Петр 380 Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 О чем сказано? Как контраргумент - подключение двухфазной варочной поверхности. там нужна та же четырехжилка где L1. L2. N. PE. Или это не аргумент? Мы не варочную поверхность обсуждаем, а конкретный вопрос ТС. В конкретных условиях и конкретными потребителями. Надеюсь вы понимаете как оно работает, и для чего там нейтраль! Я тоже надеюсь :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Вот опять развели срач. ТС задал вопрос, на него ответили, ответили кто как мог. Кто то в силу своих вероисповеданий не приемлет ПУЭ, кто то только на него и молится. Дело каждого. Но если что то случится, пенять на себя. В ПУЭ ясно сказано, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Тогда Вам следует прочитать ПУЭ еще раз. Допускается абсолютно. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Мы не варочную поверхность обсуждаем, а конкретный вопрос ТС. В конкретных условиях и конкретными потребителями. И для конкретных условий - не то чтобы "допускается", а совершенно характерно и проблемы выбора нет. Альтернативный дар чтения ПУЭ оставим на усмотрение ТС. P.S. "Defecation-effect пугалки" в качестве аргументов недопустимости подобного техрешения, естественно приветствуются. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Тогда Вам следует прочитать ПУЭ еще раз. Допускается абсолютно. Две различные группы, розетки + освещением с общим PE и PN ??? Можете носом в пунктик ткнуть? Хотя не нужно, я все равно делал и буду делать со своим PE, PN. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Помню в свою далекую молодость я говорил своим подчиненным - а в этом месяце ребятки каждый из вас лично персонально и отдельно расскажет мне как работает дифавтомат. А кто не расскажет тот просто не получит премии. И поверьте, никаких курсов не нужно было. Тоже самое на другой работе касалось знания схем на память ТЭ-116, М-62, ЭР-9т. Ну а про всякие УПИМЦТы и УСЦТ я просто промолчу Добавлено через 1 минуту Две различные группы, розетки + освещением с общим PE и PN ??? Можете носом в пунктик ткнуть? Так фазы то ДВЕ питают эти линии. ДВЕ которые сдвинуты на 120 градусов. С вами тут сам скоро сдвинешься. Правда только на 40, ну максимум на 70 - асть у меня бутылочка Абсента...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 ...меня в этой истории заинтересовал только некий "PN". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Две различные группы, розетки + освещением с общим PE и PN ??? Можете носом в пунктик ткнуть? Хотя не нужно, я все равно делал и буду делать со своим PE, PN. Я вам больше скажу, на весь дом групп разных сотня, и у них у всех один общий ноль и земля - на вводе в дом. Или предлагаете от трансформаторной подстанции провести сотню отдельных кабелей на каждую розетку? Пунктик? Тут уж лучше Вы его приведите. Легче найти запрещающий чтото пункт нижели разрешающий очевидное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 и у них у всех один общий ноль и земля - на вводе в дом. Или предлагаете от трансформаторной подстанции провести сотню отдельных кабелей на каждую розетку? - Фигня и полумеры. Электробезопасность 87lvl: Отделить нейтральную точку от трансформатора полностью! :D ...Был когда-то на ФХ подобный вопрос. И аборигены на полном серьёзе утверждали что так делать нельзя, мол токи двух фаз арифметически сложатся в нейтральном проводнике и он (кошмар просто) сгорит! Данное мракобесие длилось несколько дней пока в тему не подтянулась старая гвардия друтокрутов. я все равно делал и буду делать Слова не мальчика, но мужа. Аплодисменты зала. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 ...меня в этой истории заинтересовал только некий "PN". PN - заземленный нейтральный проводник. Видимо Карякина кто то начитался (нормы устройства сетей заземления).:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 ...Был когда-то на ФХ подобный вопрос. И аборигены на полном серьёзе утверждали что так делать нельзя, мол токи двух фаз арифметически сложатся в нейтральном проводнике и он (кошмар просто) сгорит! Данное мракобесие длилось несколько дней пока в тему не подтянулась старая гвардия друтокрутов. . У меня когда то был случай когда мне было 17 лет а сиськи моей бабки еще не напоминали курагу. Так вот я самолично в одиночку залез в КТП на 250 кВА, отрубил его высоковольтный разъединитель, и полез смотреть что там в РУ 0,4 кВ делается. А там нулевой провод от транса просто болтался не прикрученный. Естественно шина нуля была на трансе заземлена. Ну я тогда нулевой вывод транса к этой шине и прикрутил. Включил КТП под напряжение и она себе и дальше работала точно так же как и при отсоединенном нуле. У потребителей напряжения не изменились абсолютно. Кароче зеленый был и дурной. Сам туда полез, рядом ни одной живой души не было. Не убило и слава богу. А сейчас вот думаю КТП была частная, может отключив ноль собственник хотел поэкономить электроэнергию на общем счетчике? В общем я сам до сих пор в непонятка, что это было и зачем. Может кто знает почему на КТП отключают ноли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 PN - заземленный нейтральный проводник. Перепутал, Е - заземляющий; Р - защитный. Тогда PN - защитный нейтральный (нулевой) проводник, исчо круче. Иметь 2 защитных проводника РЕ и PN не каждому дано.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Чё-та я запутался в этой истории, коллега... Что за тип подстанции? Система TNC или TNS? А там нулевой провод от транса просто болтался не прикрученный. - Сразу в двух местах? Провод непосредственно от шпильки или откуда? Естественно шина нуля была на трансе заземлена. - Каким образом, от чего или чем она была заземлена? Может кто знает почему на КТП отключают ноли? - Первый раз слышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Может кто знает почему на КТП отключают ноли? Как вариант, КТП могла быть на 127/220В, ноль отключили из-за ненадобности 127В. Поэтому ни чего в сети по U не поменялось. Но изменилось в плане безопасности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Ну вот опять… Прочитал данную тему и стали терзать смутные сомнения. В моем случае три фазы от счетчика на опоре делятся на две линии по 35 и 20 м. и по АВВГ 5*10 идут одна на гараж другая на дом. Там же возле опоры устроен контур заземления (ТТ). В доме и на гараже свои РЩ. Кроме того, от РЩ в доме через УЗО и АВ три фазы N и PE кабелем ВВГ 5*4 идут к распределительной коробке на кухне где делятся на две фазы для варочной поверхности и одну для духовки. Там же делятся Nи PE. Все линии защищены УЗО и на выходе из счетчика УЗО 300 мА. Все ли правильно я сделал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Все ли правильно я сделал?после распределительной коробки на кухне какое сечение и автоматы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Поверхность и духовка пока не куплены. Провода, скорее всего, будут те, что в комплекте. Автоматы на кухне не планировал. Посчитал достаточным общего трехфазного АВ 20А и УЗО 25А в общем щитке. При этом понимаю, что в случае КЗ или утечки обесточатся и плита и духовка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Все ли правильно я сделал? PN проводника не хватает... "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо." (с) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Посчитал достаточным общего трехфазного АВ 20А и УЗО 25А в общем считке. нормально. Можно и 25 А автомат поставить, если 20 вдруг хватать не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...