balola Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Кто-нибудь пользовался такой штукой ?delovera.com/catalog/6/244/616/8186.html Есть ли что-то подобное для 3-фазных генераторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Кто-нибудь пользовался такой штукой ?delovera.com/catalog/6/244/616/8186.html Есть ли что-то подобное для 3-фазных генераторов? у производителя этих девайсов есть схема включения для трехфазного варианта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2016 Есть ли что-то подобное для 3-фазных генераторов? там же по этой ссылке есть рисунок подкл. на 3 фазы? а вы какую задачу хотите решить в итоге? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 1 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 Diver, Хочу упростить включение резерва для блондинок. АВР неподъемен по цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2016 тогда даже эта шняга не нужна. купите два пускателя, тумблер и щиток. и установите туда. ну может еще одно реле. все.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2016 тогда даже эта шняга не нужна. купите два пускателя, тумблер и щиток. и установите туда. ну может еще одно реле. все.. - время прогрева - пауза в переключении контакторов - обратное переключение с задержкой - глушение с задержкой ИМХО. если минимизировать то перекидным рубильником, если автоматизировать то все по феншую. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StabServiceKR Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 Добрый день. Мне посоветовал к вам обратиться Dnelrstab. Огромная поросьба дать совет по ремонту безколекторного генератора. Генератор перестал выдпвать 220 В. Проверил статор- все нормально замыканий нет, обрывов нет. Проверил якорь - магниты не розмагниченые, одна из обмоток была завиткована, перемотал. Никакого результата не дало, поменял диоды и сопротивления так-же никакого результата. Подаю на обмотку возбуждения на статоре вместо конденсатора 24 в переменного тока на выходе имею 35 в , конденсатор проверил прибором- рабочий 25 мкФ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 Добрый день. Мне посоветовал к вам обратиться Dnelrstab. Огромная поросьба дать совет по ремонту безколекторного генератора. Генератор перестал выдпвать 220 В. Проверил статор- все нормально замыканий нет, обрывов нет. Проверил якорь - магниты не розмагниченые, одна из обмоток была завиткована, перемотал. Никакого результата не дало, поменял диоды и сопротивления так-же никакого результата. Подаю на обмотку возбуждения на статоре вместо конденсатора 24 в переменного тока на выходе имею 35 в , конденсатор проверил прибором- рабочий 25 мкФ. В общем по телефону пообщались. Сложно удаленно разобраться, особенно когда в нем уже не первый мастер. Бывает всякое с ними, это генератор, там чуть поле не то и все, не фурычит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...