labuda Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Здравствуйте. У меня по проекту полотенчик выполняет в том числе функцию отопления. Подключать буду к радиаторному отоплению, поэтому хочу поставить комбинированный, чтобы и летом можно было пользовать. Вопрос следующий: бывают ли комбинированные полотенцесушители с термоголовкой? Марио говорит, что не смогут поставить и тэн и термоголовку вместе, ну или не хотят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 Здравствуйте. У меня по проекту полотенчик выполняет в том числе функцию отопления. Подключать буду к радиаторному отоплению, поэтому хочу поставить комбинированный, чтобы и летом можно было пользовать. Вопрос следующий: бывают ли комбинированные полотенцесушители с термоголовкой? Марио говорит, что не смогут поставить и тэн и термоголовку вместе, ну или не хотят. Ищите полотенчик с нижним подключением и глушкой и краном Маевского сверху, включаете ЦО по диагонали, в одно нижнее ТЕН, в другое кран под термоголовку плюс шаровый или отсечной, на верх отсечной кран, маевского не удалять. При переходе на летний режим перекрываете отсечной сверху и снизу, открываете маевского, включатее ТЕН, греете до максимальной температуры, с маевского побежит немного, перестало бежать перекрываете маевского и пользуетесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...