DenysLgUa Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Планирую поставить распред щит. На входе будет стоять двухполюсный автомат на 40А. Далее планирую к каждой комнате вести по два кабеля (2х1,5 - свет, 2х2,5 - розетки, медь, многожильный провод). К таким приборам, как СМ, холодильник, телевизор, компьютер, бойлер, на перспективу к кондиционерам - по отдельному кабелю. Земли в доме нет и вряд ли она появится, т.к. живу не в частном, а в многоэтажном доме. Вопрос в следующем: как мне дальше подключать провода от входного автомата? Поставить две шины (фаза, ноль) и от каждого автомата цеплять на общую фазу, ноль, либо же проводками "от одного автомата к другому? Автоматы какой марки брать? Имею возможность взять Легранд, либо же Шнайдер. Но зачем, например, мне переплачивать деньги, если есть возможность купить дешевле, но аналогичного качества. Другое дело, что я не разбираюсь в автоматах. Автоматы двух полюсные или одно-? В теме на форуме прочитал, что нельзя делать штробы в бетонной стене, так же как и отверстия под монтажные коробки. Как правильно? Хочу поставить УЗО. Не знаю какой выбрать и где в цепи его примкнуть. Разговаривал с человеком - он сказал, что ставить надо только на ванную комнату. Я в принципе согласен, но решил ещё и тут спросить. Не знаю как правильно подсоединить несколько розеток, расположенных рядом. Подвести кабель к первой, а ко второй - от первой, к тртьей - от второй и т.д... Либо же от распред коробки по кабелю пускать на каждую розетку. Вести по кабелю к каждой розетке не считаю целесообразным и делать так не буду. Прошу без нападок, если такие вопросы уже задавались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Планирую поставить распред щит. На входе будет стоять двухполюсный автомат на 40А. Далее планирую к каждой комнате вести по два кабеля (2х1,5 - свет, 2х2,5 - розетки, медь, многожильный провод). Абсолютно неправильно и по кабелю и по УЗО. Перечитайте FAQ по разделу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenysLgUa Опубліковано: 3 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Итак. Насколько я понял - использование многожильного провода представляет опасность в местах соединений, что может привести к локальному перегреву? Допустим. Проводку я ещё не тянул. Провод могу пойти купить другой. На счет УЗО не понял. Я скачал книгу, но где я не прав... Что УЗО мне не даст толку? ПыСы. Когда я выбирал провод, то тоже общался с человеком, просил совета, поскольку сам в электрике не разбираюсь. Он мне сказал, что при одинаковом сечении проводника, моножила всегда будет греться больше. Также это связано с эффектом вытеснения тока на поверхность, вследствие чего ток течет по кольцу и эффективная площадь проводника уменьшается. Чего не наблюдается у многожильного провода. Потому и брал такой провод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenysLgUa Опубліковано: 3 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Если можно - скиньте мне ссылку на провод, который мне нужно покупать, чтоб я хоть в глаза его увидел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 На счет УЗО не понял. Я скачал книгу, но где я не прав... Что УЗО мне не даст толку? Человек неправ - УЗО должно защищать все штепсельные розетки, в том числе и в ванной (для неё рекомендуется УЗО с током 10 мА) ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд 2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ ... 2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів. Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА. ПыСы. Когда я выбирал провод, то тоже общался с человеком, просил совета, поскольку сам в электрике не разбираюсь. Он мне сказал, что при одинаковом сечении проводника, моножила всегда будет греться больше. Также это связано с эффектом вытеснения тока на поверхность, вследствие чего ток течет по кольцу и эффективная площадь проводника уменьшается. Чего не наблюдается у многожильного провода. Потому и брал такой провод Человек неправ - это называется скин-эффект и на частоте 50 Гц имеет значение только для медных проводников диаметром от 18 мм (сечением от 300 мм2) Если можно - скиньте мне ссылку на провод, который мне нужно покупать, чтоб я хоть в глаза его увидел Кабель ВВГ: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Провод ВВП1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenysLgUa Опубліковано: 3 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Что ещё мне может пригодиться для монтажа? Я так и не понял, при подключении в распред коробке, к выключателям и и розеткам, концы моножилы надо как-нибудь опрессовывать? Потому как для того провода, который у меня сейчас есть, я специально покупал наконечники. Они хоть и стоят копейки, но может куда-нить их можно будет задействовать... Ещё.. Скрутка в распред коробке недопустима. Для разветвления использовать клемник. Правильно? ну и если не затруднит... я там просто ряд вопросов написал. Хотел бы, чтоб все таки и их прокомментировали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 (змінено) Планирую поставить распред щит. На входе будет стоять двухполюсный автомат на 40А. Далее планирую к каждой комнате вести по два кабеля (2х1,5 - свет, 2х2,5 - розетки, медь, многожильный провод). К таким приборам, как СМ, холодильник, телевизор, компьютер, бойлер, на перспективу к кондиционерам - по отдельному кабелю. Земли в доме нет и вряд ли она появится, т.к. живу не в частном, а в многоэтажном доме. По действующим нормам вся электропроводка должна быть трёхпроводной, независимо от наличия земли в щитке. Двухпроводная в жилых зданиях не допускается. Сеть в многоэтажном доме реконструируют (добавят РЕ- проводник) подключите свой. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L-, нульовий робочий - N- і нульовий захисний - РЕ- провідники). Вопрос в следующем: как мне дальше подключать провода от входного автомата? Поставить две шины (фаза, ноль) и от каждого автомата цеплять на общую фазу, ноль, либо же проводками "от одного автомата к другому? Проводками от одного к другому, а лучше гребенчатой шиной: ...................... Автоматы какой марки брать? Имею возможность взять Легранд, либо же Шнайдер. Но зачем, например, мне переплачивать деньги, если есть возможность купить дешевле, но аналогичного качества. Другое дело, что я не разбираюсь в автоматах. Качество дешёвых автоматов низкое - могут неправильно работать тепловые и электромагнитные расцепители. Срок службы их (10 - 20 лет) практически не гарантирован. На форуме есть трейдеры - у них спросите о ценах. Автоматы двух полюсные или одно-? Однополюсные. В теме на форуме прочитал, что нельзя делать штробы в бетонной стене, так же как и отверстия под монтажные коробки. Как правильно? Лучше всего в стяжке пола или под подвесным потолком. Вертикальное штробление допускается, горизонтальное штробление несущих стен особенно на первых этажах крайне нежелательно. Штробление перекрытий не допускается, проводка в рустах (в швах между плитами) - не допускается, вырезание отверстий под коробки диаметром до 100 мм - допускается. Штробление перегородок допускается. Глубина штробы - в пределах защитного слоя бетона (до арматуры). Не знаю как правильно подсоединить несколько розеток, расположенных рядом. Подвести кабель к первой, а ко второй - от первой, к тртьей - от второй и т.д... Либо же от распред коробки по кабелю пускать на каждую розетку. Вести по кабелю к каждой розетке не считаю целесообразным и делать так не буду. Так. Расстояние от пола до горизонтально проложенного кабеля между розетками не более 500 мм. Я так и не понял, при подключении в распред коробке, к выключателям и и розеткам, концы моножилы надо как-нибудь опрессовывать? Не надо. Соединения описаны в теме Соединения проводников в электропроводке Змінено 3 листопада 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...