DeCodeR Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Kospel EKCO.RF 6 6кВт, 1фаза, постоянно срабатывает температурный ограничитель WT3. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Kospel EKCO.RF 6 6кВт, 1фаза, постоянно срабатывает температурный ограничитель WT3. Что делать? Проверить питание на входе, ибо он срабатывает и от перегрева и от перекоса фаз. Если с питанием все ок, проверить фильтр грязевик, если там все ок, то под замену. У коспелов бывает такой глюк 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeCodeR Опубліковано: 15 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Проверить питание на входе, ибо он срабатывает и от перегрева и от перекоса фаз. Если с питанием все ок, проверить фильтр грязевик, если там все ок, то под замену. У коспелов бывает такой глюк Где стоит фильтр-грязевик? Если с ним все ок - под замену WT3 - ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Где стоит фильтр-грязевик? Если с ним все ок - под замену WT3 - ? грязевик на обратке котла. Вот схема котла, на 6 ст есть его описание, под №6 ограничитель температуры, это он срабатывает ?EPCO.R1.rus.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeCodeR Опубліковано: 15 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 грязевик на обратке котла. Вот схема котла, на 6 ст есть его описание, под №6 ограничитель температуры, это он срабатывает ? Да, именно он. Осталось найти фильтр... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeCodeR Опубліковано: 16 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Вдумчиво просмотрел мануал. Нигде не указано где именно стоит фильтр... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Вдумчиво просмотрел мануал. Нигде не указано где именно стоит фильтр... он должен стоять на обратке перед котлом, если его нет, значит монтажники про него забыли ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeCodeR Опубліковано: 16 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 он должен стоять на обратке перед котлом, если его нет, значит монтажники про него забыли ) В комплекте с котлом его небыло. Если его нет - что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeCodeR Опубліковано: 16 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 В комплекте с котлом его небыло. Если его нет - что делать? Нашел, почистил. По прежнему срабатывает WT3, что еще смотреть? пробовал на насосе ставить другую скорость. все равно срабатывает термозащита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 Нашел, почистил. По прежнему срабатывает WT3, что еще смотреть? пробовал на насосе ставить другую скорость. все равно срабатывает термозащита. у меня есть получше предложение - проверьте работу развоздушника;) У меня на объекте стоит 2 Коспела по 24кВт и оба глючили. Разобрал развоздушник - от накипи немного заклинил..... там верху бойлера оставался воздух и получался пар. а зонд термозащиты не глубого заходит. Почистил и пол зимы я спал спокойно)))) Удачи ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DeCodeR Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 у меня есть получше предложение - проверьте работу развоздушника;) У меня на объекте стоит 2 Коспела по 24кВт и оба глючили. Разобрал развоздушник - от накипи немного заклинил..... там верху бойлера оставался воздух и получался пар. а зонд термозащиты не глубого заходит. Почистил и пол зимы я спал спокойно)))) Удачи ;) если возможно, покажите на картинке где он стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 если возможно, покажите на картинке где он стоит. В самой верхней точке бойлера. От него еще отходит селиконовая трубочка. Так Вам надо разобрать узел-штуцер - на него одевается трубочка - за ней шарик и пружинка - вот эта парочка и закисла) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v77Vlad77 Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Здравствуйте. вопрос по WT3 как он обратно сам включается? И как отключить контроль перекоса фаз. Добавлено через 2 минуты и точно WT3 контролирует перекос фаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Здравствуйте. вопрос по WT3 как он обратно сам включается? И как отключить контроль перекоса фаз. Добавлено через 2 минуты и точно WT3 контролирует перекос фаз а он если ни чего не поменяли - сам не включается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-Днепр Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 Здравствуйте. вопрос по WT3 как он обратно сам включается? И как отключить контроль перекоса фаз. Добавлено через 2 минуты и точно WT3 контролирует перекос фаз Обратно он включается ручками. WT3 не контролирует перекос. На 3-Ф котлах контроль фаз включается в меню, контролируется электроникой. А у Вас котел тем более 1-Ф, что там перекашивать может Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 В описании котла на сайте говорится об функции выбега насоса, если она там присутвует (мануал на всктидку не нашел) увеличьте время выбега насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-Днепр Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 У Коспела выбег фиксированый. А если отключить ему половину ТЭНов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hunter-lv Опубліковано: 19 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2023 Доброго всім вечора. Подібна проблема в мене (котел ECKO.R1-6), спрацював WT3 і котел не вмикається взагалі. Якщо затиснути кнопку примусово на WT3, то тоді котел вмикається і працює. 1. Чи можна якось зремонтувати самостійно WT3? 2. Якщо забрати з котла WT3 і дроти напряму підключити які можуть бути негативні наслідки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз