Руслан_ Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 (змінено) Добрый день! Прошу Форумчан 1) покритиковать проект по крыше моего дома.Дом одноэтажный с мансардой и террасой(выход на террасу со второго этажа).Стены-шлакоблок 400мм.Готовность-коробка готова,кроме крыши.Фронтоны тоже шлакоблок 400мм толщиной.Боковые стены мансарды-1600мм от уровня ж/б плит перекрытия. 2)предложения по устройству крыши прошу в ЛС. Дом находится в Донецкой области.Шифер-цветной Балаклея.Древесину еще не закупал. СпасибоФасад дома.pdfПлан первого этажа.pdfкрыша дома 1часть.pdfкрыша дома 2часть.pdf Змінено 8 липня 2011 користувачем Руслан_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 ответил в лс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Один момент из вида сверху - зачем нужно прерывание карниза? Сделать общий карниз и все. А что касается мансардного этажа. Проектируйте кровлю так, чтобы на расстоянии 1 метра от стены Вы стояли в полный рост! А все остальное - нормал. Жаль, что кровля над эркером не в угол с домом. Но это не критично! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Один момент из вида сверху - зачем нужно прерывание карниза? Сделать общий карниз и все. А что касается мансардного этажа. Проектируйте кровлю так, чтобы на расстоянии 1 метра от стены Вы стояли в полный рост! А все остальное - нормал. Жаль, что кровля над эркером не в угол с домом. Но это не критично! Спасибо. Прерывание карниза- для выхода на террасу, высота стены 1,6метра. (если я правильно понял вопрос). А по второму вопросу можете что-нибудь предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Уже сам заметил ошибку проектировщика-над утеплителем "забыли!" гидроизоляционную пленку. Еще вопрос:чем плохо если делать в 2 этапа: кроква, гидроизоляция,обрешетка,шифер и потом снизу утепление и пароизоляция и гипскокартон? Тем более тот же Tyvek (гидро) допускается укладывать без зазора по отношению к утеплителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Уже сам заметил ошибку проектировщика-над утеплителем "забыли!" гидроизоляционную пленку. Еще вопрос:чем плохо если делать в 2 этапа: кроква, гидроизоляция,обрешетка,шифер и потом снизу утепление и пароизоляция и гипскокартон? Тем более тот же Tyvek (гидро) допускается укладывать без зазора по отношению к утеплителю. Оба способа укладки утеплителя (сначала утеплитель или сначала материал) жизнеспособны. Единственное, если делать сначала утеплитель, то его можно качественней уложить. Но если делать его внахлест (между стропилами 100, а поперек 50), то все равно нужно потом снизу ставить 50 и потом уркывать пароизоляцией... Но в укладке сверху есть опасность намокания при дожде... Что же касается зазора между утеплителем - может быть! Но провисание между стропилами оставлять нужно все равно (а то еще не дай Бог натянут, как барабан)! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Оба способа укладки утеплителя (сначала утеплитель или сначала материал) жизнеспособны. Единственное, если делать сначала утеплитель, то его можно качественней уложить. Но если делать его внахлест (между стропилами 100, а поперек 50), то все равно нужно потом снизу ставить 50 и потом уркывать пароизоляцией... Но в укладке сверху есть опасность намокания при дожде... Что же касается зазора между утеплителем - может быть! Но провисание между стропилами оставлять нужно все равно (а то еще не дай Бог натянут, как барабан)! Ясно.Спасибо.Еще подскажите,пожалуйста,какой зазор между стропилами должен быть для Роквола (1000х600мм)? Проектировщик предлагает 920мм.Говорит что на 80 мм базальт легко можно ужать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
immigrant Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Ясно.Спасибо.Еще подскажите,пожалуйста,какой зазор между стропилами должен быть для Роквола (1000х600мм)? Проектировщик предлагает 920мм.Говорит что на 80 мм базальт легко можно ужать. Стандратный зазор - 980 мм. Так делает большинство, чтобы не резать вату... 920 - не слышал. Мне кажестя маловато! А насчет утеплителя, я написал, что нужно делать внахлест. 100 - между стропил, а 50 - на стропила набиваете брус 50х50 и укладываете между ним вату. Так удаляется мостик холода между 100 и стропильной ногой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 ...Проектировщик предлагает 920мм.Говорит что на 80 мм базальт легко можно ужать. Базальт не стекло, начнете ужимать, повредите структуру вдоль ужимки и со временем он осыпется образовав мостики холода. Т.е. если ужимать, то не более 1 см с каждой стороны или резать (что в итоге бьет по карману). Если брать вариант стекловаты (тот же Изовер) - любой шаг подойдет ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 9 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2011 Судя по количеству отзывов на мой второй вопрос,кризис в строительной отрасли Украины закончился,что не может не радовать.И всё-таки кто-нибудь может предложить свои услуги по строительству моей крыши? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 И всё-таки кто-нибудь может предложить свои услуги по строительству моей крыши? Для таких просьб есть специальный раздел Ищу подрядчиков. Читайте правила форума и не нарушайте их. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 28 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 Крыша сделана,тему можно закрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення