирать его по конденсату. При сборке стыки металлических труб герметизируются специальным термостойким клеем, чтобы сохранить герметичность трубы дымохода, что сильно влияет на тягу.

Просто утепление в данной ситуации может не помочь: конденсат может продолжать течь, утепление будет намокать и в сыром или мокром виде оно уже не сможет выполнять свою функцию.
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IgorUA за это полезное сообщение:
e341 (03.02.2010)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании