Alexe Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Есть след. схема ГВС/отопления *см фото) От котла насосом отбирается тепло на коллектор (58 труба) и с коллектора к потребителям (тоже насовами), в т.ч. на бойлер косвенного нагрева. Проблема в следующем, когда система работает на низких температурах (40-50 градусов,а на горячую воду установлен нагрев в 60 грд, то слушком часто включается отборный насос на бойлер, т.к. получается что горячая вода от бойлера уходит на отопление (диамент труб на ГСВ больше чем на отопление). Перекрывал частично кран на бойлер - помогает, но это не решение вопроса я Думал поставить на отбор Электромагнитній клапан (нормально закрітій) который бы открывался , когда включеатся насос ГВС, но на меня все сантехники смотрят с удивлением, и говорят что такого не нужно, а нужно поставить ещё 10 обратных клапанов нужен совет так ли это, и м.б. предложите такой клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Есть след. схема ГВС/отопления *см фото) От котла насосом отбирается тепло на коллектор (58 труба) и с коллектора к потребителям (тоже насовами), в т.ч. на бойлер косвенного нагрева. Проблема в следующем, когда система работает на низких температурах (40-50 градусов,а на горячую воду установлен нагрев в 60 грд, то слушком часто включается отборный насос на бойлер, т.к. получается что горячая вода от бойлера уходит на отопление (диамент труб на ГСВ больше чем на отопление). Перекрывал частично кран на бойлер - помогает, но это не решение вопроса я Думал поставить на отбор Электромагнитній клапан (нормально закрітій) который бы открывался , когда включеатся насос ГВС, но на меня все сантехники смотрят с удивлением, и говорят что такого не нужно, а нужно поставить ещё 10 обратных клапанов нужен совет так ли это, и м.б. предложите такой клапан? А как Вы хотите, чтоб темп-ра теплоносителя была 40-50, а бойлер нужно на 60?! Насос загрузочный постоянно будет включаться по требованию температурного датчика. Да и зачем греть бойлер до 60? Комфортная температура 42градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexe Опубліковано: 29 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 А как Вы хотите, чтоб темп-ра теплоносителя была 40-50, а бойлер нужно на 60?! Насос загрузочный постоянно будет включаться по требованию температурного датчика. Да и зачем греть бойлер до 60? Комфортная температура 42градуса. Просто получается что нагрев бойлера работает не как я хочу, а как настроено отопление, вот я и хочу закрыть трассу бойлера когда он вышел на заданный режим. А не меня все сморят как на инопланетянина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 А вообще загрузочным насосом бойлера у Вас что-нибудь управляет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 ... не как я хочу, а как настроено отопление, вот я и хочу .... Так попробуйте, что мешает? потом отпишитесь о результатах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexe Опубліковано: 31 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 А вообще загрузочным насосом бойлера у Вас что-нибудь управляет? Отоплением управляет контроллер с погодозависимым датчиком в нём и настраивается температура горячей воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexe Опубліковано: 31 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Так попробуйте, что мешает? потом отпишитесь о результатах меает как раз то, что ни один из прошеных мною "специалистов" не смог преложить своё решение. Как максимум, прелагают поставить трёхходовой кран с эл. управлением, а когда я задаю вопрос по эл. магнитном клапане(нормально закрытом) задают вопрос а что это. Я Сам нашёл подобный клапан в магазине сантехники Ромстал, но там нужного (нормально закрытого)не оказалось, но зато я хоть знаю что "такое" бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Есть след. схема ГВС/отопления *см фото) Плохо видно, но похоже в вашем коллекторе нет ни одного обратного клапана. А их как раз и ставят для исключения "празитных" перетоков между контурами. Поставив сейчас эл.магнитный клапан вы решите одну проблему, но можете заработать следующую ( переток между другими контурами), а может и нет. От гидравлики все зависит... А клапан попробуйте погуглить с привязкой к производителю, поищите кто торгует например Хонивелом, или Калеффи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Да и зачем греть бойлер до 60? Комфортная температура 42градуса. Затем, чтобы не создавать всякой микроживности идеальные условия, а потом не спрашивать на форумах - "Неприятный запах воды, что делать?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Затем, чтобы не создавать всякой микроживности идеальные условия, а потом не спрашивать на форумах - "Неприятный запах воды, что делать?" Живность заводится в стоячей еле теплой воде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Живность заводится в стоячей еле теплой воде. ...У меня нет желания заниматься вашим проф.образованием. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 31 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2011 Поставте ОК, и настройте автоматику работы насосов.. НЗ эл. магнитный клапан полностью не решит все вопросы. И если будете ставить клапан, обратите внимание на его рабочие характеристики (температуру теплоносителя). Но как по мне, то ОК и автоматика, решение всех проблем. Если не прав, поправте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 ...У меня нет желания заниматься вашим проф.образованием. Да я и без Ваших занятий не глупый, имею "верхнее" образование. ".....Температура воды в системах ГВС как правило 40-60°С; температура ниже 42°С считается благоприятной для активного размножения легионелл. Таким образом, главным методом предотвращения распространения легионеллы в системах водоснабжения является соблюдение температурного режима........." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 ".....Температура воды в системах ГВС как правило 40-60°С; температура ниже 42°С считается благоприятной для активного размножения легионелл. Таким образом, главным методом предотвращения распространения легионеллы в системах водоснабжения является соблюдение температурного режима........." 1. Раз приводите цитату, указывайте ссылочку... 2. Для точности - запах воде дает не легионелла, я собирательно назвал - "микроживность" 3. По легионелле - освежите свои знания по данному вопросу. Этот форум читает очень много людей, а ваши советы, прямо скажем, - преступны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 1. Раз приводите цитату, указывайте ссылочку... 2. Для точности - запах воде дает не легионелла, я собирательно назвал - "микроживность" 3. По легионелле - освежите свои знания по данному вопросу. Этот форум читает очень много людей, а ваши советы, прямо скажем, - преступны. Советы я еще не давал. Вы меня уже и в преступники записали, хотя сами разрулили эту тему. Как хорошо, что кроме преступников, есть Вы со своими мудрыми советами, людям есть, что почитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Советы я еще не давал. Да и зачем греть бойлер до 60? Комфортная температура 42градуса. Ну это же не я написал... Читатель будет в полной уверенности, раз не глупый дядька, с верхним образованием такое сказал, то это - истинна. Ведь коли он не глупый, с верхним образованием, пишет по теме, значит он знает требования DVGW : лист w551 "Технические меры по уменьшению роста бактерий-возбудителей легионеллеза в установках для приготовления горячей воды и системах трубопроводов", лист w552 "Технические меры по уменьшению роста бактерий-возбудителей легионеллеза в установках для приготовления горячей воды и системах трубопроводов - санирование и эксплуатация", лист w553 "Расчет параметров циркуляционных систем в централизованных установках приготовления горячей воды"? А если он не знаком с этими требованиями, то пусть сначала их изучит, а потом можно будет продолжить дискуссию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Так Вы с требованиями DVGW должны в Германии батенька работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Так Вы с требованиями DVGW должны в Германии батенька работать. Это лишний раз подтверждает, что вы не владеете вопросом. Поинтересуйтесь, что лежит базе общеевропейского стандарта DIN 1988, а также, как часто, национальные нормы разных стран, ссылаются на данные листы. Да и бросьте эти не серьёзные отговорки, что в Германии легионеллы закаленнее наших? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexe Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Плохо видно, но похоже в вашем коллекторе нет ни одного обратного клапана. А их как раз и ставят для исключения "празитных" перетоков между контурами. Поставив сейчас эл.магнитный клапан вы решите одну проблему, но можете заработать следующую ( переток между другими контурами), а может и нет. От гидравлики все зависит... А клапан попробуйте погуглить с привязкой к производителю, поищите кто торгует например Хонивелом, или Калеффи. Та нет, обратніе клапана есть на каждой магистрали на обраном коллекторе (над каждім циркуляционнім насосом + на одратном коллекторе, перед котлом стоит ещё один цирк насос, которій, как я пинимаю, когда насос ГВ отключается ипродолжает протягивать води через магистраль горячего водоснабжения т.к. у неё самый большой диаметр трубы и самое маленькое сопротивление (длина этой магистрали). Попробую поискать клапана, если получится отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Попробую поискать клапана, если получится отпишусь. Та шо там пробовать, у Данфоса есть их. Подсказка - в поиске забить "двухходовой зонный клапан" - Ханивел, Ваттс... Всех и не знаю. А вопрос "NC" or "NO" решается перекидныи реле, если подробнее надо, то подскажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 опишите систему, котел, что за контроллер стоит? По-моему у вас не настроена логика работы насосов или неправильно настроена. В первую очередь установите в контроллере приоритет гвс и найдите функцию подъема темп теплоносителя при нагреве гвс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Та шо там пробовать, у Данфоса есть их. Подсказка - в поиске забить "двухходовой зонный клапан" - Ханивел, Ваттс... Всех и не знаю. А вопрос "NC" or "NO" решается перекидныи реле, если подробнее надо, то подскажу. ТС скорее всего имел ввиду электромагнитные, а не сервоприводные клапана. Они дешевле, проще по электрике (параллельно насосу запитал и всех делов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 а я о чем - "двухходовой зонный клапан":) Нет там никакого сервопривода - в железке пимпочка, на железку одевается коробочка, к коробочке проводочки, пришел сигнал на коробочку, она надавила на пимпочку, железка и открылась/закрылась З.Ы. Это было описание Ханивела VCZAF-1000E с приводом VC4012ZZ00E Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 4 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 ... пришел сигнал на коробочку, она надавила на пимпочку, железка и открылась/закрылась Я понимаю о чем вы говорите. С таким клапаном нужно прекидное реле, и дороже он раза в полтора электромагнитного. P.S. А коробочка, строго говоря и есть сервопривод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexe Опубліковано: 4 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2011 опишите систему, котел, что за контроллер стоит? По-моему у вас не настроена логика работы насосов или неправильно настроена. В первую очередь установите в контроллере приоритет гвс и найдите функцию подъема темп теплоносителя при нагреве гвс Котёл - ферролли 64 напольный Контроллер не помню, отечественный , ставили наши, одесситы кто принял на гарантию сам котёл, и логику настроили правильно, при снижении темп. ГВС, включается насос ГВС, отключаются остальные маггистрали, кроме основного циркуляционного, от котла, и включается сам котёл. Проблема вознкает, когда температура отопления или ГВС отличаются одруг от друга ( ну в смысле я хочу, что бы отличались) а по факту выходит что температура и наГВС и на отопление одна, то ГВС тянет отоплние то наоборот, а так чтобы например на бойелре 60, а на отопление 40 (нтолько на тёплые пола например) то фиг., - 60 на всех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз