sacha_k Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 уважаемые форумчане! читал о точке росы, мало понятно. кто-то может объяснить "для чайника" практическое значение "точки росы" на примере моей стены: - блок 2NF СБК (ака "горшок") в полтора кирпича - перлит 5 см - облицовочный клинкерный кирпич Керамейя с пустотностью 36%. где в этом случае будет точка росы и что это значит? какие-то рекомендации по дополнительному утеплению или точка росы - это просто констатация факта? стройка - в Киево-Святошинском районе. спасибо всем за участие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Вот хорошая ссылка, можно и самим посчитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 уважаемые форумчане! читал о точке росы, мало понятно. кто-то может объяснить "для чайника" практическое значение "точки росы" на примере моей стены: - блок 2NF СБК (ака "горшок") в полтора кирпича - перлит 5 см - облицовочный клинкерный кирпич Керамейя с пустотностью 36%. где в этом случае будет точка росы и что это значит? какие-то рекомендации по дополнительному утеплению или точка росы - это просто констатация факта? стройка - в Киево-Святошинском районе. спасибо всем за участие. Неудачный пирог, стена будет мокнуть, пар будет конденсироваться в перлите и кирпиче. Возмите крупноформатный блок + вентзазор + облицовка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sacha_k Опубліковано: 13 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Неудачный пирог, стена будет мокнуть, пар будет конденсироваться в перлите и кирпиче. Возмите крупноформатный блок + вентзазор + облицовка спасибо и за Ваше мнение. а вы можете обосновать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 спасибо и за Ваше мнение. а вы можете обосновать? Могу. У клинкера, низкая паропроницаемость, только через швы. А, вензазор, это практически 100% гарантия от влагонакоплений в стене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinmar Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 А, вензазор, это практически 100% гарантия от влагонакоплений в стене. А если вентзазор засыпать утеплителем, например, тем же перлитом, то в нём будет накапливаться влага? И что-же в данном случае делать: оставить вентзазор-не будет влагонакоплений, но дом будет холодным, заполнить вентзазор утеплителем-дом будет тёплым, но будет собираться влага! Так что-же всё-таки делать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 А если вентзазор засыпать утеплителем, например, тем же перлитом, то в нём будет накапливаться влага? И что-же в данном случае делать: оставить вентзазор-не будет влагонакоплений, но дом будет холодным, заполнить вентзазор утеплителем-дом будет тёплым, но будет собираться влага! Так что-же всё-таки делать??? Я ж написал выше, крупноформатные блоки (тёплая керамика) не нуждаются в утеплителях, они и так тёплые.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 стена будет мокнуть, пар будет конденсироваться в перлите и кирпиче. А вот и нет. Паропроницаемость поризованной керамики 0.19, а кладки из силикатного кирпича 0.11, итого получается что, сопротивление паронепроницаемости слоя поризованной керамики 30 см 0.3/0.2=1.5, а 12 см кладки из силликатного кирпича 0.12/0.11=1.1, поэтому не факт что влага будет накапливаться в перлите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 А вот и нет. Паропроницаемость поризованной керамики 0.19, а кладки из силикатного кирпича 0.11, итого получается что, сопротивление паронепроницаемости слоя поризованной керамики 30 см 0.3/0.2=1.5, а 12 см кладки из силликатного кирпича 0.12/0.11=1.1, поэтому не факт что влага будет накапливаться в перлите. А откудова у Вас силикатный кирпич вдруг всплыл?;) Но это не главное, гланое, что расчёт Ваш сильно упрощен. Есть такая прога ТЕСЕ, попробуйте там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Есть такая прога ТЕСЕ, попробуйте там. Да знаю я что есть такая прога... только она далеко не всё считает. А силикатный на цементно-песчаном растворе, я взял чтобы наверняка (он самых худший из всех кирпичей по паропроницаемости), поскольку не знаю какая паропроницаемость у облицовочного "Керамейя". Кстати паропроницаемость кладки сильно зависит от используемого кладочного раствора, так кладка на "теплом" растворе значительно лучше пропускает водяные пары. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...