valerantys Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 Вечер добрый. Подскажите плиз, на гидробарьере влага появилась через 4 года ( 4 года было все сухо). Возможно снег залетел под конек, так как вся кровля в снегу, включая конек? Намокли балки на которых лежит гидробаръер и перешла влага на мауэрлат. Комната не отапливается, пирог стандартный: балки, гидробарьер, рейка 2 см, обрешетка, металлочерепица. Тепмература в комнате как на улице. Постоянно проветривается. А если бы лежала минвата, не видно ничееее. Просто пипец. Угол кровли около 20 градусов. Под конек вставляли поролон 5см с липкой лентой, специально для кровли. Стройка это жесть))) Спасибо за совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 Дом отапливается? Какая толщина утеплителя на межэтажном перекрытии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 (змінено) Скорее всего это конденсат. Совершенно нормально, что он возникает на нижней поверхности металла. Физика. А даже если и не он, то есть один момент: нужно под контрейку стелить специальную уплотнительную ленту, которая предотвратит проникание воды между слоями мембраны через отверстие гвоздя. Змінено 30 грудня 2018 користувачем #roofinspector 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 30 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2018 Сейчас занимаемся одним объектом, где недавний снег были вынуждены счищать метлой, для укладки черепицы. Там мембрана аналогичная вашей, но мы клеил ленту Shaum Band. Через несколько дней наступила оттепель и всё растаяло. Мембрана снизу сухая. Уже не впервые исполняем этот трюк - всё работает отменно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerantys Опубліковано: 2 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 (змінено) Вечер добрый. Дом не отапливается. Лента не клеилась, я не знал, а никто не предлагал. Грустная ситуация с кровельщиками и с строителями в целом. Каждый шаг нужно изучать самому? Все контролировать. И еще не факт, что эта мембрана не утратит своих свойств через 10 лет. Над ней все же высокая температура летом. И что? Снова что то менять, перекладывать. После укладки минваты и не видно будет подтеки за ней. На данный момент я даже при перекладывании металочерепицы, добавления ленты- не уверен что будет жить этот вариант. 4 года все было гуд и тут....... Там постоянно появляется снег в малых количествах (при морозах видно лежит на гидробарьере), или это уже замерзший конденсат (как человек выше писал). Под конек прокладывали уплотнитель, как поролон, на липучке (покупался как кровельный). Ребята, спасибо огромное. Буду до весны искать толкового человека по кровле. Змінено 2 січня 2019 користувачем valerantys Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roofex Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 С нашей точки зрения есть несколько проблемных моментов: 1) Величина контррейки (20 мм это мало), на таком угле уклона рекомендуем не менее 50 мм, при углах уклона менее 21 градуса - необходима проклейка нахлестов мембраны и использование уплотнительной ленты под контррейкой, как писали выше. 2) Исходя из Ваших фото замокание происходит в области стропил и имеются разводы зеленого цвета. Это может свидетельствовать о разрушении функционального (гидроизолирующего) слоя мембраны от воздействия химической пропитки для дерева. Все традиционные мембраны имеют функциональный слой не стойкий к такого рода пропиткам. Есть мембраны стойкие к таким воздейтвиям, но они другого уровня цены. 3 Уплотнители, как правило создают препятствие для качественной вентиляции и они очень быстро разрушаются под воздействием температуры и отраженного ультрафиолета. Мы рекомендуем ставить вентиляционную ленту конька. По опыту уплотнители служат 3-5 лет. Этим может быть вызвано обильное попадание снега по черепицу и дополнительное препятствие вентиляции. Снег подтаивает и влага проходит под контррейкой. В случае если решите переделывать кровлю рекомендуем учесть описаные выше моменты, а также *сделать разрывы в контррейке (что дополнительно улучшит вентиляцию) *гидроизоляцию на коньке сделать по типу "капюшона" если по скатам не планируете утепление в будушем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
danich Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 А 21 градус это не очень много? Я думал температура градусов 18-19 будет достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...