Alexey_L Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Требуется гидроизоляция двух подвалов рядом стоящих зданий. Уровень грунтовых вод высокий 10 см от нижнего края фундаментной плиты. Наружную гидроизоляцию переделывали 2 года назад, сейчас опять видны места попадания влаги. Нужна организация которая: проведет оценку состояния существующей гидроизоляции, даст рекомендации по устранению и произведет работы с гарантией. Территориально- Горенка. Сроки - август. Оплата - наличными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 (змінено) Добрый день! предлагаю изнутри сделать гидроизоляцию материалами системы Пенетрон. Информация здесь- 8Александр. Гарантия. Система работает на весь срок службы здания. Змінено 9 серпня 2011 користувачем Оз 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПрорабЧег Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Внутри делать не желательно! Влага, которая будет в фундаменте зимой может разрушать целостность фундамента, что может потянуть за собой далеко идущие последствия... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Надо было два года назад бентонитовые маты ставить и не было бы проблем по прошествию двух лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 (змінено) Внутри делать не желательно! Влага, которая будет в фундаменте зимой может разрушать целостность фундамента, что может потянуть за собой далеко идущие последствия... Напоминаю гидроизоляция изнутри проникающая 8. Информация 8 Глубина проникновения: пиковая 90 см., сплошным фронтом 40-50 см. Весь фундамент будет сухим и защищенным. Дополнительно на 10% повышается прочность конструкций и на 100 циклов морозостойкость. Змінено 12 серпня 2011 користувачем Оз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 Всегда было интересно, как оно проникает на 90 см? Вода значит не проникает, а оно проникает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Всегда было интересно, как оно проникает на 90 см? Вода значит не проникает, а оно проникает. При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала Пенетрон на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Возникает осмотическое давление, которое стремится выровнять разницу потенциалов. Благодаря этому активные химические компоненты материала Пенетрон мигрируют глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит проникновение активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. Проникнув в глубь структуры бетона, активные химические компоненты материала Пенетрон, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры. Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают молекулы воды, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. Скорость формирования кристаллов и глубина проникновения активных химических компонентов зависит от многих факторов, в частности от плотности, пористости бетона, влажности и температуры окружающей среды. При исчезновении воды процесс формирования кристаллов приостанавливается. При появлении воды (например, при увеличении гидростатического давления) процесс формирования кристаллов возобновляется, то есть бетон после обработки материалом Пенетрон приобретает способность к «самозалечиванию» пор, капилляров и микротрещин. Я тоже когда в Пенетрон шел на работу то думал что это развод. А то что проникает на заявленную толщину доказано московским НИИЖБ. Высверливались шурфы и под микроскопом смотрели где же сидят кристалы. На глубине 40-50 см. выдерживались заявленные характеристики по водонепроницаемости, после показатели снижались. Но кристалы были на глубине 90 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Вы мне пересказываете кусочек брошюрки о Пенетроне? Дочитал до замечательного словосочетания "низкий химический потенциал". На нем и споткнулся. Дальше не интересно. ХФ КГУ, кафедра орг.хим. Привет составителям этой половы. Я сам такую читаю в тех (уже наших) книжечках, которые по нашему офису разбросаны. Причем заметьте - не я пишу эти безграмотные тексты, и не Вы. Так что не обижайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Все-таки дочитал до московского НИИЖБ Знаете, что самое сложное в электронной микроскопии? Это собственно приготовление объекта таким образом, что бы его увидеть в неразрушенном состоянии. И когда увидел фотографии, сделанные на сканирующем электронном микроскопе, первая мысль была - как? Как была сделана фотография на глубине 90 см без разрушения реально существующей и показанной на фотографии "поросли" кристаллов? Вы видели когда-нибудь сканирующий электронный микроскоп? Представляете, как подготавливаются объекты? Вот все там в этой статейке хорошо. Но лучше бы они фотку , сделанную на сканирующем "на глубине ...-надцать сантиметров" не вывешивали, потому как отсюда уже - не верю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Я верю в то что прихожу на объект - есть вода. Сделал гидроизоляцию - нет воды. Материал покупают серьезные компании тоннами. У них свои лаборатории и ПТО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Я верю в то что прихожу на объект - есть вода. Сделал гидроизоляцию - нет воды. Материал покупают серьезные компании тоннами. У них свои лаборатории и ПТО. В Броварах будут наверное делать. Через месяц-другой посмотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 загадили человеку тему! у него проблема, а вы мля.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 загадили человеку тему! у него проблема, а вы мля.... Чего же загадили? ТС в теме молчит , в личку не стучит, на почту не пишет, по телефонам не звонит.... а тем временем специалисты уехали на экспертизу объекта. Может у него тоже все решается? А если вопрос не решается - так милости просим - все контакты в подписях есть. В соседней ветке - такая же проблема (похоже - даже хуже). ТС позвонил - в тот же день специалисты договорились об экспертизе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти